Giedi Prime
сообщение 18.9.2010, 20:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ув. коллеги, вопрос следующего плана:
Есть коллектор ТП на 9 патрубков с нагрузкой 20 кВт, перепад между Т1 и Т2 10 град. Выбрал овентроповский коллектор с насосом Multidis SF. Но он Ду25 и при таком расходе скорость в коллекторе получается 0,83 м/с. Именно скорость меня и смущает. Допустимо это или нужно делать коллектор бОльшего диаметра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 19.9.2010, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Где стоит? Внутри есть еще сужение на клапаны. . Шум может мешать.
Расход откуда взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 19.9.2010, 21:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Расход исходя из нагрузки - 20 кВт, дельтаТ=10 градусов.
Насчёт шума: это церковное помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 19.9.2010, 21:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



20кВт на один коллектор это много. Разбивайте на 2 шт.
Минимум Д32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.9.2010, 12:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Почему? Расширьте ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.9.2010, 12:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Giedi Prime @ 18.9.2010, 20:21) *
Выбрал овентроповский коллектор с насосом Multidis SF.

Ваше решение уже за гранью того что рекомендует производитель (Гребенка из инстр. стали 1" для нап. отопл. 1-4л/мин на 9 контура, с измер. расхода и рег. вставками oventrop)
Кроме того, считаю неприемлемым,что коллектор "скушает" 1-1,5м напора насоса.
Чего вы мучаетесь? Либо увеличьте диаметр коллектора , либо разбейте на 2 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 21.9.2010, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Гребёнка мала, но ещё одно смущает - какова длина и диаметр петель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 21.9.2010, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



присоединяюсь к выше сказанному.

10C не много?
какая длинна перель?
какая внутренняя температура?
Есть дополнительное отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 23.9.2010, 11:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Петли разные, в основном 20х2.25; две самые длинные - 120 м с потерями давления 21 кПа.
Внутренняя температура 12 градусов, края у нас южные в расчетные теплопотери тёплый пол вписывается, дополнительного отопления нет.

Согласен, овентроп не подходит, сейчас giacomini прорабатываю.
Ещё посмотрел "родной" коллектор но он меня озадачил:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kollektor_kisan.jpg ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 23.9.2010, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Giedi Prime @ 23.9.2010, 11:05) *
Внутренняя температура 12 градусов,

Не маловато? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 23.9.2010, 11:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Согласно рекомендаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных