> Дефлекторо с боку, Дефлектор с боку
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста можно ли вывести дефлектор сбоку котельной? Т.е. вывести трубу диаметром дефлектора с боку котельной далее используя отвод под 90 град повернуть и далее уже разместить дефлектор. Будет ли при таком исполнении работать дефлектор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 14:20
Сообщение #2





Guest Forum






так делать нельзя, так как ветер сбоку будет задувать внутрь дефлектора, а не высасывать из него.

Дефлектор ставится поперёк потока, а это при люббом ветре достигается только на крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 14:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Наверное, не хотят портить кровлю и предлагается вывести дефлектор все-таки выше её?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:20) *
так делать нельзя, так как ветер сбоку будет задувать внутрь дефлектора, а не высасывать из него.

Дефлектор ставится поперёк потока, а это при люббом ветре достигается только на крыше.

Вы меня не правильно поняли. Дефлектор будет установлен вертикально, но выход будет с боку и при помощи колена 90 град будет достигаться вертикальность дефлектора, т.е вышли сбоку повернули на 90 град и поставили дефлектор.

Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 15:29) *
Наверное, не хотят портить кровлю и предлагается вывести дефлектор все-таки выше её?

Совершенно верно. Можно ли так установить дефлектор будет он работать или нет?? Вот в чем вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 14:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Будет работать, но чуть хуже из-за доп. сопротивления отвода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 15:36) *
Будет работать, но чуть хуже из-за доп. сопротивления отвода.

А как экспертиза на это дело смотрит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.8.2010, 14:45
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 15:31) *
Дефлектор будет установлен вертикально, но выход будет с боку и при помощи колена 90 град будет достигаться вертикальность дефлектора, т.е вышли сбоку повернули на 90 град и поставили дефлектор.

Изуродованный фасад... Самые похабные ассоциации. Как это архитектор смотрит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.8.2010, 14:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 15:41) *
А как экспертиза на это дело смотрит.

Попросит аэродинамический расчет.
Наверно rolleyes.gif

Цитата(BUFF @ 19.8.2010, 15:45) *
Как это архитектор смотрит?

Да кто на эти котельные смотрит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 14:48
Сообщение #9





Guest Forum






Экспертизе на всё это плевать!
Глвное чтобы вытяжка была из верхней зоны, и дефлектор не был стеной экранирован.

Ну, а отказ от дырявливания кровли вполне понятен- проколы кровли всегда коряво выходят и склонны к протеканию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 14:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:48) *
Экспертизе на всё это плевать!
Глвное чтобы вытяжка была из верхней зоны, и дефлектор не был стеной экранирован.

Ну, а отказ от дырявливания кровли вполне понятен- проколы кровли всегда коряво выходят и склонны к протеканию.

Дефлектор будет выше кровли. Просчитать его не знаю как, это же не дымовая труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 14:56
Сообщение #11





Guest Forum






А его считать и не надо!
У дефлектора есть КМС, а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур и высоте кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 19.8.2010, 15:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(BUFF @ 19.8.2010, 14:45) *
Изуродованный фасад... Самые похабные ассоциации. Как это архитектор смотрит?

Как говорил в таких случаях мой главспец в конце 80-х: "Это не фасад, а фасадница!" biggrin.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 14:56) *
1.А его считать и не надо!
... а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур
2. ... и высоте кровли.

1. Получается, все-таки считать надо.
2. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:56) *
А его считать и не надо!
У дефлектора есть КМС, а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур и высоте кровли.

Теперь все становиться более менее понятно. Считаю тягу как трубу, коэф. местного сопротивления есть отсюда можно понять будет ли работать дефлектор да или нет. Вроде так??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:18
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 16:12) *
Теперь все становиться более менее понятно. Считаю тягу как трубу, коэф. местного сопротивления есть отсюда можно понять будет ли работать дефлектор да или нет. Вроде так??

