				Прошу поделиться мнениями по поводу установки оборудования узлов учета тепла.Есть ли нормативные документы, регламентирующие установку запорной арматуры и фильтров на основном   трубопроводе( на вводе и выхода из здания), а не сужении, где устанавливается счетчик.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.10.2010, 10:00 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				В сужении устанавливается не счетчик, а преобразователь расхода - один из компонентов счетчика.Требования к установке (наличие и длина прямого участка трубы до и после, горизонтальность/вертикальность, заполнение, окружающая температура и т.д.) есть в паспорте к расходомеру всегда.
 По поводу того, что вы написали - есть СП по проектированию тепловых пунктов, и Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Читайте, пригодится. Арматура запорная и фильтры - непосредственно как можно ближе к вводу в здание. Узел учета тепла - сразу за ними. Чего непонятного ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2010, 5:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50
 Регистрация: 22.1.2010
 Пользователь №: 44856
 
 
 
  
 | 
				Сформулирую вопрос понятнее.Например Ду 100ммна вводе в здание.Проектом выбран расходомер Ду80 мм. Отсечен участок 1,3м диаметром 80мм и на нем установлены 2 затвора ду 80мм,расходомер Ду 80мм и фильтр Ду 80мм на подаче и анологично на обратке.Расчет потерь приведен на 0,2м
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2010, 7:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Упомянутое "сужение" необходимо лишь самому считывающему устройству счетчика,но ни грязевикам и фильтрам и арматуре это не нужно- они соответствовать должны диаметру ввода.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  15.10.2010, 8:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				зайдите на сайт vzljot.ru там есть техническая информация на счет расходомеров, там все описано, и монтажный комплект идет чертежи (суж. Ваши устройства)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2010, 9:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50
 Регистрация: 22.1.2010
 Пользователь №: 44856
 
 
 
  
 | 
				Спасибо ребята. Мы сетевая организация и должны дать заключение по проекту и мне нужен конкретный нормативный документ на который можно сослаться.Приборы устанавливаюся не фирмы "взлет", а фирмы" ценнер" на базе тепловычислителей на батарейках
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  15.10.2010, 10:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Юлиана @ 15.10.2010, 10:49)  Спасибо ребята. Мы сетевая организация и должны дать заключение по проекту и мне нужен конкретный нормативный документ на который можно сослаться.Приборы устанавливаюся не фирмы "взлет", а фирмы" ценнер" на базе тепловычислителей на батарейках в принципе все расходомеры одинаковы, отличия в точности и диапазонах измерений.... если вы сетевая организация, то у вас должен быть перечень норм для согласования проекта о Вас же))) )))))))) Видимо ваша орг. недавно работает.... окройте "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя" на сайте есть ростепло.ру СНиП тепловые сети, СП проектирование тепловых пунктов.....))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) охтунг у вас просто
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.10.2010, 10:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2010, 16:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 838
 Регистрация: 24.4.2006
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 2710
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Юлиана @ 14.10.2010, 9:55)  Прошу поделиться мнениями по поводу установки оборудования узлов учета тепла.Есть ли нормативные документы, регламентирующие установку запорной арматуры и фильтров на основном   трубопроводе( на вводе и выхода из здания), а не сужении, где устанавливается счетчик. Уважаемая. Документы такие есть, например:СП 41-101-95: 4.42 Запорная арматура предусматривается: на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов; на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса; на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя. В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом число запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании . 1. Вот обоснование  и "хитрый" пункт имеющий, и практическое значение , и для Заказчика- в смысле денег...  Вы должныобосновать ... ТСО, Заказчику, зачем Вы ставите, то, что его напрягает на деньги...  2. Если Вы устанавливаите запорное оборудование на регулируем участке, то Вы должны, в том числе,  просчитать потери давления на регулируемом участке включая долю "запорных" элементов, т.к  нужно делать расчет потерь давления на регулируемом участке... 3. У нас потери давления на измерительном участке в ТУ оговаривается =1 м.в.ст.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.10.2010, 18:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Юлиана @ 15.10.2010, 8:31)  ... Расчет потерь приведен на 0,2м А сами считать потери давления не пробовали?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.10.2010, 7:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50
 Регистрация: 22.1.2010
 Пользователь №: 44856
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 15.10.2010, 8:00)  Упомянутое "сужение" необходимо лишь самому считывающему устройству счетчика,но ни грязевикам и фильтрам и арматуре это не нужно- они соответствовать должны диаметру ввода. Я согласна с тем, что сужение нужно для счетчика, но на какой документ сослаться ,чтобы убедить проектировщика,что затворы и фильтры надо ставить на диаметр ввода.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alexius_sev_* | 
				  18.10.2010, 8:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				ни на какой_))), есть рекомендации....но по сути ваша организация должна дать перепад давления, и он должен в него уложиться...можно что-то поискать по нормам шума....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.10.2010, 10:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				А как насчет диапазона измерения т/счетчика и правильность подбора прибора в зависимости от дипазона изменения расхода в течение года(зима -лето). Вибирая т/счетчик по максимуму измеряемого расхода всегда необходимол помнить  и о минимуме, если конечно имееется АИТП с колич. регулировапнием.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.10.2010, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 15.10.2010, 7:00)  Упомянутое "сужение" необходимо лишь самому считывающему устройству счетчика,но ни грязевикам и фильтрам и арматуре это не нужно- они соответствовать должны диаметру ввода. -- для грязевика --- да!!! -- для фильтра --- я бы еще поспорил, точнее обсудмл бы этот вопрос. -- пример решения Узла учета Ду 80 см. РУ 80 Model _(1_).pdf.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.10.2010, 21:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 296
 Регистрация: 18.9.2010
 Пользователь №: 72643
 
 
 
  
 | 
				а как должны устанавливаться термометры?  нас инспектора всегда напрягают что под 45 градусов навстречу потоку ..это правильно? с точки зрения правил?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.11.2010, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 2.4.2009
 Пользователь №: 31531
 
 
 
  
 | 
				Термометры устанавливаются согласно инструкции по монтажу термометров. При Ду трубопровода меньше или равном 50 мм ТС устанавливаются под углом 45 градусов к потоку. если диаметр больше - вертикально под углом 90 градусов. конечно нужно учитывать длину погружной части ТС
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.11.2010, 8:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 127
 Регистрация: 15.12.2006
 Пользователь №: 5212
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Samoff @ 18.11.2010, 13:14)  Термометры устанавливаются согласно инструкции по монтажу термометров. При Ду трубопровода меньше или равном 50 мм ТС устанавливаются под углом 45 градусов к потоку. если диаметр больше - вертикально под углом 90 градусов. конечно нужно учитывать длину погружной части ТС хм, у нас немного не так. Если Ду менее 65, то делается расширитель на минимум Ду65 и в нем ставится термометры под 45 гр. , стакан для жидкостного термометра и манометр. Если Ду 80 и выше - то тогда под 90 гр. Но все зависит от длины погружной части.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 552
 Регистрация: 5.3.2008
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 16293
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zr84 @ 15.10.2010, 18:31)  3. У нас потери давления на измерительном участке в ТУ оговаривается =1 м.в.ст. А как можно получить потери 1 м.в.ст., если максимальные паспортные потери, например, для КАРАТ-РС (ду 20-32) = 0,05 Мпа, т.е. 5 м.в.ст.? 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 12:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Если 5 м при максимальном расходе, то пересчитайте потери на рабочий расход.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 17:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 552
 Регистрация: 5.3.2008
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 16293
 
 
 
  
 | 
				Цитата(KGP1 @ 24.11.2010, 14:43)  Если 5 м при максимальном расходе, то пересчитайте потери на рабочий расход. Пересчитал - все равно больше 1 м.в.ст. (1,73 м.в.ст.) (программка взята на просторах форума) Расчет в приложении (600 kb). Получается  в ТУ я не укладываюсь (у меня в ТУ тоже записано - потери в узле учета не более 1 м.в.ст.) И еще вопрос - как произвести подбор расходомера с учетом нагрузки летом и зимой?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2011, 16:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 14.7.2010
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 64648
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vik74 @ 24.11.2010, 17:24)  Пересчитал - все равно больше 1 м.в.ст. (1,73 м.в.ст.) (программка взята на просторах форума)Расчет в приложении (600 kb).
 Получается  в ТУ я не укладываюсь (у меня в ТУ тоже записано - потери в узле учета не более 1 м.в.ст.)
 
 И еще вопрос - как произвести подбор расходомера с учетом нагрузки летом и зимой?
 При подборе оборудования вам необходимо произвести расчет диапазонов расходов по всем трубопроводам, на которых будут установрены преобразователи расхода. Есть методики и программки, которые в нашем городе писали сами инспекторы. Для каждй схемы подключения свой расчет. Расходомер на вводе в ИТП подбирается таким образом, чтоб измеряемый расход был в пределах от минимального до максимального (рабочего). После делается расчет на летний режим -> получаем минимальный расход по ГВС (он же расход на циркуляцию) -> подобранные расходомеры должны иметь такой минимальный диапазон, чтоб измерять минимальный расход ГВС. Иногда расход настолько мал, что существенно ниже минимального значения .... -> тогда необходимо уже оценивать порог чувствительности прибора (расход будет определяться с погрешностью в пределах 5%, тогда как в вышеописанной ситуации - 2%-ая погрешность). Но это уже отдельная история. В программе у вас где-то косяк, потери не могут быть в обратном трубопроводе настолько больше, чем в подающем..... Я пересчитала по своей программе, получилось в подаче где-то 0,69 м, в обратке - 0,67 м. В принципе, все чудесно. В ТУ прописываются потери в размере 1 метра по каждому трубопроводу. У вас же просуммировано... Не надо)) Что у вас с третьим и четвертым трубопроводами не свсем поняла... Тут надо уже смотреть схему ИТП. Если 3-й и 4-й это вторичный контур ГВС, то там расходомеры не обязательно устанавливать - они будут просто контрольными.
				Сообщение отредактировал zht - 19.1.2011, 16:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2011, 19:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 552
 Регистрация: 5.3.2008
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 16293
 
 
 
  
 | 
				то zhv? с зимним и летним я уже разобрался, спасибо.3 и 4 -это UDC, я их поэтому обнулил. А вот что в ТУ дано только для одного трубопровода, я не знал, спасибо за подсказку.
 Насчет корректности программки я не знаю, я ее скачал откуда-то. Время будет - попробую разобраться.
 Спасибо за столь подробный ответ.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |