> Опять ВУ. Что не так?, Замечание водоканала.
too_proud
сообщение 13.10.2010, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Коллеги, нужна помощь.

Имеется здание ТЦ
Ср. часовой расход по воде 8,716 м3/час
Макс. Секундный расход 8,33 л/с

Исходя из этого подбираю счетчик ВСХНд Ø65
h1=S*q2=0,00810*(8,33)^2 =0.562 м
h=0,562 м <2,5 м .
(50-тый при проверке h=9.9 > 2,5 м)

Водоканал пишет, что расчет неправильный и диаметр счетчика завышен.
Не могу понять почему. huh.gif
Помогите предположениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 13.10.2010, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Потому что у ВСХ-65 номинальный расход 50 м.куб/час а вы его на 8 ставите, а потери в счетчике водоканал считает не по СНиПу а по паспорту на счетчик, там есть графики зависимости потерь давления от расхода для заданного диаметра счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 13.10.2010, 16:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



По данным водоприбора выходит 40-й счетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.10.2010, 16:52
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Frosty @ 13.10.2010, 16:37) *
По данным водоприбора выходит 40-й счетчик.

Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м
Может все-таки на 50-м остановимся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_proud
сообщение 13.10.2010, 16:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Правильно ли я понимаю:

По ближайшему большему номинальному расходу подходит счетчик ВСХНд 40 (с номинальным расходом 30 м3/ч)

И я провряю его по графику потери давления счетчиков ВСХНд для 40 диаметра (прикреплен ниже)
Потери давления при 8,72 примерно расны 1 кпа ( то бишь примерно 0,1 метр)

=> принимаю счетчик ВСХНд 40.

Так?

Сообщение отредактировал too_proud - 13.10.2010, 17:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vshn_graf.gif ( 12,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 13.10.2010, 17:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Spok_only @ 13.10.2010, 17:52) *
Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м
Может все-таки на 50-м остановимся?

Если бы автор не указал средный часовой расход, я бы тоже посчитал как и вы, в принципе так всегда и считаю. Но здесь мне кажется целесообразнее взять в расчете именно часовой, а не секундный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_proud
сообщение 13.10.2010, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Цитата(Spok_only @ 13.10.2010, 17:52) *
Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м
Может все-таки на 50-м остановимся?


Как так??
Откуда цифры 0,021 и 3,6??
Поясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.10.2010, 17:14
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(too_proud @ 13.10.2010, 17:05) *
Как так??
Откуда цифры 0,021 и 3,6??
Поясните пожалуйста.

Отсюда


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СКБ.jpg ( 190,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 13.10.2010, 17:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



too_proud а вы случайно пожарный расход в секундный не добавили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_proud
сообщение 13.10.2010, 19:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Цитата(Frosty @ 13.10.2010, 18:49) *
too_proud а вы случайно пожарный расход в секундный не добавили?


Нет. )

Поправте меня, если я не права.

Расчитываю по максимальный секундный расход: 8,33 л/с
Счетчик беру турбинный.
ВМХ Водоприбор в комплекте с датчиком.
По номинальному расходу ближайший 50
Гидравлическое сопротивление по паспорту s=8,2*10^-4 м/(м3/ч)
Н= 8,2х0.0001х(8,33х3,6)^2=0.737м
H<2.5 м

гидравлическое сопротивление беру отсюда:
http://www.vodopribor.su/production/waterc...rbine/index.htm

Это верный расчет? Я все верно поняла??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 13.10.2010, 19:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



да, мне просто интересно за счет чего достигается секундный расход в 8л/с при таком же среднем часовом
...ну в смысле 8,33 л/с и 8,716 м3/час


Сообщение отредактировал Frosty - 13.10.2010, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.10.2010, 21:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Frosty @ 13.10.2010, 19:36) *
да, мне просто интересно за счет чего достигается секундный расход в 8л/с при таком же среднем часовом
...ну в смысле 8,33 л/с и 8,716 м3/час


Не путайте кислое с пресным 8.33 л/с не "такой же" как 8.716 м3/ч, единицы измерения разные!

А от родоначальника вопроса хотелось бы увидеть размер не среднего часового расхода , а максимального часового и максимального суточного расходов.

И ещё, ТЦ - это торговый центр что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.10.2010, 21:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



В принципе, Вы подобрали водомер правильно вначале, когда задавали вопрос (65 мм). Нужно проверить правильно ли вы определили расчётные расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.10.2010, 21:55
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



автор(ша), вы правильно подобрали прибор... всех остальных в сад! В т.ч. и водоканал(пусть письменно обоснуют свое неприятие).

ПС. повторил waljunja smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2010, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.10.2010, 9:09
Сообщение #15


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(too_proud @ 13.10.2010, 19:10) *
Расчитываю по максимальный секундный расход: 8,33 л/с
Счетчик беру турбинный.
ВМХ Водоприбор в комплекте с датчиком.
По номинальному расходу ближайший 50
Гидравлическое сопротивление по паспорту s=8,2*10^-4 м/(м3/ч)
Н= 8,2х0.0001х(8,33х3,6)^2=0.737м
H<2.5 м
Это верный расчет? Я все верно поняла??

Да, это верный расчет.

Цитата(waljunja @ 13.10.2010, 21:53) *
В принципе, Вы подобрали водомер правильно вначале, когда задавали вопрос (65 мм)

Только в принцине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 14.10.2010, 9:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Spok_only @ 13.10.2010, 17:52) *
Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м
Может все-таки на 50-м остановимся?

счетчик подбирается по секундному расходу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 14.10.2010, 10:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(waljunja @ 13.10.2010, 22:45) *
Не путайте кислое с пресным 8.33 л/с не "такой же" как 8.716 м3/ч, единицы измерения разные!

smile.gif
Я имел в виду что, 8.33 л/с(29.99м3/ч) в 3.4 раза больше среднечасового расхода 8.716 м3/ч, что мне кажется многовато. В идеале я бы взял мах часовой расход(который рассчитали внутрянщики) и считал потери по нему, а при переводе л/с в м3/ч естественно мы получаем самый самый max часовой расход, который порой в водоканале считают завышенным и переживают, что счетчик будет считать воду с большимим погрешностями не в их пользу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 14.10.2010, 10:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Алекс_Кок @ 14.10.2010, 10:47) *
счетчик подбирается по секундному расходу!

счетчик следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления и проверять согласно указаниям п. 11.3* СНиП 2.04.01-85*.

Сообщение отредактировал Frosty - 14.10.2010, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.10.2010, 10:18
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Алекс_Кок @ 14.10.2010, 9:47) *
счетчик подбирается по секундному расходу!

Из истории СНиП 2.04.01-85
Обратите внимание, в каких единицах указано в табл.4 гидравлическое сопротивление счетчиков.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  333.jpg ( 148,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.10.2010, 10:23
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ы-ыыы, прочел внимательнее первый пост, и хочу подправить свой пост 14.
Прибор правильно подобран по таблице снипа, и совершенно неправлиьно по производителю...
ВСХН вообще не подходит под выложенные цифири.

Прибор подбирается по макссекундному деленному на два, т.е. надо искать прибор с Qном 15 м3\час..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 14.10.2010, 11:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Frosty @ 14.10.2010, 11:16) *
счетчик следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления и проверять согласно указаниям п. 11.3* СНиП 2.04.01-85*.

Цитата(Spok_only @ 14.10.2010, 11:18) *
Из истории СНиП 2.04.01-85
Обратите внимание, в каких единицах указано в табл.4 гидравлическое сопротивление счетчиков.


blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.10.2010, 12:05
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Алекс Кок.
А теперь посмотрите на таблицу водосчетчиков турбинных ВМХ/ВМГ «Водоприбор».
Обратите внимание, в каких единицах указано гидравлическое сопротивление счетчиков.
Поэтому, необходимо при определении потерь умножать на 12,96 или 3,62.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Водо1.jpg ( 142,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 14.10.2010, 14:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Алекс_Кок @ 14.10.2010, 12:42) *
blink.gif

А что вас удивило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_proud
сообщение 14.10.2010, 15:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617



Госпада, спасибо.

Из всего вышесказанного делаю вывод.

Номинальный расход опр:
Qном.=3.6хqc /2 (в м3/ч)

Счетчик турбинный.
ВМХ (+ в моем случае в комплекте с датчиком).

Гидравлическое сопротивление s по паспорту прибора.

H соответственно по формула СНиП H=sхq^2

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 14.10.2010, 16:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



И, всё-таки, не надо ничего придумывать. В первый раз Вы правильно подставили в формулу максимальный расчётный расход воды- 8, 33 л/с. Прочтите внимательно СНиП: ни о каком делении расчётных расходов на два речи нет. Вам ещё раз рекомендую настоятельно перепроверить, правильно ли Вы определили все расчётные расходы. начиная от суточных и заканчивая секундными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.10.2010, 23:10
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



м-дя...
особенно последний пост навеял меня на мысль - да шо хош пиши, да хоть какие хош подборки делай - по барабану... фиг кому оно нужно! Все равно не читают... а про подумать - даж страшно подумать huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.10.2010, 23:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как ТА тема называлась про счетчики? разговор о счетчиках или еще как?

А про расходы? А меня неВКшника не смутили соотношения их. и суточный там небось под 35-40 кубов. и что? И здание под 12-15 тыс квадратов,ну может до 20(кафе всякие могут сместить соотношение сильно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.10.2010, 23:43
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 14.10.2010, 23:39) *
А как ТА тема называлась про счетчики? разговор о счетчиках или еще как?
Диалог...
дык, все равно не читают huh.gif


Цитата
А про расходы? А меня неВКшника не смутили соотношения их.
да и не суть в этом... получил чел цифирь(мы ж не их обсуждаем)... а подобрать не могутъ ... smile.gif

ПС. - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=497772

Сообщение отредактировал Vict - 14.10.2010, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 15.10.2010, 23:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Vict @ 14.10.2010, 23:10) *
м-дя...
особенно последний пост навеял меня на мысль - да шо хош пиши, да хоть какие хош подборки делай - по барабану... фиг кому оно нужно! Все равно не читают... а про подумать - даж страшно подумать huh.gif


Дело в том, что за годы проектирования, часто сталкивалась с тем, что не все правильно определяют расчётные расходы. И, боясь ошибиться, при многочисленных разнообразных потребителях просто складывают максимальные расходы по потребителям, что приводит затем к увеличению диаметров, приборов учёта и так далее. Поэтому и хотелось копнуть глубже. И, если при максимальном расчётном секундном расходе у Вас получатся потери более допустимых по СНиП, согласитесь, Вы всё-таки должны принять счётчик большего типоразмера. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал waljunja - 15.10.2010, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.10.2010, 0:29
Сообщение #30


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 15.10.2010, 23:26) *
И, если при максимальном расчётном секундном расходе у Вас получатся потери более допустимых по СНиП, согласитесь, Вы всё-таки должны принять счётчик большего типоразмера. rolleyes.gif
не соглашусь..

Почитайте темы про счетчики... там много чего уже разжевал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 16.10.2010, 10:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Дело в том, что это спор беспредметный. Я тоже против завышения типоразмера счётчиков. но принимая счётчик, имеющий потери больше допустимых, Вы не обеспечите потребный напор в часы максимального водоразбора. Если у Вас, будет присутствовать местная подкачивающая установка, то проблем, конечно нет. Но, если у Вас здание малоэтажное, и подкачивающую установку вам запретит ставить "Водоканал", а напор в сети не ахти какой, то потребители верхних этажей будут долго ждать, пока водица начнёт капать в их протянутые руки... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.10.2010, 11:00
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 16.10.2010, 10:45) *
Дело в том, что это спор беспредметный.
угу.. и именно потому что вы хотя бы те темы не почитали.
А повторятся десятки раз - мне лень smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.10.2010, 14:56
Сообщение #33


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 16.10.2010, 11:00) *
А повторятся десятки раз - мне лень smile.gif

1. А не надо повторятся.
Вам надо (вы же не простой смертный) инициировать предложение о внесении изменений в СНиП и никаких разногласий не будет!
2. Допустим, при подборе счетчика я буду пользоваться СНиП 2.04.01-85* в редакции, которая действует в России (для России то, что я привел в посте 19 – это история, а в Украине - все без изменений и цифры «2,5» - для крыльчатых, «1» - для турбинных действуют). Я еще смогу убедить эксперта, что Россия идет на шаг впереди (в подборе счетчиков) и он может согласится, что вместо Ду40 надо Ду32.
Но когда я вместо Ду40 подберу Ду25 и при этом предложу эксперту почитать тему на форуме АВОК - он меня пошлет очень далеко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 16.10.2010, 15:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



По моему, я достаточно аргументированно изложила свою позицию. И мне нет нужды обращаться к другим темам, поскольку часто там всё слишком долго, и много лишнего словоблудия, а времени лишнего нет.
Не надо думать, что Вы истина в последней инстанции...

Голова человеку дана не только для того что бы кушать ею... (кстати, чтобы в данном случае надо писать слитно и запятую бы ещё одну добавить, всё-таки цитата многократно повторяется rolleyes.gif )

Сообщение отредактировал waljunja - 16.10.2010, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.10.2010, 15:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Spok_only @ 16.10.2010, 15:56) *
инициировать предложение о внесении изменений ..

В какой СниП внести и для какой страны действующий? И с стороны какой из стран?
Воде и счетчикам вобщем то все равно. а вот применимость тут документов разная, да техрегламенты уже в ходу(условно пока скажем, в ходу).Какой же ход предпринимать?


Пысы. На соблюдацию правилов рускам язык вниманию не смотрел, дажо и не придтавляю скока ошибков наделал в посте... посту.. постам .... в сообщении. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 16.10.2010, 17:15
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(инж323 @ 16.10.2010, 15:20) *
В какой СниП внести и для какой страны действующий? И с стороны какой из стран?
Воде и счетчикам вобщем то все равно. а вот применимость тут документов разная, да техрегламенты уже в ходу(условно пока скажем, в ходу).Какой же ход предпринимать?

Зря Вы ёрничаете. Всё предельно просто. СНиП говорит о необходимости проверки счётчика на пропуск максимального расхода. А переписать практически без изменений СНиП и назвать Техническим регламентом не такая уж и большая заслуга...

Пысы. На соблюдацию правилов рускам язык вниманию не смотрел, дажо и не придтавляю скока ошибков наделал в посте... посту.. постам .... в сообщении. biggrin.gif


А жаль. Русский язык все коверкают, как хотят и как могут. Причём, некоторые модераторы делают замечания молодым о неграмотности, сами нередко допуская ляпсусы (я не говорю об описках, сделанных второпях). А русский язык всё-таки очень красив и богат. Жаль, если это - "потолок" общения инженеров sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.10.2010, 20:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вы б так еще о специальности печалились и о её азах..........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.10.2010, 21:27
Сообщение #38


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Spok_only @ 16.10.2010, 14:56) *
1. А не надо повторятся.
Вам надо ...
Спок, ладно waljunja недавно на форуме, и ей все некогда читать....
Но вы то темы читали, и шо осталось? Вам обоим рекомендую внимательно прочесть введение в снип(там курсивом) и п. 11.1 первый абзац...


Цитата(waljunja @ 16.10.2010, 15:03) *
По моему, я достаточно аргументированно изложила свою позицию. И мне нет нужды обращаться к другим темам...

Не надо думать, что Вы истина в последней инстанции...
аргументируйте мне плиз, каким снипом мне воспользоваться, если я на дом устанавливаю к примеру УЗ или электромагнитный счетчик воды?

В последней инстанции это доки, которыми судя по всему вы слабо владеете по данной тематике...

Цитата
Голова человеку дана не только для того что бы кушать ею... (кстати, чтобы в данном случае надо писать слитно и запятую бы ещё одну добавить, всё-таки цитата многократно повторяется rolleyes.gif )
кстати, форум бывает глючит и пишет как хочет... и куда запятую на ваш взгляд поставить? И с чего вы решили что это цитата?

Цитата(waljunja @ 16.10.2010, 17:15) *
Причём, некоторые модераторы делают замечания молодым о неграмотности
прочтите правила форума, эт совсем не много времени займет wink.gif

Сообщение отредактировал Vict - 16.10.2010, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.10.2010, 0:29
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



[quote name='Vict' date='16.10.2010, 21:27' post='572964']
Спок, ладно waljunja недавно на форуме, и ей все некогда читать....
аргументируйте мне плиз, каким снипом мне воспользоваться, если я на дом устанавливаю к примеру УЗ или электромагнитный счетчик воды?

Зачем сейчас так глубоко копать. Речь шла о крыльчатых и турбинных водомерах. Ультразвуковые не думаю, что такие потери дадут. Там же поток не перегораживается, как в вышеуказанных.


кстати, форум бывает глючит и пишет как хочет... и куда запятую на ваш взгляд поставить? И с чего вы решили что это цитата?

Ну, не хотите цитату, пусть будет предложение. (Кстати, ничего себе предложение, я похихикала). А запятую перед чтобы неплохо бы поставить, тогда совсем хорошо получится. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.10.2010, 0:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(инж323 @ 16.10.2010, 20:27) *
вы б так еще о специальности печалились и о её азах..........


А почему Вы думаете, что я о специальности своей не печалюсь? По-моему повода не было. А Вас по-моему зацепило. Ну, извините, я не думала, что Вы в таких сапогах и такой ранимый... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 9:42
Сообщение #41


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 0:29) *
Зачем сейчас так глубоко копать. Речь шла о крыльчатых и турбинных водомерах. Ультразвуковые не думаю, что такие потери дадут. Там же поток не перегораживается, как в вышеуказанных.
ну вот... читать не хотите, копать тоже.. а речь то шла о действиях согласно снипу и правильному подбору... и про УЗ вы ошибаетесь....

Цитата
Ну, не хотите цитату, пусть будет предложение.
а можно я сам решу что это будет? huh.gif

Цитата
А запятую перед чтобы неплохо бы поставить, тогда совсем хорошо получится. rolleyes.gif
правило рускага языку не приведете ли по данному предложению? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.10.2010, 12:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 1:29) *
А запятую перед чтобы неплохо бы поставить....

Это совершенно не обязательно.
В данном предложении может быть двоякая постановка знаков препинания в зависимости от интонации.
Если использован сложный союз "для того чтобы", то запятая не ставится перед чтобы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.10.2010, 14:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Оффтоп:
Запятую ставят, даже если "то, что нужно".
http://gramota.ru/spravka/rules/?rub=zap&text=19_26
Интонация на расстановку знаков препинания на письме не влияет.
С Vict'ом про потери по максимальному секундному расходу не согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 14:55
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 14:43) *
Оффтоп:
Запятую ставят, даже если "то, что нужно".
http://gramota.ru/spravka/rules/?rub=zap&text=19_26
Интонация на расстановку знаков препинания на письме не влияет.
да шо вы говорите? (с)
Почитайте...

Цитата
С Vict'ом про потери по максимальному секундному расходу не согласен.
Ваше право smile.gif Только вот обьясните мне – если среднечасовой составил 8 куб/час, а макссекундный 30 кубов – какой номинал прибора выберете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.10.2010, 15:22
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vict @ 18.10.2010, 15:55) *

Уели. Склоняю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 15:31
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 15:22) *
Склоняю.
меня? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.10.2010, 17:25
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vict @ 18.10.2010, 16:31) *
меня? biggrin.gif

Ваше право... smile.gif Но вообще я имел в виду голову.
Если, как вы, пускай, условно выразились, макс. секундный расход 30 кубов, а часовой 8, то подберу калибр по потерям от макс. секундного расхода.
Терять 10 м, занижая калибр, пусть он и проходит очень близко по эксплуатационному расходу, только на одном счетчике - это, имхо, слишком. Учет правильный будет, а напор - нет. Может быть, но не в первую очередь, задумался бы о комбинированном счетчике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 20:37
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



biggrin.gif
Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 14:43) *
С Vict'ом про потери по максимальному секундному расходу не согласен.
Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 17:25) *
то подберу калибр по потерям от макс. секундного расхода.


За голову и я склоняю smile.gif
Про другое не обсуждаю, бо не вижу смысла уж...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.10.2010, 22:31
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Vict @ 18.10.2010, 9:42) *
а можно я сам решу что это будет? huh.gif

правило рускага языку не приведете ли по данному предложению? rolleyes.gif


1. можно
2. Сложноподчинённое предложение с обстоятельственным придаточным. Придаточное обстоятельственное относится к глаголу главного предложения и уточняет цель действия.

Голова человеку дана, (с какой целью?) не только для того чтобы кушать ею. Сало быть, правильнее, всё-таки, поставить запятую после дана. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 22:37
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 22:31) *
Сложноподчинённое предложение с обстоятельственным придаточным. Придаточное обстоятельственное относится к глаголу главного предложения и уточняет цель действия.
и как раз в этом случае запятая не ставится wink.gif smile.gif


Цитата
Голова человеку дана, (с какой целью?) не только для того чтобы кушать ею. Сало быть,
а как же без сала голове? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.10.2010, 22:45
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Ставится, не сомневайтесь. А сало - это просто описка, конечно же, стало быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 22:52
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037




Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 22:45) *
Ставится, не сомневайтесь.
ну, я понимаю шо вы в последней инстанции smile.gif
Да и читать вам некогда... wink.gif

Цитата
А сало - это просто описка, конечно же,
да фиг же вас поймет... да с учетом шо еще шалунья smile.gif

Вот здесь описка, или где... -
Цитата(waljunja @ 15.10.2010, 23:26) *
Поэтому и хотелось копнуть глубже.
Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 0:29) *
Зачем сейчас так глубоко копать.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.10.2010, 23:35
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Да Вы, голубчик, поэт. Это же попурри! rolleyes.gif По-моему, мы уже весь форум захламили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных