> СТОЗ административно-бытового комплекса. Выбор диаметров труб
Zloy
сообщение 13.9.2010, 15:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Добрый день.
Прошу вашей помощи вот в каком вопросе:
существует здание в 4 этажа, на 3-ем запланирован ремонт. От стояка В1 предложено запитать 53 душевые сетки и более 30 умывальников при том, что его Ф65мм - возможно ли это? Как в таком случае рассчитывается максимальный сек.расход? я так понимаю в конце смены все эти души будут работать одновременно..
Возможно, стоит перекинуть часть расхода на другой стояк (вар 2)
Прикрепленный файл  Чертеж1.dwg ( 301,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.9.2010, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Расход-то пробовали считать? 53 душа в групповой установке вам дадут 7,42л/с, без учета раковин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 14.9.2010, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



суть моего вопроса в том как учесть эти самые умывальники и туалеты для расчета макс.сек.расхода в период окончания смены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.9.2010, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Zloy @ 14.9.2010, 11:07) *
суть моего вопроса в том как учесть эти самые умывальники и туалеты для расчета макс.сек.расхода в период окончания смены

по традиционной методике расчета с нормами из приложения 3 п.30 или 31 + расход на все душевые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 14.9.2010, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



спасибо

Сообщение отредактировал Zloy - 14.9.2010, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 15:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных