> техническое описание котла КВГ-6,5
Гость_vtv_*
сообщение 12.10.2010, 14:48
Сообщение #1





Guest Forum






Нужно техническое описание котла КВГ-6,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.10.2010, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(vtv @ 12.10.2010, 14:48) *
Нужно техническое описание котла КВГ-6,5


Как раз месяц назад закончил работу по наладке двух котлов КВГ-6,5. Работа получилась долгой и упорной и результаты в какой-то степени разочаровали своей несходимостью и нестандартностью. Котлы эти - старые с подовыми горелками, причём работать должны все три. При уменьшении мощности системы и непроектной попытке работы на двух или даже на одной горелке результаты получаются совершенно неоднозначные. Если будут какие-либо вопросы - отвечу
Документами я с Вами поделюсь. Во-первых, это - Инструкция с подробным описанием котла

Прикрепленный файл  Инструкция_по_эксплуатации_котла_КВГ_6_5.djvu ( 824,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740


И во-вторых - глава из моего отчёта по испытаниям

Прикрепленный файл  Котлы_КВГ_6_5.doc ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529


Сообщение отредактировал ruben - 12.10.2010, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vtv_*
сообщение 12.10.2010, 15:58
Сообщение #3





Guest Forum






Большое спасибо за внимание и ответ, но никак не могу открыть первый файл. Мне нужны чертежи внешнего вида котла в разрезах для создания паспорта котла, поскольку оригинал паспорта где-то потеряли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.10.2010, 20:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Попробуйте этот редактор
Прикрепленный файл  WinDjView_0.4.3.exe ( 501,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151

Ну а чертежи...Котёл старый, вряд ли вообще существуют электронные чертежи такого котла в фрмате Акада. И фотографию чертежа тоже врядли кто сделает достаточно чёткую. Хотя...знакомая студентка делала диплом и виртуозно прорисовала чертежи ДКВРа.

Сообщение отредактировал ruben - 12.10.2010, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex23
сообщение 11.11.2011, 10:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128861



Спасибо! Мне очень пригодилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mdgg
сообщение 23.1.2013, 19:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182



Цитата(ruben @ 12.10.2010, 16:10) *
Как раз месяц назад закончил работу по наладке двух котлов КВГ-6,5. Работа получилась долгой и упорной и результаты в какой-то степени разочаровали своей несходимостью и нестандартностью. Котлы эти - старые с подовыми горелками, причём работать должны все три. При уменьшении мощности системы и непроектной попытке работы на двух или даже на одной горелке результаты получаются совершенно неоднозначные. Если будут какие-либо вопросы - отвечу
Документами я с Вами поделюсь. Во-первых, это - Инструкция с подробным описанием котла

Прикрепленный файл  Инструкция_по_эксплуатации_котла_КВГ_6_5.djvu ( 824,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740


И во-вторых - глава из моего отчёта по испытаниям

Прикрепленный файл  Котлы_КВГ_6_5.doc ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529

Спасибо, Сергей! И я скачал. Я так понимаю, речь идет о котле КВ-Г-7,56 (6,5 Гкл/час)? Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nigth
сообщение 11.1.2014, 14:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942



Спасибо за инфу!
Очень поможет инструкция.
Планируем автоматизировать сиё чудо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se77
сообщение 12.11.2021, 4:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.11.2021
Из: Енакиево
Пользователь №: 398175



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных