				Уважаемые специалисты,
 Строится здание  - где то 25 этажей
 
 На этажах (почти на всех в той или иной степени) будут предусмотрены  водомерные (ГВС/ХВС ), тепломерные, холодомерные, электромерные узлы.
 
 В общем на основании данных от узлов  нужно построить систему энергоучета.
 
 Систему планирую строить  так:
 
 1. Выдать тех. задание смежникам, что бы  предусмотрели на борту  узлов учета телеметрические средства коммуникации.  В принципе во многие узлы учета можно заложить интерфейсные связи – но возится с протоколами не хочу преднамеренно, уж лучше пусть со стороны узлов учета  все будет импульсное, а информационная сеть только между IO.
 
 
 2. На каждый этаж заложить распределенный ввод вывод (IO) со счетными каналами, причем один шкаф на этаж  внутри которого и разместить все IO. То есть по горизонтали (между узлами учета и IO) исключительно телеметрические связи, а по вертикали (между этажами) -  шина, например, RS-485 ModBus.
 Можно IO заложить и возле каждого узла учета, но растягивать шину и плодить модуля IO (хоть и кабельных трас меньше) не хочу.
 
 (Просуммировал полное количество IO – получилось около 50 16 канальных корпусов. Если шина, например, RS-485 ModBus, то будет 2 сегмента сети)
 
 
 3. На каждый сегмент заложить преобразователь RS-485 в ETHERNET (например MOXA) и один свитч.
 
 4.  Заложить  ПО на АРМ оператора.
 ПО должно опрашивать каждый сегмент раз в минимально установленный срез времени (например, один час), записывать данные в базу и обнулять счетные регистры модулей IO
 
 Движек опроса шины и записи полученных данных в БД можно написать и самому или взять SCADA. А вот механизмы формирования РАЗВИТЫХ отчетов (с фильтрами, выборкой суммированием и т.д.) в родных средствах всевозможных SCADA уж очень бедные.  Поэтому, думаю, вполне подойдет ПО  “SQL reporting services” – хотя тут придется много писать руками.
 Кстати многие репорт сервисы SCADA используют не свою, а стороннюю СУБД – например, «Citect Report» использует «SQL Server Reporting Services 2005».
 
 Вопросы
 
 1. Жывая ли вообще структура (опыта построения такого рода систем еще не имел) ?
 
 2. Если да,
 -  посоветуйте оборудование (что бы не менее 16 счетных каналов в одном корпусе и с
 интерфейсом на борту, например, ModBus, LON и т.д.). ?
 -  Какое ПО для разработки отчетностей посоветуете
 |