Опять ВУ. Что не так?, Замечание водоканала. |
|
|
|
|
13.10.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617

|
Коллеги, нужна помощь. Имеется здание ТЦ Ср. часовой расход по воде 8,716 м3/час Макс. Секундный расход 8,33 л/с Исходя из этого подбираю счетчик ВСХНд Ø65 h1=S*q2=0,00810*(8,33)^2 =0.562 м h=0,562 м <2,5 м . (50-тый при проверке h=9.9 > 2,5 м) Водоканал пишет, что расчет неправильный и диаметр счетчика завышен. Не могу понять почему. Помогите предположениями.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Потому что у ВСХ-65 номинальный расход 50 м.куб/час а вы его на 8 ставите, а потери в счетчике водоканал считает не по СНиПу а по паспорту на счетчик, там есть графики зависимости потерь давления от расхода для заданного диаметра счетчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
По данным водоприбора выходит 40-й счетчик.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:52
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Frosty @ 13.10.2010, 16:37)  По данным водоприбора выходит 40-й счетчик. Н= 0,021х(8,33х3,6) 2=18,9м Может все-таки на 50-м остановимся?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617

|
Правильно ли я понимаю: По ближайшему большему номинальному расходу подходит счетчик ВСХНд 40 (с номинальным расходом 30 м3/ч) И я провряю его по графику потери давления счетчиков ВСХНд для 40 диаметра (прикреплен ниже) Потери давления при 8,72 примерно расны 1 кпа ( то бишь примерно 0,1 метр) => принимаю счетчик ВСХНд 40. Так?
Сообщение отредактировал too_proud - 13.10.2010, 17:00
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Spok_only @ 13.10.2010, 17:52)  Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м Может все-таки на 50-м остановимся? Если бы автор не указал средный часовой расход, я бы тоже посчитал как и вы, в принципе так всегда и считаю. Но здесь мне кажется целесообразнее взять в расчете именно часовой, а не секундный расход.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617

|
Цитата(Spok_only @ 13.10.2010, 17:52)  Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м Может все-таки на 50-м остановимся? Как так?? Откуда цифры 0,021 и 3,6?? Поясните пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 17:14
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(too_proud @ 13.10.2010, 17:05)  Как так?? Откуда цифры 0,021 и 3,6?? Поясните пожалуйста. Отсюда
Прикрепленные файлы
СКБ.jpg ( 190,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 352
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
too_proud а вы случайно пожарный расход в секундный не добавили?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617

|
Цитата(Frosty @ 13.10.2010, 18:49)  too_proud а вы случайно пожарный расход в секундный не добавили? Нет. ) Поправте меня, если я не права. Расчитываю по максимальный секундный расход: 8,33 л/с Счетчик беру турбинный. ВМХ Водоприбор в комплекте с датчиком. По номинальному расходу ближайший 50 Гидравлическое сопротивление по паспорту s=8,2*10^-4 м/(м3/ч) Н= 8,2х0.0001х(8,33х3,6)^2=0.737м H<2.5 м гидравлическое сопротивление беру отсюда: http://www.vodopribor.su/production/waterc...rbine/index.htmЭто верный расчет? Я все верно поняла??
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
да, мне просто интересно за счет чего достигается секундный расход в 8л/с при таком же среднем часовом ...ну в смысле 8,33 л/с и 8,716 м3/час
Сообщение отредактировал Frosty - 13.10.2010, 19:37
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Frosty @ 13.10.2010, 19:36)  да, мне просто интересно за счет чего достигается секундный расход в 8л/с при таком же среднем часовом ...ну в смысле 8,33 л/с и 8,716 м3/час Не путайте кислое с пресным 8.33 л/с не "такой же" как 8.716 м3/ч, единицы измерения разные! А от родоначальника вопроса хотелось бы увидеть размер не среднего часового расхода , а максимального часового и максимального суточного расходов. И ещё, ТЦ - это торговый центр что ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
В принципе, Вы подобрали водомер правильно вначале, когда задавали вопрос (65 мм). Нужно проверить правильно ли вы определили расчётные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2010, 21:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
автор(ша), вы правильно подобрали прибор... всех остальных в сад! В т.ч. и водоканал(пусть письменно обоснуют свое неприятие). ПС. повторил waljunja
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2010, 21:57
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 9:09
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(too_proud @ 13.10.2010, 19:10)  Расчитываю по максимальный секундный расход: 8,33 л/с Счетчик беру турбинный. ВМХ Водоприбор в комплекте с датчиком. По номинальному расходу ближайший 50 Гидравлическое сопротивление по паспорту s=8,2*10^-4 м/(м3/ч) Н= 8,2х0.0001х(8,33х3,6)^2=0.737м H<2.5 м Это верный расчет? Я все верно поняла?? Да, это верный расчет. Цитата(waljunja @ 13.10.2010, 21:53)  В принципе, Вы подобрали водомер правильно вначале, когда задавали вопрос (65 мм) Только в принцине.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Spok_only @ 13.10.2010, 17:52)  Н= 0,021х(8,33х3,6)2=18,9м Может все-таки на 50-м остановимся? счетчик подбирается по секундному расходу!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(waljunja @ 13.10.2010, 22:45)  Не путайте кислое с пресным 8.33 л/с не "такой же" как 8.716 м3/ч, единицы измерения разные! Я имел в виду что, 8.33 л/с(29.99м3/ч) в 3.4 раза больше среднечасового расхода 8.716 м3/ч, что мне кажется многовато. В идеале я бы взял мах часовой расход(который рассчитали внутрянщики) и считал потери по нему, а при переводе л/с в м3/ч естественно мы получаем самый самый max часовой расход, который порой в водоканале считают завышенным и переживают, что счетчик будет считать воду с большимим погрешностями не в их пользу.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Алекс_Кок @ 14.10.2010, 10:47)  счетчик подбирается по секундному расходу! счетчик следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления и проверять согласно указаниям п. 11.3* СНиП 2.04.01-85*.
Сообщение отредактировал Frosty - 14.10.2010, 10:17
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:18
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Алекс_Кок @ 14.10.2010, 9:47)  счетчик подбирается по секундному расходу! Из истории СНиП 2.04.01-85 Обратите внимание, в каких единицах указано в табл.4 гидравлическое сопротивление счетчиков.
Прикрепленные файлы
333.jpg ( 148,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 208
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 10:23
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ы-ыыы, прочел внимательнее первый пост, и хочу подправить свой пост 14. Прибор правильно подобран по таблице снипа, и совершенно неправлиьно по производителю... ВСХН вообще не подходит под выложенные цифири.
Прибор подбирается по макссекундному деленному на два, т.е. надо искать прибор с Qном 15 м3\час..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Frosty @ 14.10.2010, 11:16)  счетчик следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления и проверять согласно указаниям п. 11.3* СНиП 2.04.01-85*. Цитата(Spok_only @ 14.10.2010, 11:18)  Из истории СНиП 2.04.01-85 Обратите внимание, в каких единицах указано в табл.4 гидравлическое сопротивление счетчиков.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 12:05
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Алекс Кок. А теперь посмотрите на таблицу водосчетчиков турбинных ВМХ/ВМГ «Водоприбор». Обратите внимание, в каких единицах указано гидравлическое сопротивление счетчиков. Поэтому, необходимо при определении потерь умножать на 12,96 или 3,6 2.
Прикрепленные файлы
Водо1.jpg ( 142,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Алекс_Кок @ 14.10.2010, 12:42)  А что вас удивило?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.8.2006
Из: SPb
Пользователь №: 3617

|
Госпада, спасибо.
Из всего вышесказанного делаю вывод.
Номинальный расход опр: Qном.=3.6хqc /2 (в м3/ч)
Счетчик турбинный. ВМХ (+ в моем случае в комплекте с датчиком).
Гидравлическое сопротивление s по паспорту прибора.
