> Тепло от кондиционера, Как снять часть тепла с наружного блока
о Великий из рыб...
сообщение 5.10.2010, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 69284



Есть такая задача: есть некий шкаф (утепленный), в котором необходимо осушать воздух и от части охлаждать. Поставили кондиционер, сплит - систему и думали что вопрос решен, но как оказалость охлаждение получилось больше чем достаточно, после того как вытаскиваем из шкафа оборудование, которое впринципе и осушаем, покрывается конденсатом. Т.е. осушение по технологи достаточное, а вот охлаждать так не нужно, необходимо часть тепла возвращать обратно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой и как это осуществить. Принцип должен быть приблизительно такой: на обратном трубопроводе с внутреннего блока в обслуживаемом помещении установить некое устройство - типа фреоновой секции с вентилятором, чтоб часть тепла снимать обратно в помещение.

Сообщение отредактировал о Великий из рыбаков - 5.10.2010, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2010, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"после того как вытаскиваем из шкафа оборудование, которое впринципе и осушаем, покрывается конденсатом."
Эт вы его вытащили с Т ниже точки росы в условия другие. Вы ж переместили из осушенного воздуха в неосушенный. И при той Т в новых условиях получилось, что прибор имеет Т ниже точки росы. Или не вытаскивайте и не перемещайте из ТЕХ условий, или шиберуйте по воздуху или инверторнную модель ставьте. Но отчасти это полумера, видиться, что регулированием по воздухе вы получите все же более нужное вам. А лишняя часть холода уйдет в помещение, где сам шкаф стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.10.2010, 18:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Простое решение:

Если охлаждение внутри шкафа не принципиально важно - перенесите в шкаф наружный блок кондиционера, и внутренний оставьте там же. Будет отлично осушать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.10.2010, 18:48
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(dron @ 5.10.2010, 18:13) *
Простое решение:

Если охлаждение внутри шкафа не принципиально важно - перенесите в шкаф наружный блок кондиционера, и внутренний оставьте там же. Будет отлично осушать

Для этого придётся зонировать пространство шкафа и организовать отвод конденсата. В принципе, подобным образом работают передвижные осушители. Но тут проблема не только в шкафе, тут и всю технологию дорабатывать надо.

Кстати, автору темы - а температуру чуть выше задать не пробовали? С диаграммой, то есть поработать, чтоб желаемый результат на выходе получить?

Сообщение отредактировал Skaramush - 5.10.2010, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.10.2010, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Skaramush @ 5.10.2010, 18:48) *
Для этого придётся зонировать пространство шкафа и организовать отвод конденсата. В принципе, подобным образом работают передвижные осушители. Но тут проблема не только в шкафе, тут и всю технологию дорабатывать надо.


Я так понял внутренний блок установлен и работает, значит отвод конденсата от него уже организован.
Насчет зонирования - я же сделал уточнение, такая схема применима если охлаждение "продукта" не приципиально, иначе, если я правильно представляю себе размеры шкафа, никакое зонирование не поможет, перемешивание потоков холодного и теплого воздуха внутри неизбежно

Конечно, остается вариант с установкой электронагревателя, но это по энергозатратам совсем некрасивый вариант выходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.10.2010, 18:56
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(о Великий из рыбаков @ 5.10.2010, 13:04) *
Есть такая задача: есть некий шкаф (утепленный),
Т.е. осушение по технологи достаточное, а вот охлаждать так не нужно, необходимо часть тепла возвращать обратно.

Встречали жарким летом на дверях магазина надпись - закрывайте дверь, работает кондиционер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.10.2010, 19:01
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(dron @ 5.10.2010, 18:55) *
Я так понял внутренний блок установлен и работает, значит отвод конденсата от него уже организован.
Насчет зонирования - я же сделал уточнение, такая схема применима если охлаждение "продукта" не приципиально, иначе, если я правильно представляю себе размеры шкафа, никакое зонирование не поможет, перемешивание потоков холодного и теплого воздуха внутри неизбежно

Конечно, остается вариант с установкой электронагревателя, но это по энергозатратам совсем некрасивый вариант выходит

Вообще ситуация несколько бредовая в смысле технологии. И, прежде чем настраивать рояль, может в консерватории чего поправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2010, 19:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сильно шкафчик утеплили. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.10.2010, 19:15
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(инж323 @ 5.10.2010, 19:07) *
Сильно шкафчик утеплили. biggrin.gif

Возможно. И время выдерживания "изделия" после окончания сушки стремится к бесконечности. Не греется, зараза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 5.10.2010, 20:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Банальное решение- поставить внутрь оконный кондиционер вот Вам и осушитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 6.10.2010, 13:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



как вариант - перед вытаскиванием колайдера со шкафчика-поднять температуру в шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2010, 15:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вообще надо еще шкаф затеплоизолировать- что б прибор прям в нем и грелся неторопясь до т выше Т росы в условиях комнаты. зато сотрудники чай успеют попить- делом же все одно заняты- процесс прогрева контролируют. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных