xpyct
сообщение 7.9.2010, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Здравствуйте уважаемые господа, вопрос такой, есть система VRV3 из 10 блоков суммарной холодильной мощностью 45 кВт, насколько необходима установка специальных разветвителей, ставить их очень не хочеться ибо стоят они безумных денег, был ли у кого опыт работы без рефентов или может быть кто то знает что это просто барыги разводят простого обывателя ???? И можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.9.2010, 13:33
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



дайкинг? да - нет.
smile.gif
МЕ? да - да.

про отстальных не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 7.9.2010, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Шикарная постановка вопроса smile.gif. Как это не удивительно - система VRV 3 есть у дайкина. У Митсубиши Электрик - Ситимульти.
Без рефнетов вообще такие системы работать просто не могут. Как вариант можно применить гребенки. А по поводу создания разветвителей самостоятельно. У Дайкина - можете попробовать "удешивить" систему за счет рефнетов, но "если что" вы просто можете лишится гарантии , а у МЕ - вполне можно применять медные тройники соответствующих диаметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.9.2010, 14:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(xpyct @ 7.9.2010, 13:12) *
... И можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????


Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.9.2010, 21:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Клиента разводят когда VRVIII впаривают.
Не нравятся рефнеты? Устанавливайте лучше унитазы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 8.9.2010, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



так я чето не понял такая фигня тока на daikin and ME нужна чтоли ??? у меня DAIKIN, неужели эти куски медных трубок расчитывают под каждую систему ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 8.9.2010, 11:38
Сообщение #7





Guest Forum






Ничего личного. Только бизнес!

Дайкин даёт гарантию только на СВОИ дорогие медные тройники!...также поступает любой другой брендовый производитель машин и запчастей к ним.

Если вы готовы страховать риски сами, то можно сильно съэкономить при использовании ЗАВОДСКИХ, но не фирменных тройников под пайку.
Хотя гарантию на ВАШ монтаж Дайкин всё равно не даёт....)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 8.9.2010, 11:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(vadim999 @ 7.9.2010, 14:52) *
Лучше, не надо!!!. Вспоминаю "ЛЕТО 2010!, в самое пекло треснул самопально-"кованый" тройник (из куска Ду30) по жидкарю. Дальше продолжать? ПОзжее, попробую приткнуть фотку этого монстра.

Аналогичная ситуация была на водопроводном медном тройнике. Да и медь водопроводная и "кондиционерная" smile.gif различаются. Например тройник на 28 медь для водопровода с большим трудом станет на такую же медь для кондиционера.
ИМХО взяли VRV берите и рифнеты, потом дороже выйдет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 8.9.2010, 14:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Так скажите по опыту можно при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный или там внутри тройника какая то фигня еще есть ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 8.9.2010, 15:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



никакой фигни внутри нет... обычный тройник, рассчитаный по потоку и сопротивлению этому самому потоку жидкости/газа...
Цитата
при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный
можно - но только точно по тем же размерам, с точно теми же углами и изгибами - распилив 1 "родной" и посмотрев что внутри - на какие длины трубки входят "тройник", например...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.9.2010, 15:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 15:55) *
Так скажите по опыту можно при наличии прямых рук взять рифнет дайкина и сделать на глаз по тем же размерам аналогичный или там внутри тройника какая то фигня еще есть ???


Дык, фигня не снутри и снаруже, а в материале фитингов, которые требуют обязательной их продувки азотом в процессе пайки. Только тогда фирмачи дают гарантии.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.9.2010, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.9.2010, 15:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.9.2010, 15:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  медный_тройник.doc ( 475,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 8.9.2010, 15:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 16:31) *
Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ну так как это чудовище сработало, если все ок и дело только в трещене то фиг с ней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.9.2010, 16:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 16:40) *
ну так как это чудовище сработало, если все ок и дело только в трещене то фиг с ней


Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50...60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 8.9.2010, 17:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 17:19) *
Я, чойто, не внятно отписал. Простояло в "бою" 3(три) года и самую жарень. гигнулась, "захватив" с собой, на круг. кил 50...60 R410. И + 1,5 раб дня, практического простоя 40 челов (отпущены были домой), и эт в частном бизнесе. а не в казенке, где "порты протирают". Пымаю, что у "богатых свои привычки".

ну понятно вообщем все работает вопрос времени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.9.2010, 10:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(xpyct @ 8.9.2010, 18:46) *
ну понятно вообщем все работает вопрос времени


ОК. Только, НИ ЧТО, Вы, мил человек, не поняли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.9.2010, 13:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Давай ХРУСТ жги!!!
Мы потом после тебя приедем и бабок еще заработаем rolleyes.gif
Как хорошо, что вы есть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 9.9.2010, 13:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(airwave @ 9.9.2010, 14:15) *
Давай ХРУСТ жги!!!
Мы потом после тебя приедем и бабок еще заработаем rolleyes.gif
Как хорошо, что вы есть)

ну ну, жди!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 9.9.2010, 13:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(vadim999 @ 9.9.2010, 11:04) *
ОК. Только, НИ ЧТО, Вы, мил человек, не поняли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

так вы ни чего и не объяснили (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 9.9.2010, 16:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Что же вам ХРУСТ не понятно? Вам и прямым текстом обьяснили и саркастически попытались. Если зак тянет VRV 3, что же вы его деньгу пытаетесь сэкономить? Другой вопрос, что вы себе на пирожок с горохом заработаете, впарив самодельные тройники по цене родных. А в этом случае все гарантийные обязательства лягут на ваши плечи и залезут к вам в карман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 9.9.2010, 17:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(Boorik @ 9.9.2010, 17:14) *
Что же вам ХРУСТ не понятно? Вам и прямым текстом обьяснили и саркастически попытались. Если зак тянет VRV 3, что же вы его деньгу пытаетесь сэкономить? Другой вопрос, что вы себе на пирожок с горохом заработаете, впарив самодельные тройники по цене родных. А в этом случае все гарантийные обязательства лягут на ваши плечи и залезут к вам в карман.