H соответственно по формула СНиП H=sхq^2
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
И, всё-таки, не надо ничего придумывать. В первый раз Вы правильно подставили в формулу максимальный расчётный расход воды- 8, 33 л/с. Прочтите внимательно СНиП: ни о каком делении расчётных расходов на два речи нет. Вам ещё раз рекомендую настоятельно перепроверить, правильно ли Вы определили все расчётные расходы. начиная от суточных и заканчивая секундными.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 23:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
м-дя... особенно последний пост навеял меня на мысль - да шо хош пиши, да хоть какие хош подборки делай - по барабану... фиг кому оно нужно! Все равно не читают... а про подумать - даж страшно подумать
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А как ТА тема называлась про счетчики? разговор о счетчиках или еще как?
А про расходы? А меня неВКшника не смутили соотношения их. и суточный там небось под 35-40 кубов. и что? И здание под 12-15 тыс квадратов,ну может до 20(кафе всякие могут сместить соотношение сильно)
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2010, 23:43
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 14.10.2010, 23:39)  А как ТА тема называлась про счетчики? разговор о счетчиках или еще как? Диалог... дык, все равно не читают Цитата А про расходы? А меня неВКшника не смутили соотношения их. да и не суть в этом... получил чел цифирь(мы ж не их обсуждаем)... а подобрать не могутъ ...  ПС. - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=497772
Сообщение отредактировал Vict - 14.10.2010, 23:53
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2010, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Vict @ 14.10.2010, 23:10)  м-дя... особенно последний пост навеял меня на мысль - да шо хош пиши, да хоть какие хош подборки делай - по барабану... фиг кому оно нужно! Все равно не читают... а про подумать - даж страшно подумать  Дело в том, что за годы проектирования, часто сталкивалась с тем, что не все правильно определяют расчётные расходы. И, боясь ошибиться, при многочисленных разнообразных потребителях просто складывают максимальные расходы по потребителям, что приводит затем к увеличению диаметров, приборов учёта и так далее. Поэтому и хотелось копнуть глубже. И, если при максимальном расчётном секундном расходе у Вас получатся потери более допустимых по СНиП, согласитесь, Вы всё-таки должны принять счётчик большего типоразмера.
Сообщение отредактировал waljunja - 15.10.2010, 23:27
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 0:29
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 15.10.2010, 23:26)  И, если при максимальном расчётном секундном расходе у Вас получатся потери более допустимых по СНиП, согласитесь, Вы всё-таки должны принять счётчик большего типоразмера.  не соглашусь.. Почитайте темы про счетчики... там много чего уже разжевал.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Дело в том, что это спор беспредметный. Я тоже против завышения типоразмера счётчиков. но принимая счётчик, имеющий потери больше допустимых, Вы не обеспечите потребный напор в часы максимального водоразбора. Если у Вас, будет присутствовать местная подкачивающая установка, то проблем, конечно нет. Но, если у Вас здание малоэтажное, и подкачивающую установку вам запретит ставить "Водоканал", а напор в сети не ахти какой, то потребители верхних этажей будут долго ждать, пока водица начнёт капать в их протянутые руки...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 11:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 16.10.2010, 10:45)  Дело в том, что это спор беспредметный. угу.. и именно потому что вы хотя бы те темы не почитали. А повторятся десятки раз - мне лень
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 14:56
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Vict @ 16.10.2010, 11:00)  А повторятся десятки раз - мне лень  1. А не надо повторятся. Вам надо (вы же не простой смертный) инициировать предложение о внесении изменений в СНиП и никаких разногласий не будет! 2. Допустим, при подборе счетчика я буду пользоваться СНиП 2.04.01-85* в редакции, которая действует в России (для России то, что я привел в посте 19 – это история, а в Украине - все без изменений и цифры «2,5» - для крыльчатых, «1» - для турбинных действуют). Я еще смогу убедить эксперта, что Россия идет на шаг впереди (в подборе счетчиков) и он может согласится, что вместо Ду40 надо Ду32. Но когда я вместо Ду40 подберу Ду25 и при этом предложу эксперту почитать тему на форуме АВОК - он меня пошлет очень далеко.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
По моему, я достаточно аргументированно изложила свою позицию. И мне нет нужды обращаться к другим темам, поскольку часто там всё слишком долго, и много лишнего словоблудия, а времени лишнего нет. Не надо думать, что Вы истина в последней инстанции... Голова человеку дана не только для того что бы кушать ею... (кстати, чтобы в данном случае надо писать слитно и запятую бы ещё одну добавить, всё-таки цитата многократно повторяется  )
Сообщение отредактировал waljunja - 16.10.2010, 15:09
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Spok_only @ 16.10.2010, 15:56)  инициировать предложение о внесении изменений .. В какой СниП внести и для какой страны действующий? И с стороны какой из стран? Воде и счетчикам вобщем то все равно. а вот применимость тут документов разная, да техрегламенты уже в ходу(условно пока скажем, в ходу).Какой же ход предпринимать? Пысы. На соблюдацию правилов рускам язык вниманию не смотрел, дажо и не придтавляю скока ошибков наделал в посте... посту.. постам .... в сообщении.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(инж323 @ 16.10.2010, 15:20)  В какой СниП внести и для какой страны действующий? И с стороны какой из стран? Воде и счетчикам вобщем то все равно. а вот применимость тут документов разная, да техрегламенты уже в ходу(условно пока скажем, в ходу).Какой же ход предпринимать? Зря Вы ёрничаете. Всё предельно просто. СНиП говорит о необходимости проверки счётчика на пропуск максимального расхода. А переписать практически без изменений СНиП и назвать Техническим регламентом не такая уж и большая заслуга... Пысы. На соблюдацию правилов рускам язык вниманию не смотрел, дажо и не придтавляю скока ошибков наделал в посте... посту.. постам .... в сообщении.  А жаль. Русский язык все коверкают, как хотят и как могут. Причём, некоторые модераторы делают замечания молодым о неграмотности, сами нередко допуская ляпсусы (я не говорю об описках, сделанных второпях). А русский язык всё-таки очень красив и богат. Жаль, если это - "потолок" общения инженеров
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вы б так еще о специальности печалились и о её азах..........
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2010, 21:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Spok_only @ 16.10.2010, 14:56)  1. А не надо повторятся. Вам надо ... Спок, ладно waljunja недавно на форуме, и ей все некогда читать.... Но вы то темы читали, и шо осталось? Вам обоим рекомендую внимательно прочесть введение в снип(там курсивом) и п. 11.1 первый абзац... Цитата(waljunja @ 16.10.2010, 15:03)  По моему, я достаточно аргументированно изложила свою позицию. И мне нет нужды обращаться к другим темам...
Не надо думать, что Вы истина в последней инстанции... аргументируйте мне плиз, каким снипом мне воспользоваться, если я на дом устанавливаю к примеру УЗ или электромагнитный счетчик воды? В последней инстанции это доки, которыми судя по всему вы слабо владеете по данной тематике... Цитата Голова человеку дана не только для того что бы кушать ею... (кстати, чтобы в данном случае надо писать слитно и запятую бы ещё одну добавить, всё-таки цитата многократно повторяется  ) кстати, форум бывает глючит и пишет как хочет... и куда запятую на ваш взгляд поставить? И с чего вы решили что это цитата? Цитата(waljunja @ 16.10.2010, 17:15)  Причём, некоторые модераторы делают замечания молодым о неграмотности прочтите правила форума, эт совсем не много времени займет
Сообщение отредактировал Vict - 16.10.2010, 21:29
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
[quote name='Vict' date='16.10.2010, 21:27' post='572964'] Спок, ладно waljunja недавно на форуме, и ей все некогда читать.... аргументируйте мне плиз, каким снипом мне воспользоваться, если я на дом устанавливаю к примеру УЗ или электромагнитный счетчик воды? Зачем сейчас так глубоко копать. Речь шла о крыльчатых и турбинных водомерах. Ультразвуковые не думаю, что такие потери дадут. Там же поток не перегораживается, как в вышеуказанных. кстати, форум бывает глючит и пишет как хочет... и куда запятую на ваш взгляд поставить? И с чего вы решили что это цитата? Ну, не хотите цитату, пусть будет предложение. (Кстати, ничего себе предложение, я похихикала). А запятую перед чтобы неплохо бы поставить, тогда совсем хорошо получится.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(инж323 @ 16.10.2010, 20:27)  вы б так еще о специальности печалились и о её азах.......... А почему Вы думаете, что я о специальности своей не печалюсь? По-моему повода не было. А Вас по-моему зацепило. Ну, извините, я не думала, что Вы в таких сапогах и такой ранимый...