управление контактором |
|
|
|
22.8.2010, 11:15
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.6.2008
Пользователь №: 19802

|
Прошу прощения за глупый вопрос, но не могу понять.... Прислали немцы шкаф управления одной фигней. В этом шкафу автоматы защиты двигателей (PKZM0). Так вот на выходах контроллера 24VDC стоят реле, контакты которых в свою очередь подают 220VAC на катушки PKZM0. Что мешало поставить PKZM0 с 24 вольтовыми катушками на выходы контроллера?
|
|
|
|
|
22.8.2010, 12:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Что мешало поставить да что угодно.. эмс, нормативы, нагрузочная способность DO, опыт и т.д.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.6.2008
Пользователь №: 19802

|
Цитата(LordN @ 22.8.2010, 13:13)  да что угодно.. эмс, нормативы, нагрузочная способность DO, опыт и т.д. вот мне и интересно.... нагрузочная способность-без проблем. а опыт и нормативы - интересуют мнения. Чем плохо 24vdc у пускателя?
|
|
|
|
|
22.8.2010, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Вы не оговариваете совсем нагрузочную способность выхода контроллера, мощность контактора. Ну а в общем все логично сделано.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
- На наших просторах не всегда поддерживается на складах - недостаточная мощность БП24VDC (если катушки контакторов много потребляют)
|
|
|
|
|
22.8.2010, 13:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
еще есть момент - не всякий контактор позволяет питать катушку DC. намагнитится и залипнет.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Не встречал еще каких то конкретных рекомендаций по этому поводу, но так делают многие... Все таки заменить в случае чего контактор или выходной модуль разница есть. Хотя мы такой вариант реализововали, правда на Симатике 5, там модули дубовые и ремонтно пригодные.... А еще часто автоматику и электрику проектируют разные люди, и так легче связать системы.. Да, еще - контакторы наверное все таки типа DILM, если Мюллеровские
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
22.8.2010, 13:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Andrey T. @ 22.8.2010, 12:15)  Прошу прощения за глупый вопрос, но не могу понять.... Прислали немцы шкаф управления одной фигней. В этом шкафу автоматы защиты двигателей (PKZM0). Так вот на выходах контроллера 24VDC стоят реле, контакты которых в свою очередь подают 220VAC на катушки PKZM0. Что мешало поставить PKZM0 с 24 вольтовыми катушками на выходы контроллера? А вы сами часто пробовали пускатели питать от 24В? Для питания от 24В катушек пускателей требуется гораздо большая мощность блока питания, а это цена, плюс меры по подавлению помех, шунтирующие диоды. Если тупо поставить пускатель и запитать его от имеющегося БП, даже если его мощности достаточно по расчетам, можно получить много проблем. А 220В переменки это очень удобная класика.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата А вы сами часто пробовали пускатели питать от 24В? Да сколько угодно.. Цитата Для питания от 24В катушек пускателей требуется гораздо большая мощность... Ну не гораздо, а раза в полтора... Наиболее удобно питать катушки от транзисторных выходов, которые имеют необходимые цепи защиты ( у нормальных производителей). Да и ставить защитные цепи неплохо на любые виды напряжения Преимущества 24В - никогда не сгорит при плохом примыкании магнитопровода, да и электробезопасность...
|
|
|
|
|
22.8.2010, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
Pzotov какой контроллер используете? какие пускатели-контакторы ?
Сообщение отредактировал Zoro - 22.8.2010, 17:10
|
|
|
|
|
22.8.2010, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Объясняю на пальцах, так как я как раз часто применяю контакторы Moeller на 24В и скрещиваю их с транзисторными выходами Wago / Beckhoff. У этих контактором маломощные катушки и встроенный варистор. Выше 32А контакторы я не ставил, но на тех которые я ставил, была мощность катушки, если не изменяет память, около 3...5Вт. Т.е. немцы мотают много меди  Транзисторный выход Wago / Beckhoff держит ток до 0.5А, соответственно 24/0.5=12Вт на канал легко. Встроенный варистор катушки контактора гасит перенапряжение. Т.е. с перегрузкой выходов контроллера проблем нет никаких и никогда. А теперь внимание! Почему 220В а не 24В. Потому что жадность!!! А именно - контакторы на 24В РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ таких же на 220В. Да удобно, да современно, но реле + контактор с катушкой на 220В оказывается дешевле
|
|
|
|
|
22.8.2010, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Потому что жадность!!! а может просто расчетливость и здравый смысл, зачем платить больше (с) (в два раза к тому же) ?
