> газопровод высокого давления сейсмика 9 баллов
Гость_belochka_*
сообщение 10.8.2010, 16:07
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Проектирую газопровод высокого давления в Ингушетии (сейсмичность 9 баллов) и не знаю как сделать компенсационные участки или какие компенсаторы запроектировать. Ничего в сейсмческом районе не делала. Поскажите пожалуйста, может кто-нибудь делал. В правилах написано:

6.7. Сейсмические районы
6.7.5. В проектах следует предусматривать подвижные соединения газопроводов с оборудованием, а также в местах прохождения через конструкции зданий и сооружений.
В местах присоединений (врезок) газопроводов и подсоединения к оборудованию следует предусматривать устройство компенсационных участков за счет углов поворота или компенсаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 11.8.2010, 13:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



П-образный или Г образный компенсаторы самого газопровода. А так же можно установить компенсатор совместно с задвижкой в колодце. Вы какой проектируете надземный или подземный газопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 11.8.2010, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Для подземных газопроводов можно использовать линзывые компенсоторы типа КДМ.

Для подземных газопроводов можно использовать линзывые компенсоторы типа КДМ.

Как пример для Ду100мм
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  КДМ.jpg ( 319,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belochka_*
сообщение 12.8.2010, 12:19
Сообщение #4





Guest Forum






Cпасибо большое, Keliuh! Я сделала П-образные из газопровода. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 16.8.2010, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



belochka, получается вы сделали надземный газопровод, а как же п.5.1.2. снип 42-01 "Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной" и врят ли г-д в/д у вас проходит по кварталам жилых домов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных