вентиляция коммутационных комнат, очень малая площадь |
|
|
|
13.9.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Добрый день! Заранее прошу извинения, если уже подобная ситуация описывалась. Подскажите, пожалуйста, какие ещё варианты решения есть.
Площадь помещения 2,5м2. Высота - 3м. Стоит оборудование, которое выделяет 3,5кВт. Стоит вытяжной анемостат 100мм и переточная решетка. Сейчас в помещении примерно 35град Цельсия. Поставили задачу поддерживать температуру 22 град Цельсия. Место для установки оборудования в помещении нет, как и в смежных.
Мой вариант решения - установить на крыше вентилятор, к нему подсоединить охладительную секцию. Только рециркуляция. По моим расчетам расход данного вентилятора должен быть: 3500/(1,2*0,28*(35-22))=802м3/ч.
Мучает только один вопрос - момент запуска и работа такой системы в целом, объем помещения очень маленький. Покритикуйте, пожалуйста-)
Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
13.9.2010, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 13.9.2010, 16:48)  Площадь помещения 2,5м2. Высота - 3м. Стоит оборудование, которое выделяет 3,5кВт. Стоит вытяжной анемостат 100мм и переточная решетка. Сейчас в помещении примерно 35град Цельсия. Поставили задачу поддерживать температуру 22 град Цельсия. Место для установки оборудования в помещении нет, как и в смежных.
Мой вариант решения - установить на крыше вентилятор, к нему подсоединить охладительную секцию. Только рециркуляция. По моим расчетам расход данного вентилятора должен быть: 3500/(1,2*0,28*(35-22))=802м3/ч. Опять сервер в стенном шкафу, фу-у-у! 1. В смежном помещении, откуда переточная решетка, поддерживать +18 град. 2. Чем ужатее условия эксплутации, тем сложнее реализация этих условий: секция охлаждения должна быть с плавной регулировкой производительности по холоду. 3. При этом расходе воздуха - СТОкратный обмен, нафига тогда секция охлаждения? Лишь бы атмосферы вокруг вашей заборной решетки хватило, а то получится "ноздря Ай-Тойона".
|
|
|
|
|
14.9.2010, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Цитата 1. В смежном помещении, откуда переточная решетка, поддерживать +18 град. Смежное помещение - это коридор. Он смежный с офисами - всё открытое пространство, которое вентилируется и охлаждается, но явно не достаточно. Сейчас там +25град Цельсия. Цитата 3. При этом расходе воздуха - СТОкратный обмен, нафига тогда секция охлаждения? Лишь бы атмосферы вокруг вашей заборной решетки хватило, а то получится "ноздря Ай-Тойона". Мой вариант решения - установить на крыше вентилятор, к нему подсоединить охладительную секцию. Только рециркуляция. Поясняю - предполагаемый вентилятор забирает горячий воздух из комнатушки, охлаждает его и подает опять в помещение. Без забора наружного воздуха. Мощность охладительной секции = теплопритокам.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19687

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 10:50)  Мой вариант решения - установить на крыше вентилятор, к нему подсоединить охладительную секцию. Только рециркуляция. Поясняю - предполагаемый вентилятор забирает горячий воздух из комнатушки, охлаждает его и подает опять в помещение. Без забора наружного воздуха. Мощность охладительной секции = теплопритокам. Явно неудачное решение. Проще и дешевле поставить кондиционер.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Цитата Явно неудачное решение. Проще и дешевле поставить кондиционер. Скажите, пожалуйста, а кондиционер не умрет от объема воздуха в 7,5м3?
|
|
|
|
|
14.9.2010, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19687

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 12:51)  Скажите, пожалуйста, а кондиционер не умрет от объема воздуха в 7,5м3? Поясните пожалуйста про ""обьём воздуха в котором "умирает" кондиционер""?
|
|
|
|
|
14.9.2010, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
У кондиционера холодопродуктивностью 3,5кВт расход воздуха, в среднем, 258-474м3/ч. Наш объем помещения 7м3.
Как я понимаю, должен быть минимальный объем воздуха на вентилятор, который гоняет воздух, чтобы , собственно, происходило охлаждение, а ему негде взяться в 7м3.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 9:50)  Смежное помещение - это коридор. Вырежьте в перегородке дырку, поставте туда оконник задом в коридор (  только ведро под него подставить не забыть), и будет серверу счастье. В контейнерах площадью 8 кв.м. ставят сплиты и они работают, но в ухо так дует!
Сообщение отредактировал Сергей В. - 14.9.2010, 13:45
|
|
|
|
|
14.9.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Вот это точно не подойдёт...
|
|
|
|
|
14.9.2010, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 13:55)  Вот это точно не подойдёт... Не нравится ведро  ? Можно по-другому: конденсат по тонкой трубочке опускается вниз, почти до пола и возвращается в стенной шкаф, где собирается в маленький тазик и снова испаряется. Через какое-то время наступит равновесие с поддержанием влажности в шкафу - электроника не любит сухого воздуха. Вот видите! Уже даже и проблему с влажностью решили  Цитата С какой целью интересуетесь? Ну как же! Познакомиться в "Малиннике.." поближе
|
|
|
|
|
14.9.2010, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Нет, не нравится ни ведро, ни, тем более, оконник -)) Как я упоминала, коридор смежен с офисными помещениями. Рабочие места в непосредственной близости к данному помещению.
Воображаю, что мне скажет заказчик, чьи двери "выходят" имеено к ведру...
|
|
|
|
|
14.9.2010, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 14:32)  Воображаю, что мне скажет заказчик, чьи двери "выходят" имеено к ведру... Ну мы же уже договорились, что ведра не будет
Сообщение отредактировал Сергей В. - 14.9.2010, 14:35
|
|
|
|
|
14.9.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 14:44)  Так это верное суждение или ошибочное? Ошибочное. Ваш гипотетический кондиционер прокачает через себя объем воздуха этого шкафа 50 раз за один час. Т.е. вентилятор кондиционера работать будет. А вот компрессор кондиционера загнется весьма быстро, т.к. будет включаться и буквально сразу выключаться, и так много раз в час, что и приведет его к преждевременной гибели
|
|
|
|
|
14.9.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Спасибо.
Сообщение отредактировал Kateryna_Potapova - 14.9.2010, 15:00
|
|
|
|
|
14.9.2010, 15:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если конфигурация расположения тепловыделяющего оборудования компактно и может быть оформлено в конструкцию а-ля канальный нагреватель, т.е. чтоб в один конец подать воздух, а из другого забрать нагретый, то канальный кондей впринципе проблему решит. но есть ньюансы. кондей д.б. с хорошей автоматикой и с защитой от дурака + инверторный. либо чиллер и фанкойл.  дурацкие задачи решаются только дурацкими методами  про малый объем - все правильно. если кондей будет крутить воздух этого объема сам по себе, а греть этот же воздух будет что-то само по себе, то все будет плохо для кондея. частые старт-стопы его убъют. господину кабану - не флудите.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Kateryna_Potapova @ 13.9.2010, 16:48)  ...Стоит вытяжной анемостат 100мм и переточная решетка. Сейчас в помещении примерно 35град Цельсия. Поставили задачу поддерживать температуру 22 град Цельсия. Кстати попутный вопрос: под вытяжным анемостатом Вы имели в виду вытяжной вентилятор? Если в коридоре +25 посчитайте объем воздуха необходимый для ассимиляции тепла, увеличте размер переточной решетки и получите в этом, с позволения сказать, помещении те же +25. Для аппаратуры этого будет вполне достаточно.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19687

|
Цитата(Сергей В. @ 14.9.2010, 15:54)  Ошибочное. Ваш гипотетический кондиционер прокачает через себя объем воздуха этого шкафа 50 раз за один час. Т.е. вентилятор кондиционера работать будет. А вот компрессор кондиционера загнется весьма быстро, т.к. будет включаться и буквально сразу выключаться, и так много раз в час, что и приведет его к преждевременной гибели  Серверные по определению работают постоянно. А по поводу "включаться/выключаться" это всё от лукавого(или незнания) - есть инверторные спиральные компрессоры.... А скорость в техническом шкафу так вообще &..ня - так людей не должно быть, значит и проблема с кратностью обмена надуманная. Учитесь, как Ленин говорил...
|
|
|
|
|
14.9.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274

|
Цитата(Сергей В. @ 14.9.2010, 15:42)  Кстати попутный вопрос: под вытяжным анемостатом Вы имели в виду вытяжной вентилятор? В коридоре проходят воздуховоды общеобменной вентиляции. С вытяжного сделана врезка диам. 100. В проекте указан расход 80кубов. Переточную решетку врезали потом, как я поняла. Её сечение может пропустить до 40 кубов. Доврезаться в данные воздуховоды - значит уменьшить количество воздуха на людей, а сейчас его и так не хватает.
|
|
|
|
|
15.9.2010, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Ну что же, у Вас остается единственное решение: разломать к чертовой матери этот стенной шкаф, и пусть стойка с оборудованием просто стоит в коридоре. Нормальный такой серенький "риталовский" шкафчик со стекляной дверью за которой загадочно перемигивают светодиоды. Даже немного гламурненько будет выглядеть. Двери в этих шкафах закрываются на ключ, так что никто там лазить не будет.
|
|
|
|
|
  |