Mitsubishi FX3U и CANopen |
|
|
|
10.8.2010, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Кто работает с контроллерами Mitsubishi, у них блок FX2N-32CAN рабочий? Что-то ни документации, ни примеров программ не могу найти по CAN. Где взять документацию на блок Canopen FX2N-32CAN и примеры программ?
|
|
|
|
|
10.8.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
зачем вам такой древний блок с такой сеткой?на него почти нет ничего т.к не потребимый протокол.
|
|
|
|
|
10.8.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Хотел подключить через него сервопреобразователи Shnider electric LXM05.
|
|
|
|
|
10.8.2010, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
так и возьмите контроллер шнайдер.для него этот протокол родной.если надо очень давайте мыло.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Какой тут CAN, модуль FX3U-485-ADP-MB тоже не работает. Беру пример из Modbus_Training_2010.03.24 папка 03_FX3U-232ADP-MB, FX3U-485ADP-MB, пример ModbusFX3UMasterADP_MB_V100 для работы с эти модулем. Зашиваю его в контроллер, контроллер выдает ошибку, хотя проект компилируется правильно. Сегодня закажу оборудование шнайдера для проверки, посмотрю как у шнайдера модбас и CAN работает.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
тут что то не так как говорил пятачек.все работает в том блоке нормально проверено не раз.выложите где нибудь скриншоты ошибок .посмотрим что не так.вы давно с мицубиши работаете?
|
|
|
|
|
11.8.2010, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Только пробую начать работать, какие скриншоты, там просто лампочка мигает error на контроллере. Вот митсубисовский пример, который не работает.
FX_Series___Modbus_RTU__1___ModbusFX3UMasterADP_MB_V100.zip ( 945,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
11.8.2010, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
он то как раз рабочий.что у вас конкретно не пашет.сделайте скрины и выложите куда либо.а так трудно помочь.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Хорошо, завтра возьму с собой видеокамеру на работу, сниму как после заливки этого примера начинает мигать лампочка error на контроллере, и выложу здесь.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
а када компилируете проект ошибки есть?ну и неплохо бы знать конфигурацию железа.что за чем стоит.раз горит лампочка значит проект встает криво.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Конфигурация: FX3U-16MR/ES, FX3U-232-BD, FX3U485ADP-MB
|
|
|
|
|
11.8.2010, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
конфликтовать могут коммуникационные модули-это первое.ну и надо прописывать номера каналов к которым они подключены в настройках контроллера.есть особенностть с коммуникациями у контроллера.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
В инструкции к примеру ничего такого нет, а где нужно прописывать, где эти вкладки?
|
|
|
|
|
12.8.2010, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
На контроллере можно увидеть ошибку ErrorCheck M8065 Grammer error error code 6506
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
из инструкции раздел синтаксические ошибки M8065-"синтаксическая ошибка" D8065-адрес спец. регистра куда пишется код ошибки error code 6506-это то что внутри регистра, "неправильная инструкция"
Выложите Вашу прогу целиком.
Сообщение отредактировал limite - 13.8.2010, 16:04
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер? и где собственно FX3U-CNV-BD?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Можно, смотрите первую сборку, он будет на 1 канале. Программа целиком выложена ранее, это официальный пример.
15.01.png ( 131,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
13.8.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
Цитата(Hatoy @ 13.8.2010, 17:14)  я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер? и где собственно FX3U-CNV-BD? какая разница что воткнете вы для стыковки блоков слева.дела в том что надо активировать коммуникации того канала который работает на модбас.парень не знает как это сделать.схема и программный блок рабочие проверено не раз.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155

|
Закончилось это тем, что я отказался от Mitsubishi, и уже играюсь со Schneider Electric M340, посмотрим, как у него связь реализована.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
это ж совсем разные уровни железа.один моноблочный другой модульный.да в принципе если не работали долго и плодотворно на одном и на другом результат будет одинаков.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|