Доброе время суток всем форумчанам!!! Проектирую салон красоты 140 м.кв. Помещение салона красоты расположено на первом этаже жилой пятиэтажки. Встал вопрос "а насколько необходимо устанавливать пожарный гидрант?" и необходимо ли вообще. Один знакомый шепнул, что надо, но где это прописано никак не могу найти. Подскажите пожалуйста может есть какае-то нормируемая литература данных случаев.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Необходимость установки пожарных гидрантов определяется на основании свода правил 8.13130.2009.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667

|
Да спасибо только не СП 8.13130.2009, а 10.13130.2009. И там в п.4.1.6... процитирую его для удобства форумчан
"4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории."
Данное здание не имеет противопожарных стен, следовательно нужно смотреть в таблицу 1 (Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение) того же СП, но тут тогда вопрос смотреть нужно пункт Жилые здания (данное здание жилое и в нем на первом этаже делается салон красоты) или брать общественные здания, так как парикмахерская относится к общественному помещению?
Сообщение отредактировал Corky - 14.10.2010, 13:06
|
|
|
|
|
14.10.2010, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667

|
Если брать по жилым зданиям, то получается, что пож гидрант совсем не нужен, а есть как общественные, то надо 1 гидрант.
Подскажите знатоки!!! Наверняка кто-то уже проектировал что-то подобное или защищал
|
|
|
|
|
14.10.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для салона 140м2 разве не хватит пары огнетушителей? А кто там гидрантами тушить будет? Красавицы?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Corky @ 14.10.2010, 15:25)  Если брать по жилым зданиям, то получается, что пож гидрант совсем не нужен, а есть как общественные, то надо 1 гидрант. гидрант - это то, из чего берут воду пож. машины на улице. Насколько Вас можно понять, то Вы переживаете за внутренний пожарный кран. Внутреннее пожаротушение определяется от объема помещения, а не от площади вообще-то. Почему Вы решили, что для общественных в данном случае нужен пожарный кран - осталось не понятным тоже.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667

|
OlgaO, Мне один знакомый сказал. Не думаю что он соврал он защитой проектов занимается. Так как ваше мне для меня имеет большое значение, то я склонна использовать в таком случае огнетушителем, но сколько их нужно? Есть нормирующая литература?
|
|
|
|
|
14.10.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Corky @ 14.10.2010, 16:08)  OlgaO, Мне один знакомый сказал. Не думаю что он соврал он защитой проектов занимается. Так как ваше мне для меня имеет большое значение, то я склонна использовать в таком случае огнетушителем, но сколько их нужно? Есть нормирующая литература? эээ, а при чем тут знакомый? Нормы есть, туда и смотрите. Вы не поведали про объем помещения этой красоты. Ну допустим высота 3 м, тогда 140 площадь на 3= 420 м куб. Ваше общественное поапдает под п.4 табл. 1 что в СП10, что в СНиПе, а там число этажей до 10 и объем от 5000. Ну и с чего там нужно внутреннее пожаротушение? Если Вы все таки о наружном, то сам дом уже решался и вокруг него по любому есть гидранты и красоте вашей хватит поэтому , раз дому хватает. огнетушители в ППБ01-03
|
|
|
|
|
14.10.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667

|
Да, я про внутреннее пожаротушение. Потолок высотой 3,75, следовательно объем 525 м.куб. Значит мое помещение попадает под общественные здания, несмотря на то что в общем здание жилое? Простите что мучаю, но мне необходимо уточнить.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Corky @ 14.10.2010, 17:21)  Да, я про внутреннее пожаротушение. Потолок высотой 3,75, следовательно объем 525 м.куб. Значит мое помещение попадает под общественные здания, несмотря на то что в общем здание жилое? Простите что мучаю, но мне необходимо уточнить.  ну то что салон красоты - это не жилье, в этом сомнений быть не должно  То что попадает под определение общественного здания указано в СНиП 31-06-2009 в приложении А.
|
|
|
|
|
15.10.2010, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667

|
Значит я смотрю в таблицу 1 по объему всего здания (не по объему помещения) и из этого делаю вывод о кол-ве пож.кранов?
|
|
|
|
|
15.10.2010, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Corky @ 15.10.2010, 8:59)  Значит я смотрю в таблицу 1 по объему всего здания (не по объему помещения) и из этого делаю вывод о кол-ве пож.кранов? Мне не понятен ход Ваших мыслей. Вам очень хочется жилое здание назвать общественным и сделать так, чтобы у жильцов 5-ти этажки появился пожарный водопровод с ПК? У Вас есть жилое здание - в нем в Вашем случае пожарного водопровода нет и быть не должно, потому что 5 этажей. Еще есть встроенное в это здание общественное помещение объемом всего 525 кубов. В нем также не надо делать внутреннее пожаротушение. Нигде не надо делать в Вашем случае в этом здании внутреннее пожаротушение от ПК. Нельзя назвать жилое общественным. У Вас два разных объема выделенных друг от друга противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3-го или 2 типа.
|
|
|
|
|
15.10.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667

|
Спасибо большое всем участникам данной темы, в особенности OlgaO!!! Теперь мне все понятно!
|
|
|
|
|
  |