Можно ли присоедить ПК к сухотрубу? |
|
|
|
11.10.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Ситуация такая - здание, недалеко от него есть 2 противовожарных водоема, наружное пожаротушение осуществляется от них по сети сухотрубов с установленными на них пожарными гидрантами. Вопрос в том можно ли от этой сети обеспечить внутреннее пожаротушение устройством ПК? и как это сделать? извините если такая тема уже была, сколько не читала форум, не нашла ответа((
|
|
|
|
|
12.10.2010, 13:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Неужели без насосов?
|
|
|
|
|
12.10.2010, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
думаю нет. Обоснования что в здании будет сухая система какое? Что делать проще, это не обоснование
|
|
|
|
|
13.10.2010, 8:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2010, 14:10)  думаю нет. Обоснования что в здании будет сухая система какое? Что делать проще, это не обоснование Так сделайте мокрую... без насосов.
|
|
|
|
|
13.10.2010, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2010, 14:12)  Неужели без насосов?  не поняла) с насосами наверно... на объекте нет водопровода, вода привозная)
|
|
|
|
|
13.10.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2010, 15:10)  думаю нет. Обоснования что в здании будет сухая система какое? Что делать проще, это не обоснование обоснование что нет водопровода подходит?))
|
|
|
|
|
13.10.2010, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(SweetDream @ 13.10.2010, 10:11)  обоснование что нет водопровода подходит?)) не-а не подходит. Вот если бы вы сказали что там температура будет меньше +5С то да, а так не катит... Нет водопровода - делайте, кто мешает? )))
|
|
|
|
|
13.10.2010, 14:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SweetDream @ 13.10.2010, 8:59)  не поняла) с насосами наверно... на объекте нет водопровода, вода привозная) Насосы напор на ПК обеспечивают?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
13.10.2010, 15:26
|
Guest Forum

|
Цитата(SweetDream @ 11.10.2010, 15:29)  ...пожаротушение осуществляется от них по сети сухотрубов с установленными на них пожарными гидрантами. Вопрос в том можно ли от этой сети обеспечить внутреннее пожаротушение устройством ПК?(( Вопрос достатчно интересный и самому интересно разобраться. Был недавно вопрос в здании автостоянки сухая сприклерная система Пожар Тушен так как нет отопления. Если нельзя установить ПК на сухую спринклерную систему то почему. (Есть какой пункт в СП или Снипе) буду рад если кто скажет где можно посмотреть в СП 5...2009 я не нашел.
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(дмитрий01 @ 13.10.2010, 10:37)  не-а не подходит. Вот если бы вы сказали что там температура будет меньше +5С то да, а так не катит... Нет водопровода - делайте, кто мешает? ))) вопрос наверно глупый, но первый раз сталкиваюсь с такой системой пожаротушения) тем-ра меньше +5 зимой будет, помещение отапливаемое и вдобавок ко всему экранированное...а водопровода нет и вести его не собираются... Цитата(Serg Ivanov @ 13.10.2010, 15:14)  Насосы напор на ПК обеспечивают? это я у заказчика могу узнать, да? Цитата(Алексей ВК @ 13.10.2010, 16:26)  Вопрос достатчно интересный и самому интересно разобраться. Был недавно вопрос в здании автостоянки сухая сприклерная система Пожар Тушен так как нет отопления. Если нельзя установить ПК на сухую спринклерную систему то почему. (Есть какой пункт в СП или Снипе) буду рад если кто скажет где можно посмотреть в СП 5...2009 я не нашел. в СНиПах и СП вообще очень мало про сухотрубы пишут((( даже не знаю где еще можно про них почитать, когда такую сеть применяют и т.п.....
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
На сухую систему можно вешать ПК. Но есть один момент, вы должны обосновать почему система-то сухая? А обоснование может быть только одно, что там зимой может быть меньше +5С. Как-то так.
|
|
|
|
|
13.10.2010, 19:43
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А если это требование заказчика? Так пойдет?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
я думаю все-таки должно быть какое-то нормативное обоснование...только откуда его взять так и не нашла(
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(timmy @ 13.10.2010, 19:43)  А если это требование заказчика? Так пойдет? Если он запишет это в техзадание и согласует с пожарными - да.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2010, 11:44)  Если он запишет это в техзадание и согласует с пожарными - да. а про температуру ниже +5 не подходит обоснование?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата а про температуру ниже +5 не подходит обоснование? У вас что здание неотапливаемое?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
отапливаемое, еще и экранированное))
|
|
|
|
|
14.10.2010, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(SweetDream @ 14.10.2010, 15:06)  а про температуру ниже +5 не подходит обоснование? Цитата(Hiro Nakamura @ 14.10.2010, 15:48)  У вас что здание неотапливаемое? Цитата(SweetDream @ 14.10.2010, 16:03)  отапливаемое, еще и экранированное)) ничего не понял, как может подойти обоснование про температуру меньше 5 градусов, если здание отапливаемое???
|
|
|
|
|
14.10.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(дмитрий01 @ 14.10.2010, 18:08)  ничего не понял, как может подойти обоснование про температуру меньше 5 градусов, если здание отапливаемое??? то что наружное пожаротушение выполнено сухотрубной системой, потому что ниже 5 градусов, а внутрее прокладывается от этого наружного....такое вообще возможно? первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому в полной растерянности что можно-что нет и чем это обосновать...
|
|
|
|
|
15.10.2010, 8:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Внутреннее всегда прокладывается от наружного...
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
15.10.2010, 8:38
|
Guest Forum

|
Цитата(SweetDream @ 14.10.2010, 18:13)  то что наружное пожаротушение выполнено сухотрубной системой, потому что ниже 5 градусов, а внутрее прокладывается от этого наружного....такое вообще возможно? первый раз с таким сталкиваюсь, Я тоже в первы раз сталкиваюсь с таким. Причем здесь внутренне и наружнее... Наружнее пожаротущение спомощью гидрантов в колодце. Первый раз от вас слышу про наружние сухотрубы??? Трубопровод прокладывается на отметку ниже промерзания грунта и он всегда водозаполнен. т.к сочитает всебе хоз питьевой и противопожарн. Теперь про внутреннее. Обычно установка сухой или водозаполненой системы согласую с ОВ или ГИП. Взависимости от температуры в нутри здании. (если холодно и вода в трубах может замерзнуть то сухая, обычно неотап. автостоянки. А если все время тепло то можно и водозаполненую систему АПТ). Почитайте СП5.13130.2009
|
|
|
|
|
26.10.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
с сухотрубами разобралась, спасибо всем за ответы! теперь возник новый вопрос - какие насосы лучше всего применить в системе пожаротушения для подачи воды из резервуаров?
|
|
|
|
|
26.10.2010, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Которые по расчету подходят.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 0:33
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|