> вентилятор Ду в ограждающих конструкциях, Какие габариты помещения?
Анастасия87
сообщение 11.8.2010, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Добрый день. Мне кажется, мой вопрос очень простой. Но все же... В паркинге стоит вентилятор Ду. По СП п.7.11 "Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях с ограждающими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости..." Тут все понятно. Выгораживаем вентилятор стенами на 150 минут. А есть ли какие-то параметры этого помещения? Какое оно должно быть по площади? Конструкторы выгородили 2м на 9м.Ну куда такое огромное? Подскажите, пожалуйста, как обычно на практике делается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 20.8.2010, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Привет. Стоит сейчас тоже такой вопрос, но с точностью до наоборот: перенесли венкамеру подпора в крохотное помещение. Думали, искали в нормативных документах, не нашли, и решили, что требований к площади в/к нет. Лишь бы поместился вентилятор и все остальное. А в Вашем случае - больше не меньше, имхо, надо брать если дают. Главно ечтобы двух метров ширины хватило для компоновки оборудования. Вроде должно хватить даже для огрмного вентилятора. Но те кто будут монтировать и обслуживать, конечно, "вспомнят негромким добрым словом" проектировщиков smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 20.8.2010, 12:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Кстати, вы не перепутали стену 1 типа и перегородку первого типа? Огнестойкость ограждающих конструкций 45 минут должна быть имхо. И дверь соответстующая (скорее всего EI30).
"8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа" - Это из СНиП 41. В СП 7 пока не нашел, сказано - нормируемый предел огнестойкости, а какой - неясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 25.8.2010, 7:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



В каталогах ВИНГС-М есть примеры расчета теплопотерь венткамеры при работающем вентиляторе при пожаре, что бы температура в помещении была не выше нормируемой. Можно прикинуть хватит ли вам ограждающих конструкций для этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 26.8.2010, 9:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



в венткамерах ДУ нужно рассеивать тепло от корпуса вентилятора или должна быть система удаления избытков тепла , иначе двигатель сгорит
есть еще вариант - вентилятор Ду в термоизолированном корпусе

Сообщение отредактировал ail - 26.8.2010, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных