Подключение/угол фасонины, Вопрос. |
|
|
|
13.8.2010, 12:54
|
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6358

|
Ситуация. Всегда по умолчанию закладывал подключение к стоякам, просто повороты и подключения к магистралям через тройники 45° и такие же отводы, и все с этим соглашались и поддерживали. Да и меня учили так делать и в вузе и после него. Но тут попался ОЧЕНЬ въедливый заказчик, который задал мне вопрос - а на основании какого документа вы применяете 45-е подключения, а не 90-е? И ответить я ничего не смог. В СНиП-е есть только фраза про косое подключение подвесных сетей в подвалах и про крестовины, а фраза - больше пропускают и меньше засоряются "Его" не устроила. Его вопрос передал многим и в ответ слышал только два варианта ответа, или - мы так всегда делали, или - был какой-то документ обязывающий применение 45° подключений. Вопрос - был ли такой документ и если да может кто им поделиться? Т.к. начальство "стоит" перед клиентом вполне может придется переделывать и перепечатывать много листов 16-ти этажного 2-х секционного и длинного дома..
|
|
|
|
|
13.8.2010, 13:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Kalkin @ 13.8.2010, 12:54)  Вопрос - был ли такой документ и если да может кто им поделиться? СП 40-107 п. 4,16... в нормативке док есть. ПС. Рад вас видеть
|
|
|
|
|
13.8.2010, 13:35
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
А может Вы и попали... есть стандартная фасонина- крестовина 100 х 100 х 100 х 50 : для подключения унитаза+раковина и водостока от ванной. она , к сожалению , 87 град.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(nick2 @ 13.8.2010, 13:35)  есть стандартная фасонина- крестовина 100 х 100 х 100 х 50 : для подключения унитаза+раковина и водостока от ванной. она , к сожалению , 87 град. нет такой крестовины в каналье, и быть не может... т.б. стандартной
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:06
|
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6358

|
Цитата(Vict @ 13.8.2010, 13:16)  СП 40-107 п. 4,16... в нормативке док есть. ПС. Рад вас видеть  Спасибо:) Почитал. Внутриквартирную разводку и магистрали отобьем, а вот подключение квартир к стоякам боюсь таки переделывать придется:( п.с. Взаимно! И даже очень 2 nick2 С крестовинами проблем нет, точнее совсем без них обошелся:)
Сообщение отредактировал Kalkin - 13.8.2010, 14:07
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Kalkin @ 13.8.2010, 14:06)  а вот подключение квартир к стоякам боюсь таки переделывать придется:( почему, раз 45 заложено?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:28
|
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6358

|
Цитата(Vict @ 13.8.2010, 14:20)  почему, раз 45 заложено?  потому что заказчик хочет везде 90. он экономит через 5-ю точку:( а начальство скажет - переделывайте.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 14:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Kalkin @ 13.8.2010, 14:28)  потому что заказчик хочет везде 90. я понимаю что российскими нормами тыкнуть не можете, но думаю что аналогичный запрет есть и в ваших нормах..
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:08
|
2-е поколение инженеров-проектировщиков
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6358

|
Цитата(Vict @ 13.8.2010, 14:32)  я понимаю что российскими нормами тыкнуть не можете, но думаю что аналогичный запрет есть и в ваших нормах.. как раз российскими сможем  , он им больше чем нашим доверяет:)
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kalkin @ 13.8.2010, 14:06)  Спасибо:) Почитал. Внутриквартирную разводку и магистрали отобьем, а вот подключение квартир к стоякам боюсь таки переделывать придется:( Зачэм переделать? Убейте СНиПом- пп.18.5.
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Серж, а каким снипом?
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
пластик если, то СП40-102-2000 п.4.5.3 Цитата(Vict @ 13.8.2010, 16:21)  ....а каким снипом? внутряношным СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OlgaO @ 13.8.2010, 15:24)  внутряношным СНиП 2.04.01-85* ОльПална, у Сержа слово убейте фигурирует. А внутрянкой как раз зак Калкина убьет
Сообщение отредактировал Vict - 13.8.2010, 15:26
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 13.8.2010, 15:24)  внутряношным СНиП 2.04.01-85* Верно. Застращать срывом сифонов и проникновением зловонных взрывоопасных газов в квартиры из-за превышения пропускной способности вентилируемого стояка напрямую связанной с углом поэтажного присоединения Табл№8!
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.8.2010, 15:37
|
|
|
|
|
13.8.2010, 15:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.8.2010, 15:35)  из-за превышения пропускной способности вентилируемого стояка напрямую связанной с углом поэтажного присоединения Табл№8! Серж, выделенное не логируется с Табл№8!
|
|
|
|
|
  |