Дефлектор снижает расход при штиле и повышает при ветре.
Вот и делай выбор....

Хотя я давно этой проблемой не мучаюсь, так как трёхкратный гарантированный воздухообменн обеспечиваю приточным осевым вентилятором на фасаде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 16:18) *
Дефлектор снижает расход при штиле и повышает при ветре.
Вот и делай выбор....

Хотя я давно этой проблемой не мучаюсь, так как трёхкратный гарантированный воздухообменн обеспечиваю приточным осевым вентилятором на фасаде.

Возможность использования вентилятора исключает заказчик. Мои мысли верны по поводу просчета дефлектора??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:18) *
Дефлектор снижает расход при штиле ...

Это по сравнению с чем? С зонтом? И почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:27
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:25) *
Это по сравнению с чем? С зонтом? И почему?

По сравнению с дырой в небо...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Ха! Так ВЕ без зонта не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:34
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 16:22) *
Возможность использования вентилятора исключает заказчик. Мои мысли верны по поводу просчета дефлектора??

Мысли верны....Вот только естественная тяга летом вам никаких гарантированных воздухообменов НЕ обеспечивает, а зимой вентилируется даже с избытком...(((

Один осевой вентилятор в стене для притока может сильно сэкономить на количестве дыр и дефлекторов в кровле.



Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:29) *
Ха! Так ВЕ без зонта не бывает.

Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...)))

Зонт- это вопрос привычки.....Дефлектор- такой же стереотипный аксесуар.

Над шахтами из тёплых чердаков зонтов не делают!...а ВЕ при этом существует....)))

Сообщение отредактировал Илья М - 19.8.2010, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 16:34) *
Мысли верны....Вот только естественная тяга летом вам никаких гарантированных воздухообменов НЕ обеспечивает, а зимой вентилируется даже с избытком...(((

Один осевой вентилятор в стене для притока может сильно сэкономить на количестве дыр и дефлекторов в кровле.




Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...)))

Зонт- это вопрос привычки.....Дефлектор- такой же стереотипный аксесуар.

Над шахтами из тёплых чердаков зонтов не делают!...а ВЕ при этом существует....)))

Т.е в любом случае дефлектор не будет работать летом в штиль хоть с боку его выводи хоть с крыши.
Спасибо за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.8.2010, 15:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:34) *
Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...)))

Зонт- это вопрос привычки....

Нет, конечно. )))
Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...)))

Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора "по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ".

Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.8.2010, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 15:56
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:48) *
Нет, конечно. )))
Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...)))

Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ.

Под зонт косой дождь тоже лихо влетает!...))

Ну, а про расчёт "тяги дефлектора" это вас надо спрашивать, так как я в расчёте учитываю дефлектор исключительно как МЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 19.8.2010, 15:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:48) *
Нет, конечно. )))
Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...)))

Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ.

Как я это понял считаем по аэродинамическому расчету трубу на которой будет установлен дефлектор. (считаем как дымовую трубу только со своими температурами). Далее считаем все местные сопротивления в которые входит и дефлектор и смотрим есть самотяга или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2010, 16:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print
smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 19.8.2010, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtemKof
сообщение 22.10.2010, 10:34
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 46009



Не припомню уже где прописано, но когда работал на производстве инженером-технологом, то слесаря и сварщики предложили в блочную котельную ставить дефлектор на фасаде, а не выходить через крышу.
При этом (вот уже не помню какая именно) на глаза попадалась бумажка что вытяжка из отельной должна быть и самой верхней точки. А так как в котельной с коньковой крышей не предусматривается потолок, то и дефлектор должен вытягивать из верхней точки.
Найду бумажку в которой это все отображается - напишу. Но факт фактом остается - не разрешили так делать.
Выход один - делать место врезки дефлектора в крышу более герметичным - а тут как фантазия и возможности позволят.

Сообщение отредактировал ArtemKof - 22.10.2010, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных