<А теперь ответьте сверте Ваши данные и ответте на простой вопрос: элеватор- это регулируемый элемент? может-ли в СО случиться так, что температура будет бОльшей чем оговорено...
зы. При согласовании проекта ИТП (заказчик при монтаже применил в проекте ОВ полимерные трубы..) пришлось мне переподбирать насосы, чтобы обеспечить график 90/70... а не 95/70>
По проекту монтаж СО предусматривался мет. трубами стальными эл. сварными по ГОСТ 10704-91 гр. В, ст. 10, с расчетным расходом G, м3/ч и подбором отопит. приборов по графику 95-70гр. Подрядчик, видимо с согласия заказчика (близкие люди) заменил, не поставив в известность проектировщика мет. трубы на полипропилен. Более того, заменил все трубопроводы системы СО на пластик схожему по наружному диаметру, соответственно заузив на размер условный проход магистральных трубопроводов, т.к толщина стенок полипроп. туб больше в 2 раза. Ни каких актов испытаний (согласно СНиП...) нет. Система не работала. В результате был суд. Суд решил, что подрядчик был не прав. Самое ужасное, что ничего подрядчик менять не будет (свои трубы на которых нет сетрификата и пр. и dy). Мне ставится задача разработки проекта ИТП под конкретную, смонтированную систему СО с изменившимся dP, несмотря на то, что скорости в магистралях будут превышать допустимые значения, шумы, излишние потери давления в трубах (>100 Па/м), сложность увязки потерь давления по приборам, запредельный перепад давления на регулирующей арматуре приборов и сложность правильного потокораспределения.
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ, ОСОБЕННО: arch artem и zr84
|