Санация изношеных газопроводов |
|
|
|
21.9.2010, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Господа специалисты, просьба помочь информацией. Интересует реконструкция изношенных газопроводов методом санации (с использованием синтетических тканевых шлангов «Феникс»). Из нормативной документации удалось найти только недействующий СП 42-103-97 и действующий СП 42-103-2003, а так же статьи в интернете по общей технологии. Может быть у кого-нибудь имеется более подробный материал? Так же очень интересует сам проект реконструкции если у кого есть, поделитесь если не жалко, очень интересно посмотреть как данный проект оформляется. Заранее большое спасибо!
|
|
|
|
|
30.9.2010, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
проект реконструкции такой же стандартный как и для новой прокладки. а чем вызвано желание использования синтетических тканевых шлангов «Феникс»? со шлангами не сталкивался как то думали об этом, но затем отмели это решение, и делали протяжку ПЭ в старых металлических трубах. нужно иметь хорошую исполнительную документацию, на углах, узлах, тройниках предусматривать устройство котлованов, сделать пересчет гидравлики.
|
|
|
|
|
1.10.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Метод "Феникс" насколько мне известно, наиболее распостранен при перекладке газопроводов в Москве. Часто новые сети проложить в замен старых трудновато, очень большая насыщеность коммуникациями стесненые условия и пр. Интересуют особенности формления таких проектов, размеры котлованов, максимальный диаметр и протяженность реконструируемых участков газопроводов, размеры площадок для обслуживания, организация креплений стенок котлованов... Возможно ли при данном методе проходить криволинейные участки, как делать врезку в реконструируемый газ-д и пр. В общем вопросов много, идеальный вариант почитать какую-нибудь литературу и взглянуть на проект. Неужели никто с такой работой не сталкивался?
Сообщение отредактировал ork - 1.10.2010, 8:58
|
|
|
|
|
23.10.2010, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Цитата со шлангами не сталкивался как то думали об этом, но затем отмели это решение, и делали протяжку ПЭ в старых металлических трубах. Уважаемый Evgkarpro! Будьте добры поподробней о примененном способе! Коллеги проблемка такая........нужно санировать 20 метров 720-ой трубы. Ищу способы побыстрей и подешевле...У кого есть информация, будьте добры тел. или адрес такой "ремонтирующей" фирмы....Спасибо....
|
|
|
|
|
28.10.2010, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011

|
Есть такая контора - "Руспройсгаз", именно она занимается санацией в Москве. Сайт их почему-то сейчас не работает, тлф 369-48-12, 369-73-63
|
|
|
|
|
28.10.2010, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Спасибо за наводку на "Руспройсгаз", действительно с сайтом у них проблемы, попробуем позвонить.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.7.2012
Пользователь №: 156303

|
Спустя 5 лет снова актуально "нужно иметь хорошую исполнительную документацию, на углах, узлах, тройниках предусматривать устройство котлованов, сделать пересчет гидравлики". Проектируем реконструкцию газопровода методом санации. Помогите кто чем может! В интернете буклетов и реклам много, а по существу нет ничего кроме СП 42-103-2003.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Красавка @ 23.3.2016, 12:00)  Спустя 5 лет снова актуально "нужно иметь хорошую исполнительную документацию, на углах, узлах, тройниках предусматривать устройство котлованов, сделать пересчет гидравлики". Проектируем реконструкцию газопровода методом санации. Помогите кто чем может! В интернете буклетов и реклам много, а по существу нет ничего кроме СП 42-103-2003. как так? А ГОСТ Р 56290-2014 уже не в счет? а по существу - от выбранной технологии детали зависят...
|
|
|
|
|
23.3.2016, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494

|
А не лучше выбрать компанию, занимающуюся этими работами, высказать свою заинтересованность в их услугах, и они сами расскажут что знают. А если не знают - значит никогда с этим не работали. тогда искать другую, которая в теме вопроса. Вам же по любому нужен будет производитель работ и поставщик материала?
|
|
|
|
|
23.3.2016, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
термин "санация" можно отнести к "жаргону", хотя он и применяется в московских нормативах. Ни в Градостроительном кодексе, ни в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений (№384-ФЗ) и т.п. Вы его не встретите. А вот выбрать НАИЛУЧШУЮ технологию реконструкции газопровода действительно поможет ГОСТ Р 56290-2014, в котором даны не только краткие описания технологий, но и их достоинства и недостатки. К тому же это очень поможет при выборе компании для производства работ,которые обычно красочно описывают достоинства технологии, умалчивая о недостатках.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.7.2012
Пользователь №: 156303

|
Дружок, согласна с Вами. Мне эта терминология тоже не нравится. И я ее не использую в документации. Правильнее на мой взгляд реконструкция методом протаскивания труба в трубе. Но заказчик так формулирует, а он у нас Главный. Спасибо всем ответившим! Пока буду действовать по предложенным вариантам. Жду еще ответов. Чем больше тем лучше.
|
|
|
|
|
23.3.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Нет такого способа "труба в трубе" - это тоже жаргон. В старом трубопроводе можно протащить трубу по ГОСТ; полиэтиленовую трубу, пропущенную через обжимное устройство; полиэтиленовую трубу, которая будет спрофилирована при изготовлении; полиэтиленовую трубу, которую спрофилируют на площадке. И всё это можно отнести к понятию "труба в трубе". Заказчиков тоже учить надо, и "пугать", что неправильная терминология затруднит сдачу объекта, т.к. в спорных случаях непонятно будет на какой норматив ссылаться.
|
|
|
|
|
25.3.2016, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.7.2012
Пользователь №: 156303

|
Дружок, Межрегионгаз у нас заказчик пуганый. Какую терминологию используете Вы?
|
|
|
|
|
25.3.2016, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
С Межрегионгазом необходимо работать по ГОСТ Р 56290-2014, в нем нет коррупционной составляющей, в отличие от тех, кто проповедует "санацию", оперируя словами "труба в трубе". Прочтите стандарт внимательно, тогда поймете о чем идет речь.
|
|
|
|
|
  |