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
22.8.2010, 22:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 22.8.2010, 21:47)  У этих контактором маломощные катушки и встроенный варистор. К сведению - варисторы ставят на переменку, а для постоянного тока ставят диод. Жадность. Может быть. Ведь к в два раза дорогому пускателю ещё приплюсуйте стоимость блока питания. Безопастность? Где она? Или вы и на двигатель пускаете 24В? ;-)
|
|
|
|
|
22.8.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Abysmo @ 22.8.2010, 20:47)  Потому что жадность!!! А именно - контакторы на 24В РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ таких же на 220В. Да удобно, да современно, но реле + контактор с катушкой на 220В оказывается дешевле  Не соглашусь, ими руководит не жадность, а здравый смысл. Думаете, что когда проектирует серьёзный щит автоматики, и ставят туда климатическую установку, думают о том , что пускатель на 24vdc в 2 раза дороже? Всё зависит от поставленной задачи, места (размер шита), среды и внешнего оборудования.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Abysmo @ 22.8.2010, 21:47)  А теперь внимание! Почему 220В а не 24В. Потому что жадность!!! А именно - контакторы на 24В РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ таких же на 220В. Да удобно, да современно, но реле + контактор с катушкой на 220В оказывается дешевле  Хоть застрелиться, но разница между контакторами на 220 и 24 в катушке только... ну, еще платка стабилизации какая нибудь. Ну, на маленьких еще возможен значительный разброс в цене, но чем больше величина, тем разница меньше, на... а не в....
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 23.8.2010, 7:16
|
|
|
|
|
23.8.2010, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Abysmo @ 22.8.2010, 20:47)  А теперь внимание! Почему 220В а не 24В. Потому что жадность!!! А именно - контакторы на 24В РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ таких же на 220В. Да удобно, да современно, но реле + контактор с катушкой на 220В оказывается дешевле  Да при чем тут жадность. Может это у меллера в два раза дороже на постоянный ток. У шнейдера, например, на постонку процентов на 10 - 15 тока дороже, в зависимости от мощности. К тому же катушки с малым потреблением идут только на контакторы до 40А, а выше катушка уже кушает больше. Так это что, если в схеме есть малые и большие контакторы, то надо делать два напряжения цепей управления, 24 и 220? Неудобно. Если конечно все контакторы маломощные, то никто не запрещает 24В использовать, все красиво и удобно, но немцев это Вы зря ругаете )))
|
|
|
|
|
23.8.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Цитата А именно - контакторы на 24В РОВНО В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ таких же на 220В. В электромонтаже DILM12-10 220AC =899r DILM12-10 24VDC =1049r, думаю что на разницу в цене даже китайское реле трудно найти.... Цитата Pzotov какой контроллер используете? какие пускатели-контакторы ? Контроллер Сименс S7-200, S7-300. Очень хорошо все это работает со старыми сериями типа S5, AB и т.д. с обычным печатным монтажем на дискретных элементах... С современными изделиями надо быть осторожно - там стоит на выходе мелкосхема сразу на 4 - 8 каналов, и когда берешь модуль с показателем 8х0,5А, то где то мелким шрифтом в документации нацарапано, что сумарная одновременная нагрузка не должна превышать, например 2А, и т.д. Цитата К сведению - варисторы ставят на переменку, а для постоянного тока ставят диод.. Не диод, а стабилитрон, иначе он у вас так отпадать будет вяло при выключении, что могут котакты свариться.. Цитата Хоть застрелиться, но разница между контакторами на 220 и 24 в катушке только... Как раз разница в магнитной системе присутствует, в виде короткозамкнутого витка на керне
|
|
|
|
|
23.8.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Жадность. Может быть. Ведь к в два раза дорогому пускателю ещё приплюсуйте стоимость блока питания. Блок питания стоит копейки. К тому же нормальные индустриальны блоки питания стартуют с мощности 60...90 Вт, при этом контроллер потребляет от силы 10Вт. Так что грех его не нагрузить на полную!!! Цитата Безопастность? Где она? Или вы и на двигатель пускаете 24В? ;-) Ничего не понял про безопасность... Мне такое решение нравится - напрямую подключать пускатели к входам-выходам контроллера. В этом случае все слаботочные цепи оказываются за блоком питания с гальванической изоляцией. Таким образом полностью отделяются цепи управления от цепей силовых. Ну и еще реле не нужно ставить. Цитата Не соглашусь, ими руководит не жадность, а здравый смысл. Думаете, что когда проектирует серьёзный щит автоматики, и ставят туда климатическую установку, думают о том , что пускатель на 24vdc в 2 раза дороже? Всё зависит от поставленной задачи, места (размер шита), среды и внешнего оборудования. А может немец пришел с бодуна, быстренько copy-past-нул схему из старого проекта и пошел похмеляться. или может у него эти пускатели неликвидом который год лежат, вот он и решил их впарить. Разные ситуации бывают. Цитата Да при чем тут жадность.
Может это у меллера в два раза дороже на постоянный ток. У шнейдера, например, на постонку процентов на 10 - 15 тока дороже, в зависимости от мощности. К тому же катушки с малым потреблением идут только на контакторы до 40А, а выше катушка уже кушает больше. Так это что, если в схеме есть малые и большие контакторы, то надо делать два напряжения цепей управления, 24 и 220? Неудобно.
Если конечно все контакторы маломощные, то никто не запрещает 24В использовать, все красиво и удобно, но немцев это Вы зря ругаете ))) Да у Мюллера чем больше пускатель тем он дороже!!! При больших мощностях (от 15 кВт) я писал - ровно в два раза. Чем обусловлена такая политика незнаю. Сам давно хочу с Moeller слезть, но еще много барахла валяется на складе, распихиваю по проектам его.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.8.2010, 13:43
|
|
|
|
|
23.8.2010, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Более 15кВт для любого вида понадобиться релейная развязка. Кстати про реле. Популярное изделие FINDER серии 40 - которое как бы на 8-10-16 А написано, на самом деле для режима АС имеет стойкость 1млн для тока 1,5-2А, а при паспортном значении уже только 15 000 срабатываний. Для пост. тока номинальное значение получается только до 20В, а например для 200В уже только 0,5А. По Муллеру, разброс цен видимо связан с тем, что они часть продукции в Польше бодяжат, а так это всегда была фирма недешевая..
|
|
|
|
|
23.8.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Pzotov @ 23.8.2010, 15:08)  Кстати про реле. Популярное изделие FINDER серии 40 - которое как бы на 8-10-16 А написано, на самом деле для режима АС имеет стойкость 1млн для тока 1,5-2А, а при паспортном значении уже только 15 000 срабатываний. Для пост. тока номинальное значение получается только до 20В, а например для 200В уже только 0,5А. Откуда данные? Вроде как по паспорту от 100 до 200 тысяч всего.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
В импортном каталоге есть соответствующие кривые для разных режимов
|
|
|
|
|
23.8.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Pzotov @ 23.8.2010, 16:13)  В импортном каталоге есть соответствующие кривые для разных режимов Так они и в русском есть.  Но и импортном миллион никто не обещает.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Но и импортном миллион никто не обещает. http://www.finder.p-tehnika.ru/uploads/med...le_40_serii.pdf Я тут смотрел. Кстати 1 мильон не так уж много.. У нас например линия работает с тактом 15 циклов/мин, 2 смены - это уже за сутки получается 14 000, а за год? Мы как то прикидывали, при 1 000 000 - ресурс получается где то лет 5 - 7..
|
|
|
|
|
23.8.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Pzotov @ 23.8.2010, 17:20)  У нас например линия работает с тактом 15 циклов/мин, 2 смены - это уже за сутки получается 14 000, а за год? Мы как то прикидывали, при 1 000 000 - ресурс получается где то лет 5 - 7.. с такими циклами уж лучше твердотелки... или частотники Жалко реле все таки...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 23.8.2010, 16:49
|
|
|
|
|
23.8.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Более 15кВт для любого вида понадобиться релейная развязка. Вам во сне приснилось или есть конкретные нормативы/богатый жизненный опят. Я ставил и 30 кВт пускатели на 24В и никаких проблем.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Pzotov @ 23.8.2010, 17:20)  Я тут смотрел.  Так же как и во всех остальных каталогах: Electrical life at rated load AC1 (cycles): 200 (100) · 10 в кубе. На диаграмме побольше, но ориентироваться всё-таки, по-моему, на гарантированные значения правильней. А вообще, хорошо что Вы эту тему подняли. Даже если один человек прочитав задумается, а какие же нагрузки допускаются для этих реле при применении по AC-15 или DC-1, это уже будет здорово.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(Pzotov @ 23.8.2010, 16:20)  У нас например линия работает с тактом 15 циклов/мин, 2 смены - это уже за сутки получается 14 000, а за год? Мы как то прикидывали, при 1 000 000 - ресурс получается где то лет 5 - 7.. Плохо считали. При таком режиме работы ресурс от трех до шести месяцев. Мы на оборудовании с аналогичным режимом (20...22 цикла в минуту) все контакторы заменили на твердотельные реле CRYDOM и ... забыли проблемы с обслуживанием и сгоревшими движками.
Сообщение отредактировал agent_serg - 23.8.2010, 21:22
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)