> Подскажите по параметрам Lovato ADX
Гость_unix_alex_*
сообщение 12.8.2010, 8:35
Сообщение #1





Guest Forum






Привет, когда то купили плавный пуск Lovato 51ADX0245B для двигателя 110kw, но он, тогда как бы ни понадобился. Сейчас есть необходимость установить его на двигатель 75kw, подскажите, кто устанавливал как в параметрах настроить защиту по току для двигателя 75kw, а то я что-то не разберусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 12.8.2010, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



А че там разбираться - смотрите мануал (прикладываю). Меняйте P0, P1, P10-P13.
Ну и там еще по надобности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  I087RU02_05_ADX.pdf ( 966,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 12:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных