> Оросители, расстояние от распределительной трубы до замка
Sasha Пожарник
сообщение 15.9.2010, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Здравствуйте специалисты!

Есть небольшой вопрос. Зак задал вопрос, а обосновать что-то сразу не получается-)))

Существует система спринклерного пожаротушения. Рассматриваем ее небольшой участок в кинозале. Кинозал переделывают из игровой зоны (зона без стен). В игровой зоне есть потолочная секция.

Заказчик хочет сделать стены, 2 потолка: фальш и чуть выше потолок для звукоизоляции. Расстояние между этими двумя потолками и основным потолком 8 метров.

А теперь самое интересное Зак хочет из потолочной секции опустить в новый нижний фальш потолок трубы с оросителями, на 8 метров. и сделать таким образом тушение кинозала.

Так вот как сказать ему популярно что "опуски" на 8 метров нельзя делать. Или кто-то что-то подобное делал?

Если вас не затруднит, то ответ нужен срочно-))))

За ранее спасибо-!!!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.9.2010, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если можно выдержать все требования по креплению трубопроводов (см. ВСН25.09.67-85 и пособие к указанному ВСН),
то криминала не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 16.9.2010, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



То есть мне надо параллельно трубе опускать еще и консоль метром на 6 и крепиться к ней как минимум в 2-х местах... (у меня кольцо 89, а распределит трубопровод 40)

Я впринципе понял что не криминал, но если все это делать то как сливать воду с "опусков" каждый раз спринклер выкручивать...

Да и крепления сколько будут стоить... я такие только Хилтивские знаю...

Кто может еще подсказать минусы системы?

И в этом случае не будет нарушаться п. СП 5.7.14.

Заранее спасибо-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2010, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А можно поточнее, какие трубы Вы опускать собираетесь: питающие, распределительные или муфты приварные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 16.9.2010, 10:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Кольцо Ду 80 распределительная секция Ду 32, а опускать Ду 15 и на конце будет муфта, протом ороситель-)))

тоесть Зак хочет сделать около 60 шт. труб вниз по всему помещению-(((

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 16.9.2010, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 16.9.2010, 10:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Вот посмотрите.
Узлы на др. листе

Это не тот вариант, а нормальный просто чтобы понятно было о чем говорим сдесь я 2 стояка делаю 89 и потом вся секция (висеть все будет на подвесах)

А зак хотел просто оросители из потолочной секции опустить опустить. Кстати эта секция еще остается выше моей на 8 м. ее трогать вобще наверное не надо она не мешает. висит себе за подвесным потолком
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_авока.dwg ( 112,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2010, 11:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Забавно. smile.gif
Проверьте: скорее всего такие восьмиметровые стояки по гидравлике не пройдут. Самая грамотная отмазка.

Я бы эту секцию попросту опустил вниз. Если её оставить, то потребуется обслуживать. А зачем обслуживать то, что не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 16.9.2010, 12:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Всем спасибо-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных