	 |  30 унитазов в одном помещении , Нужно ли делать компенсацию притоком |  |  |  
	
		|  | 
				  27.9.2010, 13:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 7.8.2008
 Из: Казахстан
 Пользователь №: 21341
 
 
 
  
 | 
				Проектирую вентиляцию вспомогательных помещений футбольного стадиона, располагаются они под трибунами. Ну так вот, по расчету у архитектора получилось 30 унитазов в одном помещении. По нормам для спорт.сооружений на 1 унитаз - 100 м3/ч. Вопрос: 3000 м3/ч вытяжки от санузла, делать ли мне компенсацию притоком в коридор или нет?
				
 Сообщение отредактировал vkpower - 27.9.2010, 13:46
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.9.2010, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 312
 Регистрация: 1.2.2007
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 5821
 
 
 
  
 | 
				Во первых посчитайте баланс на этаже.  Во вторых даже если будут "лишние" 3000м3/ч притока по балансу (либо если их нет, предложенный Вами приток в коридор- что одно и тоже по сути), каким образом эти 3000 кубов попадут в помещение сан узлов при (я предпологаю) одном дверном полотне?! или забабахаете одну большую переточную решетку вместо двери?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.9.2010, 16:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 127
 Регистрация: 4.8.2010
 Из: Белг.обл.
 Пользователь №: 67189
 
 
 
  
 | 
				Компенсировать однозначно надо, только я бы не все 3000м3/ч подовал в коридор (решеточка примерно 600х600 врядли будет нормально смотреться между санузлом и смежным помещением).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.9.2010, 20:06 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Может там лучше свою приточку сделать? 30 унитазов этож опупеть сколько места. Даже если предположить, что большая часть уходит в дамские комнаты, то все равно большой отсек получится. Шото ваш арх не додумал мне кажется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 4:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 312
 Регистрация: 1.2.2007
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 5821
 
 
 
  
 | 
				Переточная решетка 600х600 при этом расходе- курам на смех..  Даже если предположить что у нее будет живое сечение порядка 70% (в лучшем случае), то это будет скорость 4,7м/с... Так что решетка там будет минимум раза в полтора больше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 7:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 127
 Регистрация: 4.8.2010
 Из: Белг.обл.
 Пользователь №: 67189
 
 
 
  
 | 
				Может 600х600 и моловата, но ненастолько. Скорость будет не 4,7, а 3,3м/сV=Q/(F*3600) или я не прав???
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 7:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 312
 Регистрация: 1.2.2007
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 5821
 
 
 
  
 | 
				Верная формула, только вот то, что скрывается за обозначениями - для Вас вопрос, похоже..Еще раз подумайте о живом сечении решетки и найдите рекомендуемую скорость для переточных решеток.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 9:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 127
 Регистрация: 4.8.2010
 Из: Белг.обл.
 Пользователь №: 67189
 
 
 
  
 | 
				Вопросов у меня то нет. Я говорю, что ск-ть 4,7м/с в решетке 600х600 при жевом сечении 70% небудет
 
 
 Сообщение отредактировал katun - 28.9.2010, 9:47
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  28.9.2010, 9:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				На мой взгляд, делать отдельную приточку чисто для сортира- это издевательство над здравым смыслом инженера!
 Человек получает свою дозу воздуха на трибуне, и она же должна обслужить его же в сортире.
 Так что надо не стесняясь делать огромную  переточную решётку площадью 1м.кв. над дверью и не париться "непривычностью" такого решения.
 Ведь если начать приглядываться, то в очень многих туалета стоят такие большие решётки (я такую видел в каком-то московском театре даже...)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_izgiz_* | 
				  28.9.2010, 10:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А 30 раковин куда дели?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 312
 Регистрация: 1.2.2007
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 5821
 
 
 
  
 | 
				Цитата(katun @ 28.9.2010, 10:46)  Вопросов у меня то нет. Я говорю, что ск-ть 4,7м/с в решетке 600х600 при жевом сечении 70% небудет Ну может "ск-ть" 4,7м/с, да еще при "жЕвом" и не будет       допускаю что такое возможно   А вот при живом сечении 70% будет именно 4,7м/с.     Извиняюсь.  Я не прав. Действительно будет 3,3м/с. Посыпаю голову пеплом    Сообщение отредактировал Denver - 28.9.2010, 10:58 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 11:16 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Илья М @ 28.9.2010, 10:58)  На мой взгляд, делать отдельную приточку чисто для сортира- это издевательство над здравым смыслом инженера!
 Человек получает свою дозу воздуха на трибуне, и она же должна обслужить его же в сортире.
 Так что надо не стесняясь делать огромную  переточную решётку площадью 1м.кв. над дверью и не париться "непривычностью" такого решения.
 Ведь если начать приглядываться, то в очень многих туалета стоят такие большие решётки (я такую видел в каком-то московском театре даже...)
 Почему ж издевательство? Помещение само по себе нехилых размеров будет и это ведь только на размещение унитазов. А всё остальное сколько места займет? Стоит ли весь объем воздуха для такого помещения пускать притоком через коридор? Может имеет смысл большую часть притока завести с помощью воздуховода, а из коридора только небольшой объем отбирать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  28.9.2010, 11:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(timmy @ 28.9.2010, 12:16)  Почему ж издевательство? Помещение само по себе нехилых размеров будет и это ведь только на размещение унитазов. А всё остальное сколько места займет? Стоит ли весь объем воздуха для такого помещения пускать притоком через коридор? Может имеет смысл большую часть притока завести с помощью воздуховода, а из коридора только небольшой объем отбирать? А зачем городить лишнюю приточку и вытяжку, если всё это отлично взаимодополняется через коридор с общеобменкой основного объёма здания? Тем более, что в здании должен быть подпор, а в сортире разряжение!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 19:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2534
 Регистрация: 26.3.2007
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 6777
 
 
 
  
 | 
				Вот пример такой решетки. Все не так ужасно.
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.jpg  ( 66,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17  2.jpg  ( 84,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2010, 19:58 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				А это на сколько унитазов дверочка?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  29.9.2010, 7:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Cудя по размеру решётки, штук на 10-20 унитазов....правда и норма воздуха тоже плавающая: 100...50м3/унитаз*час
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 7:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 7.8.2008
 Из: Казахстан
 Пользователь №: 21341
 
 
 
  
 | 
				Прикрепляю планы здания, архитектор немного переиграл и отрезал санузлы от основного объема помещений.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  29.9.2010, 8:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Получается, что для попадания в туалет приходится выходить на улицу?
 Может стоит просто объединить тамбур перед коридором трибун и тамбур перед туалетом?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 8:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 7.8.2008
 Из: Казахстан
 Пользователь №: 21341
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Илья М @ 29.9.2010, 9:18)  Получается, что для попадания в туалет приходится выходить на улицу?
 Может стоит просто объединить тамбур перед коридором трибун и тамбур перед туалетом?
 Санузел только для болельщиков, не для персонала.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  29.9.2010, 9:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vkpower @ 29.9.2010, 9:30)  Санузел только для болельщиков, не для персонала. Ну, и что из того? Зачем на пути в туалет надо преодолевать  аж четыре двери и обязательно выходить на улицу?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 10:01 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				почему четыре то? Всего же две - вход в тамбур и вход в туалет. И что значит "выходить на улицу"? Зрители и так на улице, им же надо откуда то входить, да?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  29.9.2010, 10:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Выход с трибун к туалету через внутренний коридор...Или я не прав?
 Вообще трудно судить по обрывкам планов!...Непонятно даже открытый или закрытый стадион!!!
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 10:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2534
 Регистрация: 26.3.2007
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 6777
 
 
 
  
 | 
				Цитата(timmy @ 28.9.2010, 22:58)  А это на сколько унитазов дверочка? Вы будете смеяться, но в санузле за этой дверью всего два или три унитаза - я не заходил, туалет женский
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 11:21 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Илья М @ 29.9.2010, 11:06)  Выход с трибун к туалету через внутренний коридор...Или я не прав?
 Вообще трудно судить по обрывкам планов!...Непонятно даже открытый или закрытый стадион!!!
 Похоже что открытый. Там по трибуной просто все стадиооные помещения расположены: раздевалки, буфеты, зал тренажерный... Поэтому арх с противоположных сторон туалеты сделал для болельщиков, а внутри еще несколько туалетов для персонала и посетителей.   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 312
 Регистрация: 1.2.2007
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 5821
 
 
 
  
 | 
				Арх - конечно большая оригинал(ка), хотя конечно может быть и есть нормы или еще какие нить размышления что таким образом делать оптимально, но... крытый или открытый стадион- в любом случае его территория огорожена и попадают на стадион через центральный (подтрибунный) вход, соответственно так же и покидают. На кой ляд делать отдельно с торца да еще и такой огромный сортир       ПыСЫ не видел ни одного еще стадиона с такой "особенностью"... я делаю в основном промку и у нас архитекторы объясняются по любому ими принимаемому решению, тем более если меня что то не устраивает... так вот мне не понятна позиция:"арх" сделал не понятно почему так или так- буду делать(переделывать). Если Вы не можете повлиять на решение, так хоть знать обязаны по какому такому соображению расположение помещений такое, а не иное.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Илья М_* | 
				  29.9.2010, 13:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если бы зачинатель темы дал этот план сразу и сообщил, что сортиры под ОТКРЫТЫМИ ТРИБУНАМИ, то вопрос о подаче притока даже НЕ ВОЗНИК БЫ!!!
 Ну, не на улицу же подавать нагреты для вентиляции сортира воздух!!....))))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 7.8.2008
 Из: Казахстан
 Пользователь №: 21341
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Илья М @ 29.9.2010, 13:24)  Если бы зачинатель темы дал этот план сразу и сообщил, что сортиры под ОТКРЫТЫМИ ТРИБУНАМИ, то вопрос о подаче притока даже НЕ ВОЗНИК БЫ!!!
 Ну, не на улицу же подавать нагреты для вентиляции сортира воздух!!....))))
 Извиняюсь, но в начале все выглядело немного иначе и вход был со стороны коридора.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники Форума2
 Сообщений: 1784
 Регистрация: 16.12.2005
 Пользователь №: 1721
 
 
 
  
 | 
				а я бы не стал обмен 3000 делатьунификация - это конечно хорошо, но не всегда, и ваш случай как раз такой
 я бы сделал 6-10 крат в зависимости от объема помещения
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 7.8.2008
 Из: Казахстан
 Пользователь №: 21341
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Егор @ 29.9.2010, 15:25)  а я бы не стал обмен 3000 делатьунификация - это конечно хорошо, но не всегда, и ваш случай как раз такой
 я бы сделал 6-10 крат в зависимости от объема помещения
 На основании чего я его сделаю?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.9.2010, 18:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники Форума2
 Сообщений: 1784
 Регистрация: 16.12.2005
 Пользователь №: 1721
 
 
 
  
 | 
				на основании тех.задания, конечно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |