Уважаемые, подскажите куда кинуться, найти методику расчёта магистрального газопровода? Мозг кипит, скачал Пешехонова, и Даточного, ни хрена не понимаю, абсолютно всё по разному. Есть ли где нибудь истина? Программки с газ проект и с другого сайта дают разные результаты при одинаковых условиях, полный бред. Однокурсница (занимаеться газом) говорит третий вариант, у неё всё по номограммам, а с меня ГИП ещё и расчёт скорости требует , а в номограммах скорости нет, и не понятно в каких единицах там потери давления.(они все старые) .Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
1.9.2010, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
киньте все исходные данные здесь и вам предложат вариант ответов. интересуют скорости будут вам скорости. напишите типа дано, исходные данные и что вам нужно в итоге иметь.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Давление рабочее 0,3 МПа , длина трассы 1000 м, расход 645 м3/ч, в задании указан диаметр 150, но он по моим расчётам не подходит ни как. Заранее благодарен, но мне всё таки надо самому понять, потому что устроился на работу в организацию которая берёт подряды у лукойла , и теперь кроме ОВ надо проектировать ещё нефтепроводы и газопроводы.(магистральные и промысловые), з/п 18000 и регулярно, поэтому не пошлёш, надо "корячиться"
|
|
|
|
|
2.9.2010, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288

|
Dу=100 пройдет со свистом.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Я думаю и Dу=80 с головой хватит.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Профиль делаю также как делаю в разделе ТС, но вымораживает слово ПИКЕТ, это что? Пересечение с нефтепроводом,-футляр нужен?,и вообще где найти описание всего этого. В СНиПе 42-01-2002 про пикет ничего не сказано. Заранее благодарен.Если кто в Волгограде с меня пиво.(или будет проездом)
Ктати в задании волгограднефтегаза категорически указан диаметр 150, это реконструируемый участок, до него 200, и после будет 200, како йто бред. газопровод от ПОЗГ до ГС ( ПОЗГ это что?)
Пункт Обслуживания Замера Газа.? Но если обслуживание это очистка, охлаждение и осушка, то это делают на КС,(Помню по практике на севере на КС, во времена учёбы в нефтяном техникуме)
Сообщение отредактировал Engineer007 - 2.9.2010, 8:41
|
|
|
|
|
2.9.2010, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314

|
Цитата(Engineer007 @ 2.9.2010, 9:39)  Профиль делаю также как делаю в разделе ТС, но вымораживает слово ПИКЕТ, это что? Пересечение с нефтепроводом,-футляр нужен?,и вообще где найти описание всего этого. ГОСТ 21.610-85 "Газоснабжение. Наружные газопроводы". Там есть пример оформления плана и продольного профиля газопровода.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Фактически пикет это расстояние от точки врезки до указываемого места. Вся проектируемая трасса от начала до конца делится на участки (обычно через 100м) и на концах участков ставиться пикетаж. Пикеты также ставят на углах поворота, в местах пересечения с коммуникациями пр. Например Пикет-0 (ПК-0) обозначает начало трассы (точка врезки). Пикет-5 (ПК-5) расстояние от начала трассы 500м. ПК-12+21,50 расстояние от точки врезки 1221,50м. На сайте proekt-gaz.ru можно скачать книгу: Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. В ней кажеться есть пример оформления плана и профиля. Так же советую почитать ГОСТ 21.610-85. СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
|
|
|
|
|
2.9.2010, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Спасибо сейчас займусь.
Это получаеться, ПК-10 , 1000м ,а какже тогда углы поворота и пересечения, но у меня максимум выходит ПК-8 ( вместе с углами и пересечениями)
|
|
|
|
|
2.9.2010, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
подскажите как обозначаются пикеты на чертежах, и как нумеруются, ведь если через 100 м , а ещё + углы и пересечения, то сквозная нумерация ни как не получается. и по ним ни как точку не определишь.например трасса 1000м, по вашей логике Точка врезки ПК-0, а конец ПК-10, а куда совать углы и пересечения и как их обозначать на профиле в графе пикеты(что туда писать)
|
|
|
|
|
2.9.2010, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314

|
Цитата(Engineer007 @ 2.9.2010, 11:00)  подскажите как обозначаются пикеты на чертежах, и как нумеруются, ведь если через 100 м , а ещё + углы и пересечения, то сквозная нумерация ни как не получается. и по ним ни как точку не определишь.например трасса 1000м, по вашей логике Точка врезки ПК-0, а конец ПК-10, а куда совать углы и пересечения и как их обозначать на профиле в графе пикеты(что туда писать) Допустим у тебя угол поворота на отметке 137 м от начала трассы. У тебя между пикетами в 100 м (ПК1) и 200 м (ПК2), будет пикет в месте поворота ПК1+37,00 (на плане) и +37,00 (на профиле). Смотри ГОСТ.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
СПАСИБО огромное
|
|
|
|
|
2.9.2010, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Улыбнуло про зп )))
Это типа много?
|
|
|
|
|
2.9.2010, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Да, в принципе не много,но у нас в Волгограде очень сложно найти больше. Не любят у нас проектировщиков.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
да проектировщики это вообще люди специфические ...
|
|
|
|
|
2.9.2010, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Цитата(rucar @ 2.9.2010, 15:20)  да проектировщики это вообще люди специфические ... Это в каком смысле?
|
|
|
|
|
2.9.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
в прямом :-) у нас их(т.е. нас) называют проектнутыми :-)
|
|
|
|
|
2.9.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Да, доля истины в этом есть, это точно.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Но, вернусь к теме, всё таки пересечения с нефтепроводом, нужен ли футляр? как с а.дорогой со свечёй и т.д.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30247

|
Цитата(Engineer007 @ 2.9.2010, 14:35)  Но, вернусь к теме, всё таки пересечения с нефтепроводом, нужен ли футляр? как с а.дорогой со свечёй и т.д. попробуйте поискать в нормативах по газоснабжению....
|
|
|
|
|
3.9.2010, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.10.2009
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910

|
Спасибо с этим разобрался.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|