Да меня вообще принцип этой хренотени волнует, я понимаю что все это на свой страх и риск, что это все гарантия но в принципе это все таки просто развод на бабки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 9.9.2010, 18:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Когда то на одном из семинаров представитель Дайкин довольно подробно рассказывали почему "эта хренотень" гораздо эффективнее Т-образного распределителя (даже видеоролики с моделированными течениями фреона показывали smile.gif ). На что кто то из спецов заявил, что все это чушь и развод. Митсубиши электрик до сих пор применяет Т-образные тройники без особых проблем. НО! Если уж работаешь с Дайкин и ставишь на объекты их оборудование - будь добр - играй по правилам. Я сталкивался на объектах с самоделкиными, которые вместо рефнетов ставили Т-образные тройники (именно для фреона, а не водяные) и ничего - работают системы. Если же вы хотите сварганить рефнет - клон как у Дайкина (... и можно ли сделать их самому непосредственно на объекте, так сказать на глаз????) ... я желаю вам удачи smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.9.2010, 21:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У МЕ в мультизонах стоит дополнительный доохладитель и в жидкой трубе, в отличие от Дайкина на видеоролике, идет только жидкость, а ей по определению все равно по чему распределяться - по рефнету или по тройнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.9.2010, 23:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



По эффективности работы переохладителя ME и Daikin одинаковы.
По алгоритму- разные. Поэтому зачастую жидкость с наружного блока Daikin чуть теплее, чем у ME.
Хотя бывают и перекосы. Видел жидкарь в 10 град под давлением в 34 бара (на улице было +40 град) и также нулевое переохлаждение у ME (утилизировалось открытием LEV внутренних блоков)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.9.2010, 10:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Boorik +10 по всем "статьям".

"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.






Сообщение отредактировал vadim999 - 13.9.2010, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 13.9.2010, 14:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(vadim999 @ 13.9.2010, 11:50) *
То Boorik +10 по всем "статьям".

"Дожигаю!" То xpyct , а, Вы на своё импортное красивое авто будите "прилаживать" хотя-бы дворники (не говорю о колёсах) от "горбатого запорожца"? В принципе, приладить можно !!!!!, но фирменные -то проще заменить, ГАРАНТИРОВАННО надежнее и долговечнее,- так ведь. Надеюсь, сравнение сваво авто и чюзой ВРВухи, рояля не имеют.

Да вот как раз имеют по мне так пока ни кто разумного объяснения не дал по поводу необходимости этого материала, это похоже на то как если бы Будерус обязал к своим котлам ставить насосы магна по палтосу за штуку а трубы Рехау или ТеСе в противном случае снимали бы котел с гарантии, есть конкретный технически обоснованный ответ на вопрос почему в дайкине нужны рефнеты????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 13.9.2010, 15:10
Сообщение #27





Guest Forum






Господа!
Кто знает, чем отличаются медные трубы и фитинги под пайку под кондиционирование и водопроводные?...кроме размера диаметра в милиметрах или в дюймах...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.9.2010, 8:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Илья М @ 13.9.2010, 16:10) *
Господа!
Кто знает, чем отличаются медные трубы и фитинги под пайку под кондиционирование и водопроводные?...кроме размера диаметра в милиметрах или в дюймах...)))


Ура! Ширится "узкий круг... людей" - принимай "Опреловка", Их быстрей!
Давайте определяться, - скопом иль по одиночки будете "добивать" - старорежимного.

То Илья М Примрно тем, чем и кАбели для силоваго электризма от кАбелей ауди техники, в части присоединения музколонок к оконечному исилителю или (и) сабвуферу - только ХИМСОСТАВОМ. А так, и те и другие делаютя медными.

"Гуглить, Шура, надо, Гуглить"(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.9.2010, 8:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(xpyct @ 13.9.2010, 15:41) *
Да вот как раз имеют по мне так пока ни кто разумного объяснения не дал по поводу необходимости этого материала, это похоже на то как если бы Будерус обязал к своим котлам ставить насосы магна по палтосу за штуку а трубы Рехау или ТеСе в противном случае снимали бы котел с гарантии, есть конкретный технически обоснованный ответ на вопрос почему в дайкине нужны рефнеты????


"Возьмите в руку карандаш ..."(с) и сделайте конспект (или, как теперь - реферат!!!) из постов темы. В них все расписано. Успехов.
ЗЫ. Оборудованию Бурбулиса - не обучены, но догадываюсь наверно так и нужно.

Сообщение отредактировал vadim999 - 14.9.2010, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.8.2011, 16:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 8.9.2010, 16:31) *
Вот и чудовище, как и обещал. Трещина в самой развилке уже запаяна. После "ковки" в этом месте остовалась пленочка металла от удара молотка (четко было видно до запайки).

ВАМ !!! такое, надо? И потом сее убожество стоит на 700 МЕ, поприкинте скока она сама с внутрЯннымиблоками (7 шт), с монтажом и ПН и фреоном стоит, и скака стоят фитинги.


То xpyct
Фторую хфотку ложить? (издание стереотипное, тока с другой машины). Опять по жаре гигнулся (июль 2011г.) самопал, и утащил за собой 11.3 х 8 = кил R410А.

ЗЫ. HELL YE, спасибо за поддержку и напоминаниие об этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных