Уважаемые специалисты ВК! В СНиПе по внутрянке сказано, что подключение санитарно-техн. приборов ниже отступа на канализационном стояке запрещено (п. 17.3 СНиП 2.04.01-85*). Объясните пожалуйста почему?! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
24.8.2010, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
при одновременном действии приборов (до отступа и после отступа) может происходит срыв гидрозатвора
Сообщение отредактировал freese - 24.8.2010, 9:18
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 9:23
|
Guest Forum

|
Так, а если у меня следующая ситуация: после этого отступа мне надо подключить трап с сухим сифоном.. гидрозатвора у него нет
Трап из мусорокамеры
|
|
|
|
|
24.8.2010, 9:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Фонтан из трапа заметно разнообразит унылую жизнь счастливых обладателей...
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 9:27
|
Guest Forum

|
а почему вы думаете, что трап будет фонтанировать? подключение от трапа будет производиться к вертикальной части стояка после его отступа через косой тройник, т.е. по ходу движения стоков по стояку...
|
|
|
|
|
24.8.2010, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Объясните пожалуйста почему?! Вопрос "почему?" тут вторичный. В данной ситуации можно было бы сделать расчеты разряжения в стояке, цифрами показать, что все будет нормально, но я не думаю, что это будет аргументом для эксперта. Прямой запрет в СНиПе не так то уж просто обойти... Ищите другие конструктивные решения.
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
сделать обводную линию на стояке
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 10:12
|
Guest Forum

|
Ну на счет того, что СНиП обойти непросто - это я согласен)) Но др решения я пока найти не могу.. Эти мусорокамеры выплыли совершенно внезапно, трапы в них надо ставить обязательно, а подключить трапы больше некуда, кроме этого стояка с отступом...(
не понял, поясните пож-та, что за обводная линия?
Еще одна мыслишка: если запрет только по поводу срыва гидрозатворов (хотя опять же, трап я хочу использовать с сухим сифоном), можно попробовать после отступа, на вертикальной части поставить вент клапан... Как думаете?
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата можно попробовать после отступа, на вертикальной части поставить вент клапан... можно попробовать Цитата не понял, поясните пож-та, что за обводная линия? труба соеденяющая две части стояка, подающая воздух из верхней части. Но вентклапан легче организовать
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата можно попробовать после отступа, на вертикальной части поставить вент клапан... Как думаете? Бред. Цитата труба соеденяющая две части стояка, подающая воздух из верхней части. Это не поможет обойти запрет. Мусорокамеры находятся на 1 этаже, под ним может быть подвал/техподполье, в подвале/техподполье проходит лежак от вашего стояка, почему нельзя подсоединить трап к лежаку?
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 10:21
|
Guest Forum

|
теперь понятно, смысл один и тот же... Думаю, что остановлюсь на этом решении.. Всем большое спасибо! Если придут замечания, отпишусь)
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата смысл один и тот же...  Хде?
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 10:39
|
Guest Forum

|
Устройство клапана после отступа или этой обводной линии между вертикальными частями стояка.. Разве нет?
А по поводу подключения трапа к этому отступу (горизонтальной части) - не получается выйти на нужную отметку, чтобы подключиться к отступу, т.к. путь от трапа преграждает вентиляция. Все это дело происходит в подземной парковке офисного здания..
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Устройство клапана после отступа или этой обводной линии между вертикальными частями стояка.. Разве нет? Согласен, бред и то и другое. Ждите замечаний. Цитата А по поводу подключения трапа к этому отступу Не к отступу а к лежаку. Цитата т.к. путь от трапа преграждает вентиляция. С каких это пор вентиляцию нельзя двигать?
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 10:50
|
Guest Forum

|
т.е. вы на 100% уверены, что тема с клапаном не пройдет?? Да вентиляцию-то двинуть можно попробовать, просто хотелось бы обойтись малой кровью, не переделывая еще и вентиляцию, т.к. ОВ по этому объекту делает тоже наша контора.. Но видимо не получится..
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата т.е. вы на 100% уверены, что тема с клапаном не пройдет?? Экспертизу? Да уверен. Цитата Да вентиляцию-то двинуть можно попробовать, просто хотелось бы обойтись малой кровью Передвинуть вентиляцию это и есть малая кровь
|
|
|
|
Гость_Fatexov_*
|
24.8.2010, 10:56
|
Guest Forum

|
Ладно, спасибо Вам, пойду терзать ОВшников.. Надеюсь, что что-нибудь придумаем..
|
|
|
|
|
25.8.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Можно еще приямок с насосом в мусорной камере поставить и качать стоки в стояк выше отступа. Можно напрямую от трапа в мусорной камере сделать выпуск канализации. Надо смотреть конкретную ситуацию.
|
|
|
|
|
25.8.2010, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Ой, приямок с насосом в помойке
|
|
|
|
|
25.8.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Можно еще приямок с насосом в мусорной камере поставить и качать стоки в стояк выше отступа. А насос видимо сололифт
|
|
|
|
|
17.2.2012, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284

|
Коллеги. Необходимы ваши грамотные советы. Речь идет о смонтированном участки канализации К1. См. рисунок. Происходит срыв гидрозатвора (что и не удивительно). Есть ли решение в данной ситуации. Вывести стояк на крышу (вытяжная часть) нет возможности. Решит ли проблему установка возд. клапана?
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 5,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 116
|
|
|
|
|
17.2.2012, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385

|
Есть возможность сделать отдельный выпуск в дворовую сеть от этого траппа?
|
|
|
|
|
17.2.2012, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 18.5.2010
Из: мск
Пользователь №: 57284

|
у сожалению нет(
|
|
|
|
|
24.2.2012, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
либо делать невентилируемый стояк либо ставить клапан
|
|
|
|
|
  |