Рефнеты ( разветвители для сплит систем) |
|
|
|
7.9.2010, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Здравствуйте уважаемые господа, вопрос такой, есть система VRV3 из 10 блоков суммарной холодильной мощностью 45 кВт, насколько необходима установка специальных разветвителей, ставить их очень не хочеться ибо стоят они безумных денег, был ли у кого опыт работы без рефентов или может быть кто то знает что это просто барыги разводят простого обывателя ???? И можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????
|
|
|
|
|
7.9.2010, 13:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
дайкинг? да - нет.  МЕ? да - да. про отстальных не знаю.
|
|
|
|
|
7.9.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Шикарная постановка вопроса  . Как это не удивительно - система VRV 3 есть у дайкина. У Митсубиши Электрик - Ситимульти. Без рефнетов вообще такие системы работать просто не могут. Как вариант можно применить гребенки. А по поводу создания разветвителей самостоятельно. У Дайкина - можете попробовать "удешивить" систему за счет рефнетов, но "если что" вы просто можете лишится гарантии , а у МЕ - вполне можно применять медные тройники соответствующих диаметров.
|
|
|
|
|
7.9.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(xpyct @ 7.9.2010, 13:12)  ... И можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз???? Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра.
|
|
|
|
|
7.9.2010, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Клиента разводят когда VRVIII впаривают. Не нравятся рефнеты? Устанавливайте лучше унитазы
|
|
|
|
|
8.9.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
так я чето не понял такая фигня тока на daikin and ME нужна чтоли ??? у меня DAIKIN, неужели эти куски медных трубок расчитывают под каждую систему ????
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
8.9.2010, 11:38
|
Guest Forum

|
Ничего личного. Только бизнес!
Дайкин даёт гарантию только на СВОИ дорогие медные тройники!...также поступает любой другой брендовый производитель машин и запчастей к ним.
Если вы готовы страховать риски сами, то можно сильно съэкономить при использовании ЗАВОДСКИХ, но не фирменных тройников под пайку. Хотя гарантию на ВАШ монтаж Дайкин всё равно не даёт....)))
|
|
|
|
|
8.9.2010, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(vadim999 @ 7.9.2010, 14:52)  Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра. Аналогичная ситуация была на водопроводном медном тройнике. Да и медь водопроводная и "кондиционерная"  различаются. Например тройник на 28 медь для водопровода с большим трудом станет на такую же медь для кондиционера. ИМХО взяли VRV берите и рифнеты, потом дороже выйдет....
|
|
|
|
|
8.9.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Так скажите по опыту можно при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный или там внутри тройника какая то фигня еще есть ???
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
никакой фигни внутри нет... обычный тройник, рассчитаный по потоку и сопротивлению этому самому потоку жидкости/газа... Цитата при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный можно - но только точно по тем же размерам, с точно теми же углами и изгибами - распилив 1 "родной" и посмотрев что внутри - на какие длины трубки входят "тройник", например...
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 15:55)  Так скажите по опыту можно при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный или там внутри тройника какая то фигня еще есть ??? Дык, фигня не снутри и снаруже, а в материале фитингов, которые требуют обязательной их продувки азотом в процессе пайки. Только тогда фирмачи дают гарантии.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.9.2010, 15:25
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки). ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.9.2010, 15:47
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 16:31)  Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки). ну так как это чудовище сработало, если все ок и дело только в трещене то фиг с ней
|
|
|
|
|
8.9.2010, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 16:40)  ну так как это чудовище сработало, если все ок и дело только в трещене то фиг с ней Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50...60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки".
|
|
|
|
|
8.9.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 17:19)  Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50...60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки". ну понятно вообщем все работает вопрос времени
|
|
|
|
|
9.9.2010, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 18:46)  ну понятно вообщем все работает вопрос времени ОК. Только, НИ ЧТО, Вы, мил человек, не поняли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Давай ХРУСТ жги!!! Мы потом после тебя приедем и бабок еще заработаем Как хорошо, что вы есть)
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Цитата(airwave @ 9.9.2010, 14:15)  Давай ХРУСТ жги!!! Мы потом после тебя приедем и бабок еще заработаем Как хорошо, что вы есть) ну ну, жди!
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Цитата(vadim999 @ 9.9.2010, 11:04)  ОК. Только, НИ ЧТО, Вы, мил человек, не поняли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так вы ни чего и не объяснили (((
|
|
|
|
|
9.9.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Что же вам ХРУСТ не понятно? Вам и прямым текстом обьяснили и саркастически попытались. Если зак тянет VRV 3, что же вы его деньгу пытаетесь сэкономить? Другой вопрос, что вы себе на пирожок с горохом заработаете, впарив самодельные тройники по цене родных. А в этом случае все гарантийные обязательства лягут на ваши плечи и залезут к вам в карман.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Цитата(Boorik @ 9.9.2010, 17:14)  Что же вам ХРУСТ не понятно? Вам и прямым текстом обьяснили и саркастически попытались. Если зак тянет VRV 3, что же вы его деньгу пытаетесь сэкономить? Другой вопрос, что вы себе на пирожок с горохом заработаете, впарив самодельные тройники по цене родных. А в этом случае все гарантийные обязательства лягут на ваши плечи и залезут к вам в карман. Да меня вообще принцип этой хренотени волнует, я понимаю что все это на свой страх и риск, что это все гарантия но в принципе это все таки просто развод на бабки
|
|
|
|
|
9.9.2010, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Когда то на одном из семинаров представитель Дайкин довольно подробно рассказывали почему "эта хренотень" гораздо эффективнее Т-образного распределителя (даже видеоролики с моделированными течениями фреона показывали  ). На что кто то из спецов заявил, что все это чушь и развод. Митсубиши электрик до сих пор применяет Т-образные тройники без особых проблем. НО! Если уж работаешь с Дайкин и ставишь на объекты их оборудование - будь добр - играй по правилам. Я сталкивался на объектах с самоделкиными, которые вместо рефнетов ставили Т-образные тройники (именно для фреона, а не водяные) и ничего - работают системы. Если же вы хотите сварганить рефнет - клон как у Дайкина (... и можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????) ... я желаю вам удачи
|
|
|
|
|
9.9.2010, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
У МЕ в мультизонах стоит дополнительный доохладитель и в жидкой трубе, в отличие от Дайкина на видеоролике, идет только жидкость, а ей по определению все равно по чему распределяться - по рефнету или по тройнику.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
По эффективности работы переохладителя ME и Daikin одинаковы. По алгоритму- разные. Поэтому зачастую жидкость с наружного блока Daikin чуть теплее, чем у ME. Хотя бывают и перекосы. Видел жидкарь в 10 град под давлением в 34 бара (на улице было +40 град) и также нулевое переохлаждение у ME (утилизировалось открытием LEV внутренних блоков)
|
|
|
|
|
13.9.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Boorik +10 по всем "статьям".
"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.
Сообщение отредактировал vadim999 - 13.9.2010, 10:51
|
|
|
|
|
13.9.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792

