	 |  Мультизональные системы , Mitsubishi Electric |  |  |  
	
		| Гость_Nekto_Edd_* | 
				  24.8.2010, 21:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Берётся на обслуживание сложная мультизональная система Mitsubishi Electric с компрессорно конденсаторным блоком PUHY-P450YHM-A и 20ю кассетами на ней PLFY-P20VCM-E. Есть ли у кого мануалы на это чудо техники?
 Основная проблема в том, что торгующая организация установила контроллеры, запрограмированные с помощью дорогостоящей программы Tac Vista, что отрезает доступ к любым настройкам системы, каллибровке, сбросу ошибок и т.д. Можно ли что-то с этим сделать или как-то обойти? Спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2010, 5:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 596
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12904
 
 
 
  
 | 
				вся информация в свободном доступе http://www.mitsubishi-aircon.ru/ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2010, 8:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 478
 Регистрация: 10.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5138
 
 
 
  
 | 
				Сервис-мануала на эту серию на сайте нет, только тех. данные. Попробуте обратиться в представительство МЕ.Система диспетчерзации может заблокировать пульты управления, но диагностика блоков (наружного и внутренних) всегда возможна с помощью дип-переключателя SW1 на наружном блоке.
 Более серьезный подход- покупка Maintenance Tool c диагностическим прибором CMS-MNG.
 
 Сообщение отредактировал narkom - 25.8.2010, 8:52
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2010, 12:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				narkom Дата Сегодня, 9:51 "Система диспетчерзации может заблокировать пульты управления, но диагностика блоков (наружного и внутренних) всегда возможна с помощью дип-переключателя SW1 на наружном блоке."     Угу.  И не токмо.  Вапще "обойти" и групповой пульт G50 (за не именеем BMS-ки, живем пр старинке). Настаивать не  бу , но тама два таких "свича".          "Сервисное руководство"- ( не мерена туча листов) скачал  с mitsubishi-aircon. То Nekto_Edd    Мож пригодится.          Официальный сайт Московского представительства Мицубиси Электрик                                  www.MitsubishiElectric.ru            Корпоративный сайт Корпорации Мицубиси Электрик                                   http://global.MitsubishiElectric.com/        ЗЫ.  Очена похожа на разводку со стороны торгашей.  Так можа парить моск,  токмо вместе с монтажкой. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nekto_Edd_* | 
				  25.8.2010, 18:56 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				narkom, вы имеете в виду официального диллера или что? Дело в том, что оборудование этим диллером поставлялось, монтировалось и некоторое время обслуживалось. Эта компания в городе чуть ли не монополист, так что юлила с клиентом как хотела, реакция на вызовы была запоздалой, от чего клиент хочет уйти от обслуживания данной организацией. Сомневаюсь, что официальный диллер чем-то поможет - корысть никто не отменял.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2010, 19:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 478
 Регистрация: 10.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5138
 
 
 
  
 | 
				Серия -YGM, на которую лежит сервисное руководство, отличается от серии -YHM.Монополистов я не люблю, так что могу прислать сервис-мануал на мыло ))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2010, 19:51 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				что ж это за город такой где аж монополисты МЕ живут?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nekto_Edd_* | 
				  26.8.2010, 0:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 25.8.2010, 20:51)  что ж это за город такой где аж монополисты МЕ живут?  Монополисты в любом городе живут. Второй по величине в РФ    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2010, 16:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nekto_Edd @ 26.8.2010, 1:29)  Второй по величине в РФ     Во-о! Питерские дают!  Половина Питера в Москву слиняли, теперь гадай, какой - второй, по величине или народунаселению.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nekto_Edd_* | 
				  26.8.2010, 22:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уточнение. Данная система сама по себе особой сложности не представляет. Но, будучи объединенной с тремя приточно-вытяжными установками, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения и бог знает чем ещё контроллерами Tac Xenta, которые программируются с помощью программы Tac Vista и стоят немеренную кучу денег - заставляет волноваться. Всё упирается в программу Tac Vista, которую организация-поставщик отказывается выдавать
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2010, 5:35 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Всё упирается в программу Tac Vista, которую организация-поставщик отказывается выдавать а в чем проблема, она продается отдельно. купите, делов-то..    вот только че вы с ней делать будете.. сдаецца мне что дело там совсем не в монополизъме, а в чем-нить банальном типа денег зажали и т.п.. ага?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.8.2010, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nekto_Edd @ 26.8.2010, 23:59)  Данная система сама по себе особой сложности не представляет. Но, будучи объединенной с тремя приточно-вытяжными установками, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения и бог знает ЗАчем? ещё контроллерами Tac  Xenta, которые программируются с помощью программы Tac Vista и стоят немеренную кучу денег - заставляет волноваться. Всё упирается в программу Tac Vista, которую организация-поставщик отказывается выдавать   (Делая недоуменное выражение морды-лица) ... для начала, Ваши менегеры должны пошустрить в проекте контракта с Заказчиком, о предоставлении Исполниловки на все оборудование, передаваемое, Вам на обслуживание. В котором четко должно прописано, что программное обеспечение является составной частью оборудования, и при его отсутствии Подрядчик приобретает, онное, за отдельные деньги (не суть чья оплата, З или П).   Технари должны "пробить" Исполниловку на предмет её однозначности фактическому состоянию оборудования. принимаемого на обслуживание. В случае необходимости выпускается "Деффектовочная ведомость" и План-график по устранению выявленных недостатков. (Кста, эта часть работ должна быть прописана в проекте контракта, в т.ч. стоимоть работ по самой деффектации и устранению согласованных замечаний. Ну, эт -забота менегеров). Ну, эт так, к слову.   Вот, как Технарь, документально! и разберитесь ЗАчем этот контроллер.  Не хоу быть гадалкой , но по правописанию англицких терминов, очена похожа - "скрали " комп (как оконечное устройство) BMS-ки.    ЗЫ. Пл-з-з, уточните, Тас ---> Тур и Андерсон Корпорешн?
				Сообщение отредактировал vadim999 - 27.8.2010, 9:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nekto_Edd_* | 
				  1.9.2010, 17:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				LordN, стоит эта прога под миллион в полной комплектации. vadim999, спасибо за советы. Tac |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2010, 17:26 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата стоит эта прога под миллион в полной комплектации я очень хорошо представляю сколько стоют эти проги и сколько стоят люди в них работающие    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2010, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nekto_Edd @ 1.9.2010, 18:07)       ОК. Спасибо.  Симпатишная зверушка.   В связи с этим уточнение  vadim999 Дата 27.8.2010, 10:51 "...очена похожа - "скрали " комп (как оконечное устройство) BMS-ки."  -----> ""скрали"  TAC Vista  Раб.  Станция". Ведь, там должна "жить" TAC Vista? См. http://www.tac.com/ru/data/internal/data/0...g_TAC_Vista.pdf  , лист 2  То LordN   Похоже на "разводилово" ТАСа с Заком для таких мини задач? (Ну, эт к слову, из истории вопроса)                             А разве обязательно весь "пакет" покупать, ТАСи предлогают и частями или лицензию. См . там же,лист 2.   Спасибо. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2010, 10:59 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Похоже на "разводилово" ТАСа с Заком угу, только не таком зака, а заком того, кто поставил так. а теперь зак нанял эда и тот пытается поднять тему... короче я такое уже видел.. кончится тем что эд вернется на исходную, а зак отнесет зажатое баблишко тому, кто начал тему. хотя я могабыть и ошибаюсь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2010, 21:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Я тоже чё-то не понимаю. Мультизона - сама по себе, диспечеризация здания  по Лону - сама по себе. В чем прикол то?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.9.2010, 22:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				Прикол в самой диспетчеризации.  Стороняя SCADA от t.a.c. в плане функциональности ничем не отличается от штатной SCADA производителя. Удобство только в одном - вся инженерия варится на одному компутере. За эти понты и башляют бешаные бапки. Например можно дистанционно по сигналу пожарной сигнализации  отключать все блоки VRF.  Не хочешь париться с расписанием от t.a.c. и вентиляцией, купи отдельный компутер, установи родную SCADA (будет в конечном итоге дешевле, чем кормить программистов  t.a,c,) и не парься, сбрасывай ошипки, устанавливай расписание и т.п.  При пожаре - тупо вырубай охлаждение обогрев мощным контактором.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 4:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Не, эт я понимаю. Для ОБСЛУЖИВАНИЯ мультизоны какая разница?
				
 Сообщение отредактировал SSA - 3.9.2010, 4:49
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2010, 7:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				А речь не идет о диагностике с помощью софта производителя или по индикатору на наружном блоке.  Все шлюзы так устроены, что могут только снимать переменные с сети и передавать в SCADA. и никакой блокировки встроенного ПО мультизоны произвести не могут. Максимум могут заблокировать управление, если такая переменная предусмотрена. Речь о том, что без нормально работающей t.a.c. Vista нельзя мониторить мультизону наравне с другой инженерией.   Так послать ее в жопу и взять управление, диагностику на себя с помощью Maintenance Tool. Правда она жутко тормозная. Опрос переменных - 1 мин. За это время много интересного происходит    Сообщение отредактировал airwave - 3.9.2010, 7:58 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2010, 8:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				  То airwave Дата 2.9.2010, 23:52   
 Во - во. Со стартпоста не понятка была. Зачем вааще, надо было "вешать" пожарку на диспетчеризацию, не технарское это дело, её маниторить - ВОХРовское энто занятие. И потом, на MEковскую 450-ку ставить достаточно и группового пульта (типа, аналога  G50).
 
