	 |  получение ТУ |  |  |  
	
		|  | 
				  9.10.2010, 22:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 18.5.2010
 Из: мск
 Пользователь №: 57284
 
 
 
  
 | 
				всем доброго времени суток...прошу совета, т.к.никогда с такой ситуацией не сталкивался..скажите пож какой порядок получение ТУ на подключение здания к ТС..последовательность действий, и перечент организаций, и какая инфа должна исходить от меня...ранее здание предполагалось отапливать от автономного котла Vitoplex...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2010, 23:21 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Письмо в теплоснабжающую организацию. Для ТУ достаточно, вот потом нужна будет кипа бумаг, список большой и везде по-своему.Сходите или позвоните в ПТО местных сетей там обьяснят.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2010, 17:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 9.10.2010, 23:21)  Письмо в теплоснабжающую организацию. Для ТУ достаточно, вот потом нужна будет кипа бумаг, список большой и везде по-своему.Сходите или позвоните в ПТО местных сетей там обьяснят.
 Директору ТСО Ф.И О. от ____ Адрес, тел. Прошу рассмотреть техническую возможность подключения ж/д по ул. ____ к тепловым сетям, Вашего п-я. В случае положительного технического решения, прошу выдать ТУ. Оплату гарантируем(ю). Дата, Подпись.  В двух экз. -- через концелярию,  на своем экз. поставите вх. номер..
				Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.10.2010, 17:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.10.2010, 18:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Юрикам- первоисточник в принципе ФЗ 83. На местах есть некоторые отклонения,но непринципиальные.По физикам вобщем то он же,но там проще и несколько по другому.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2010, 21:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 18.5.2010
 Из: мск
 Пользователь №: 57284
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 11.10.2010, 18:30)  ДиректоруТСО
 Ф.И О.
 от ____
 Адрес, тел.
 
 Прошу рассмотреть техническую возможность подключения ж/д по ул. ____
 к тепловым сетям, Вашего п-я. В случае положительного технического решения,
 прошу выдать ТУ.
 Оплату гарантируем(ю).
 
 Дата, Подпись.
 
 В двух экз. -- через концелярию,
 на своем экз. поставите вх. номер..
 ..а надо ли принципиальные схема итп, и планы каким я образом я собираюсь к тепловым сетям подклюатся и т.д.?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2010, 5:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				-- нет не надо, специалисты ТСО, если посчитают нужным сами выйдут на обьект. Возможно, пригласят для рассмотрения Вашего вопроса на Техсовет. Ответ получите в письменном виде в установленным законом обращения граждан сроки.
				
 Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 14.10.2010, 5:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2010, 13:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 18.5.2010
 Из: мск
 Пользователь №: 57284
 
 
 
  
 | 
				..еще вопрос..у меня есть предварительная цифра по количеству тепла на здание (укрупненный расчет по потребителям (СО, ВТЗ, приточные установки, ГВС), так вот я его указываю, и если да, то ждет в будущем после получения ТУ на эти цифры, в реалии нагрузки окажутся больше/меньше?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2010, 17:45 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Делаете рабочку. Если из ТУ вылезли - перезапрашивайте, если расползлись - перераспределяйте, уменьшилось, можно забить ТСО против не будет. Тащите в ТСО на согласование ТМ они в его объеме проверяют и паспорта систем. Вообще стоит писать регион везде свои нюансы и неприятные мелочи, например ***.
				
 Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.10.2010, 18:02
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2010, 17:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ivan-l-ing @ 14.10.2010, 18:45)  Вообще стоит писать регион Да лан вам. автору более по душе процедуры предусмотренные в Харькове, при чем тут вообще Питер или еще какая другая страна.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2010, 10:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Вадим_К @ 14.10.2010, 13:18)  ..еще вопрос..у меня есть предварительная цифра по количеству тепла на здание (укрупненный расчет по потребителям (СО, ВТЗ, приточные установки, ГВС), .... --если укрупненные расчеты выполнены проектной организацией, которая имеет  лицензию на подобный вид деятельности --- приложите к письму обращению, а лучше -- готовый прект, все разделы в которых указаны тепловые нагрузки...
				Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 15.10.2010, 10:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ангелина-28_* | 
				  16.4.2011, 4:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				а у меня попутно вопрос. помогите,плз,советом. есть теплотрасса. есть здание. чтобы подключить здание к теплотрассе,надо проложить ветку протяженность метров 50. теплоснабжающая организация выдала техусловия на подключение. Вопросы: 1. Обязательно ли делать тех.проект? или достаточно выданных ТУ. В ТУ нет ни слова о необходимости делать техпроект.
 2. Ветку для подключения к теплотрассе построили,подключили.прошло почти 3 года,теперь теплоснабжающая организация требует предоставить ей техпроект.
 3. Где можно прочитать про порядок подключения к теплотрассам и необходимость подготовки техпроекта.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2011, 5:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Постановление Правительства РФот 13 февраля 2006 г. N 83
 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ"
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 