|
Цитата(vadim999 @ 13.9.2010, 11:50)  То Boorik +10 по всем "статьям".
"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют. Да вот как раз имеют по мне так пока ни кто разумного объяснения не дал по поводу необходимости этого материала, это похоже на то как если бы Будерус обязал к своим котлам ставить насосы магна по палтосу за штуку а трубы Рехау или ТеСе в противном случае снимали бы котел с гарантии, есть конкретный технически обоснованный ответ на вопрос почему в дайкине нужны рефнеты????
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
13.9.2010, 15:10
|
Guest Forum

|
Господа! Кто знает, чем отличаются медные трубы и фитинги под пайку под кондиционирование и водопроводные?...кроме размера диаметра в милиметрах или в дюймах...)))
|
|
|
|
|
14.9.2010, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Илья М @ 13.9.2010, 16:10)  Господа! Кто знает, чем отличаются медные трубы и фитинги под пайку под кондиционирование и водопроводные?...кроме размера диаметра в милиметрах или в дюймах...))) Ура! Ширится "узкий круг... людей" - принимай "Опреловка", Их быстрей! Давайте определяться, - скопом иль по одиночки будете "добивать" - старорежимного. То Илья М Примрно тем, чем и кАбели для силоваго электризма от кАбелей ауди техники, в части присоединения музколонок к оконечному исилителю или (и) сабвуферу - только ХИМСОСТАВОМ. А так, и те и другие делаютя медными. "Гуглить, Шура, надо, Гуглить"(с)
|
|
|
|
|
14.9.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(xpyct @ 13.9.2010, 15:41)  Да вот как раз имеют по мне так пока ни кто разумного объяснения не дал по поводу необходимости этого материала, это похоже на то как если бы Будерус обязал к своим котлам ставить насосы магна по палтосу за штуку а трубы Рехау или ТеСе в противном случае снимали бы котел с гарантии, есть конкретный технически обоснованный ответ на вопрос почему в дайкине нужны рефнеты???? "Возьмите в руку карандаш ..."(с) и сделайте конспект (или, как теперь - реферат!!!) из постов темы. В них все расписано. Успехов. ЗЫ. Оборудованию Бурбулиса - не обучены, но догадываюсь наверно так и нужно.
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.9.2010, 9:05
|
|
|
|
|
4.8.2011, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 16:31)  Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).
ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги. То xpyct Фторую хфотку ложить? (издание стереотипное, тока с другой машины). Опять по жаре гигнулся (июль 2011г.) самопал, и утащил за собой 11.3 х 8 = кил R410А. ЗЫ. HELL YE, спасибо за поддержку и напоминаниие об этой теме.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)