 Сообщение отредактировал vadim999 - 6.9.2010, 8:55
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.5.2013, 15:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 52
 Регистрация: 14.7.2010
 Пользователь №: 64705
 
 
 
  
 | 
				Цитата(narkom @ 25.8.2010, 19:36)  Серия -YGM, на которую лежит сервисное руководство, отличается от серии -YHM.Монополистов я не люблю, так что могу прислать сервис-мануал на мыло ))
 Как раз вот столкнулся с YHM. Наружный блок PUHY-P350YHM. Никак не найти сервисного руководства. От YGM валяется, даже на сайте ME есть. Но для YHM похоже не подходит. Хочу посмотреть давление на LED-дисплее в нар. блоке, ставлю dip-переключатели как в инструкции для YGM, но нифига не показывает. Может кто ссылку на серв.рук-во от PUHY-YHM дать, или по почте скинуть? Буду очень признателен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.5.2013, 15:54 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				все в открытом доступе, на сайте МЕ.если чего-то нет - там телефоны представительства, звоните, запрашивайте.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.6.2013, 11:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				G4, G5 - сервисманы на англицком и только по запросу. На сайте их нет и не будет. ИМХО. А еще. Кого волнует давление, когда там еще 100500 параметров    Сообщение отредактировал airwave - 3.6.2013, 11:13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.6.2013, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 868
 Регистрация: 15.5.2008
 Из: Воронеж
 Пользователь №: 18735
 
 
 
  
 | 
				Я даже писать ни чего не буду)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2014, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				Нужен компакт-диск ME.Может кто даст скачать образ.Честно говоря не надеюсь,а вдруг...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2014, 16:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				А смысл? На www.mitsubishi-aircon.ru практически все есть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2014, 16:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Цитата(airwave @ 3.6.2013, 14:12)  G4, G5 - сервисманы на англицком и только по запросу. На сайте их нет и не будет.  Да ну на... В свободном доступе!   А как такое?
				Сообщение отредактировал SSA - 4.3.2014, 16:50 
	Прикрепленные файлы
	
		 ME_G9.JPG  ( 31,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2014, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				А зачем искать смысл?Есть или нет.дам или не дам.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2014, 20:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vestik @ 4.3.2014, 19:06)  Нужен компакт-диск ME.Может кто даст скачать образ.Честно говоря не надеюсь,а вдруг... Все еще жду чуда.....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 9:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				На выставке будут раздавать новые... Что конкретно с диска надо?
				
 Сообщение отредактировал SSA - 5.3.2014, 9:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 11:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				City Multi Design Tool с датой.Ну или весь образ залить куда-нибудь на Dropbox,яндекс-диск и т.д и ссылку в ЛС,если не затруднит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 13:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 14:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				Да.Там без даты.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				А что за дата?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 16:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				Ну там в программе при выборе блока или еще чего-нибудь есть кнопка данные.При нажатии на которую,в полной версии программы открывается PDF-файл с описанием и хар-ками,того что выбрал.А в обрезке с сайта при нажатии на эту кнопку-получаешь бамбук типа нету PDF Data, только в полной версии
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 20:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Завтра посмотрю, но, по-моему, там тоже без pdf-ок.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2014, 22:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 478
 Регистрация: 10.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5138
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2015, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				На BC-контроллере нумерация портов с 1 по 16.На крутилке во внутрянках с 0 до F.Глупый вопрос С первого порта выставляем 0
 Со второго порта выставляем 1 и т.д    Поправьте,если не прав
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2015, 12:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				  Ога.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2015, 10:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Я мелко шизею... Неужели трудно перед ПНР мануал почитать? Или этих CityMulti R2 уже мильён запустили?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2015, 12:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				В мануале буквально ответа на вопрос не нашел,поэтому и спросил.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2015, 17:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 193
 Регистрация: 9.6.2006
 Пользователь №: 3112
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vestik @ 20.1.2015, 16:37)  На BC-контроллере нумерация портов с 1 по 16.На крутилке во внутрянках с 0 до F.Глупый вопрос С первого порта выставляем 0
 Со второго порта выставляем 1 и т.д    Поправьте,если не прав
 Правильная нумерация - вот так:  ______________________________________________R2.jpg  ( 36,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50 С уважением...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2015, 22:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 13.9.2011
 Пользователь №: 121570
 
 
 
  
 | 
				Спасибо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |