Блоки управления ACW220, настройка RLU220 (приточка LITENED) |
|
|
|
22.9.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
Не нашел соответсвующую тему, поэтому завел новую (если что - поправте).
Система LITENED работает под управленим RLU220. При включении шкафа при отключенном отоплении (выключатель OFF) на логическом модуле загорается сразу лампочка "Обогрев включен" и "Авария вент." Как я понимаю задание на обогрев должен подаваться только при включении F4. В выключенном состонии должна работать штатня вентиляция. Капилярный подключен правильно, погружной тоже. На 99% уверен, что засада в настройках контроллера. Загнал настройку A - программа обогрев и охлаждение. В системе отсутвует модуль охлаждения, поэтому настройки для него опустил.
Сообщение отредактировал RinatG - 22.9.2010, 14:32
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.9.2010, 15:03
|
Guest Forum

|
На логическом модуле кнопочка есть, вроде "Обогрев" именуется, нажмите/отожмите ее и сообщите о результатах эксперимента.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
К сожалению такой кнопочки нет, только ПУСК/СТОП и ДИСТАНЦИЯ
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.9.2010, 15:20
|
Guest Forum

|
У Вас логический модуль на Лого! сделан?
|
|
|
|
|
22.9.2010, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
Как понять? .... Сам логический модуль видимо очень секретный, потомучто по нему никакой документации и идентифицирующих надписей не узрел. На картинке шкафа управления он находится срава от контроллера. Если не затруднит, можно набрать в гугле "блоки управления ACW220"
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.9.2010, 15:57
|
Guest Forum

|
Мне известно три варианта логического модуля: 1. на реле 2. ЛОГО! 3. нечто неизвестное Посмотрел в гугле , http://www.conditionery.ru/catalog/37/79/0/3288/логический модуль позиции 3 перечисления выше. Или у вас какой то другой?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.9.2010, 16:00
|
|
|
|
|
22.9.2010, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12078

|
NED покупает эти логически модули неизвестно откуда так что и схемы как таковой вы нигде не найдете. Проверьте схему подключения через рядом стоящий автомат включения насоса и через реле на контроллере последовательно идет сигнал на данный релейный блок . У вас же должна быть документация а там на последнем листе должна быть написана конфигурация данного щита. А тему про RLU шки уже обсасывали до нельзя учитесь пользоваться поиском!!!!!!!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
22.9.2010, 16:27
|
Guest Forum

|
Есть наблюдение, что внутри, что то западает, постучишь, проходит.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12078

|
Посмотрите релюшки до конца ли они вставлены в основания )
|
|
|
|
|
22.9.2010, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
А может у кого есть электрическая схемка шкафа - более откровенная нежели представленная в паспорте!? А то танцы с бубнами не вселяют надежды - "постучать по сименсу" - это не про сименс (... или подразумевался тайнственный логический модуль?)
|
|
|
|
|
22.9.2010, 21:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11735

|
У Неда и Корфа этот логический модуль - тайна за семью печатями. Схемы на них они не дают. В свое время достался мне один. Пришлось его спалить, чтобы понять как работает. К сожалению распиновки контактов и их назначения у меня не осталось. При первом включении щитов Неда (Корфа) всегда появляется авария нагрева. При нажатии на кнопку "Пуск" она исчезает. Но все это при условии, что капилярник подключен правильно, т.е. нормально замкнутый контакт. Цитата На 99% уверен, что засада в настройках контроллера. Загнал настройку A - программа обогрев и охлаждение. В системе отсутвует модуль охлаждения, поэтому настройки для него опустил. А в настройки Вы полезли зря. Этот логический модуль к настройкам контроллера не имеет вообще ни какого отношения. Это просто электронные релюшки.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
Звонил в сервисный центр, получил следующую консультацию: Оказывается включение на обогрев производится не автоматическим выключателем внизу, а обычным выключателем который расположен между контроллером и логическим модулем.... Убедиться в банальности моей задачи пока не было возможности, опосля отпишусь.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
Оказался модуль бракованный. Релюшка Q3.1-Q3.2 не работала, то есть он замыкался при подачи питания на модуль и никак не регировал на выключатель Q2... Снял, буду отправлять в сервис.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.9.2010, 8:54
|
Guest Forum

|
Постучите по нему отверткой.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 24.1.2012
Из: Оренбург
Пользователь №: 137292

|
доброго ВСЕМ времени суток!! У меня тоже есть вопрос про ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ....в паспорте написано, что при включении на нём кнопочки "Дистанция", можно запускать систему всю дистанционно с удалённой кнопки, задействовав беспотенциальные контакты, и какие же из них, что остались не задействованными, являются таковыми?? J1, J2, J3 (расположены снизу) или 8 , 9 (расположены сверху модуля)? Документации, как все тут говорили, на них естественно нет
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 4.4.2012, 9:15
|
|
|
|
|
14.4.2012, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63491

|
Нужна документация на ACW 220 - 11, поделитесь пожалуйста или дайте ссылку где скачать, весь инет облазил тока предлагают где купить.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(teh @ 14.4.2012, 11:43)  Нужна документация на ACW 220 - 11, поделитесь пожалуйста или дайте ссылку где скачать, весь инет облазил тока предлагают где купить. Цитата(teh @ 14.4.2012, 11:43)  Нужна документация на ACW 220 - 11, поделитесь пожалуйста или дайте ссылку где скачать, весь инет облазил тока предлагают где купить. Может дешевле выкинуть?
|
|
|
|
|
26.12.2012, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
У меня тут похожая проблемка нарисовалась:
1. Имеем приточную систему Airned M20 2. Управляет ею шкаф фирмы NED ACW220 с контроллером Siemens RLU220 3. Частотник ABB ACS310
Система заправлена пропиленгликолем 65%. Температура в помещении +15С. Требуемая температура в помещении +21С. Температура теплоносителя +70С
При включении на контроллере RLU220 через несколько секунд появляется ошибка (колокольчик), а на соседнем блоке загорается лампа Авария нагрева. Я так понимаю - это связано с резким падением температуры обратки или по еще каким-то причинам. Если запускать приточку вручную без открытия жалюзи с улицы, то ошибки не возникает и температура резко не падает, но перейдя в автоматическое управление как только начинают открываться жалюзи - сразу загорается авария и все останавливается.
Отсюда вопросы: 1. Как отключить контроль за замерзанием, чтобы установка продолжала работать независимо от динамики изменения температуры обратного контура или температуры воздуха за калорифером? (Frost контроль отключал - не помогает). 2. Как на RLU220 задать частоту приточки менее 50HZ? По умолчанию, при включении в автоматическом режиме (RC) она почему-то пытается выйти на максимальные обороты и из-за этого и могут возникать проблемы выше. 3. Может ли контроллер автоматически регулировать частоту приточки в зависимости от температуры после калорифера? И где это настраивается в меню? (Мануал читал).
Заранее спасибо за ответ и внимание.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 1:20
|
Guest Forum

|
Авария нагрева. это по моему обычно не включен автомат циркуляционного насоса или что то связанное с этим. 1. отключает установку только капиллярный термостат калорифера. По обратной воде установка не отключается. 2. С контроллера нет управления частотой приточки. 3. Вроде может если прикрутить ко второму выходу 0... 10В и настроить контроллер и частотник.
Что бы сразу не падала в заморозку можно сильно увеличить время разгона вентилятора или установить % минимального сигнала на водяном клапане.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.12.2012, 1:37
|
|
|
|
|
26.12.2012, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 2:20)  Авария нагрева. это по моему обычно не включен автомат циркуляционного насоса или что то связанное с этим. Это включено. Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 2:20)  1. отключает установку только капиллярный термостат калорифера. По обратной воде установка не отключается. Как отключить этот контроль? Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 2:20)  Что бы сразу не падала в заморозку можно сильно увеличить время разгона вентилятора или установить % минимального сигнала на водяном клапане. Подскажите пожалуйста как это сделать? Пока не разобрался во всем этом.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 9:14
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 26.12.2012, 10:28)  Это включено.
Как отключить этот контроль?
Подскажите пожалуйста как это сделать? Пока не разобрался во всем этом. Отключение контроля термостата: замкнуть концы провода между собой на термостате или на клеммнике блока управления. Только если система незамерзающая. Увеличение времени разгона: у частотника АВВ не знаю что крутить, надо инструкцию читать. Увеличивать % минимального открытия, наверно пока не надо.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.12.2012, 9:15
|
|
|
|
|
26.12.2012, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Спасибо. Вроде запустил на 20 HZ пока.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 9:26
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 26.12.2012, 11:16)  Спасибо. Вроде запустил на 20 HZ пока. Если на пониженных работает , а на 50Гц нет , тогда вероятно проблемы с теплоснабжением калорифера.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 10:26)  Если на пониженных работает , а на 50Гц нет , тогда вероятно проблемы с теплоснабжением калорифера. Соласен. Теплообменник почему-то на входе (вода) имеет 80 градусов, а передает только 60. Калорифер в свою очередь охлаждается быстрее, чем его подогревает теплоноситель. Это еще на улице +1. А что будет в -20С. Где-то грабли!
|
|
|
|
|
26.12.2012, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Сейчас вышли на 50HZ. Температуру держит и не выключается. Пока полет нормальный.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 17:19
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 26.12.2012, 19:05)  Сейчас вышли на 50HZ. Температуру держит и не выключается. Пока полет нормальный. А на улице сколько ?
Сообщение отредактировал Iroha - 26.12.2012, 17:20
|
|
|
|
|
26.12.2012, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
На улице -1
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 21:14
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 26.12.2012, 22:10)  На улице -1 На улице тепло. интереснее что будет если станет -20... -30*С
|
|
|
|
|
26.12.2012, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Наступит вечная мерзлота... Убавлять придется приток. Если тут еле справляется...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 22:18
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 27.12.2012, 0:05)  Наступит вечная мерзлота... Убавлять придется приток. Если тут еле справляется... А Вы знаете какая подача обратка сейчас на входе теплобменник и какая Тпритока ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|