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 9:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 0:29)  Зачем сейчас так глубоко копать. Речь шла о крыльчатых и турбинных водомерах. Ультразвуковые не думаю, что такие потери дадут. Там же поток не перегораживается, как в вышеуказанных. ну вот... читать не хотите, копать тоже.. а речь то шла о действиях согласно снипу и правильному подбору... и про УЗ вы ошибаетесь.... Цитата Ну, не хотите цитату, пусть будет предложение. а можно я сам решу что это будет?  Цитата А запятую перед чтобы неплохо бы поставить, тогда совсем хорошо получится.  правило рускага языку не приведете ли по данному предложению?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 1:29)  А запятую перед чтобы неплохо бы поставить.... Это совершенно не обязательно. В данном предложении может быть двоякая постановка знаков препинания в зависимости от интонации. Если использован сложный союз "для того чтобы", то запятая не ставится перед чтобы.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Оффтоп: Запятую ставят, даже если "то, что нужно". http://gramota.ru/spravka/rules/?rub=zap&text=19_26Интонация на расстановку знаков препинания на письме не влияет. С Vict'ом про потери по максимальному секундному расходу не согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 14:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 14:43)  Оффтоп: Запятую ставят, даже если "то, что нужно". http://gramota.ru/spravka/rules/?rub=zap&text=19_26Интонация на расстановку знаков препинания на письме не влияет. да шо вы говорите? (с) Почитайте...Цитата С Vict'ом про потери по максимальному секундному расходу не согласен. Ваше право  Только вот обьясните мне – если среднечасовой составил 8 куб/час, а макссекундный 30 кубов – какой номинал прибора выберете?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Vict @ 18.10.2010, 15:55)  Уели. Склоняю.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 15:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 15:22)  Склоняю. меня?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Vict @ 18.10.2010, 16:31)  меня?  Ваше право...  Но вообще я имел в виду голову. Если, как вы, пускай, условно выразились, макс. секундный расход 30 кубов, а часовой 8, то подберу калибр по потерям от макс. секундного расхода. Терять 10 м, занижая калибр, пусть он и проходит очень близко по эксплуатационному расходу, только на одном счетчике - это, имхо, слишком. Учет правильный будет, а напор - нет. Может быть, но не в первую очередь, задумался бы о комбинированном счетчике.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 20:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 14:43)  С Vict'ом про потери по максимальному секундному расходу не согласен. Цитата(aleksey_v @ 18.10.2010, 17:25)  то подберу калибр по потерям от макс. секундного расхода. За голову и я склоняю  Про другое не обсуждаю, бо не вижу смысла уж...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Vict @ 18.10.2010, 9:42)  а можно я сам решу что это будет?  правило рускага языку не приведете ли по данному предложению?  1. можно 2. Сложноподчинённое предложение с обстоятельственным придаточным. Придаточное обстоятельственное относится к глаголу главного предложения и уточняет цель действия. Голова человеку дана, (с какой целью?) не только для того чтобы кушать ею. Сало быть, правильнее, всё-таки, поставить запятую после дана.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 22:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 22:31)  Сложноподчинённое предложение с обстоятельственным придаточным. Придаточное обстоятельственное относится к глаголу главного предложения и уточняет цель действия. и как раз в этом случае запятая не ставится Цитата Голова человеку дана, (с какой целью?) не только для того чтобы кушать ею. Сало быть, а как же без сала голове?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Ставится, не сомневайтесь. А сало - это просто описка, конечно же, стало быть.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 22:52
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 22:45)  Ставится, не сомневайтесь. ну, я понимаю шо вы в последней инстанции Да и читать вам некогда... Цитата А сало - это просто описка, конечно же, да фиг же вас поймет... да с учетом шо еще шалунья  Вот здесь описка, или где... - Цитата(waljunja @ 15.10.2010, 23:26)  Поэтому и хотелось копнуть глубже. Цитата(waljunja @ 18.10.2010, 0:29)  Зачем сейчас так глубоко копать.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2010, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Да Вы, голубчик, поэт. Это же попурри!  По-моему, мы уже весь форум захламили...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|