> Оборотное водоснабжение, кольцевой или тупиковый
olleg
сообщение 22.10.2010, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Здравствуйте.
Если есть специалисты по оборотному водоснабжению подскажите пожалуйста!
Проектируется оборотное водоснабжение завода,вода подводится к оборудованию ,охлаждает его и под остаточным напором уходит на градирни.
Изначально был вариант тупиковой подводки воды,потом начальство решило сделать закольцовку.
Вопрос - правильно ли они сделали что закольцевали и если да,то как назначать диаметры труб кольца,делать один максимальный диаметр по всему кольцу, или нужно увязывать кольца меняя диаметры на участках,как в водопроводе?
2 схемы прилагаются.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 357,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  2.jpg ( 312,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 24.10.2010, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



А что в паспортах на оборудование указано?
зачем кольцевать не понятно. Перерасход материала, как минимум. подача еще ладно, а вот обратку я думаю не надо кольцевать, зачем
все надо считать и сравнивать. Очень любопытная схема. Это что печки какие-то или станки?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 25.10.2010, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Это станки, в пояснительной технологов написано что подача воды должна быть непрерывной,наверно поэтому и предложили закольцевать схему.
Только вот мы никак не можеи понять как её рассчитать,каков будет диаметр кольца,общий по всей длине или в зависимости от расходов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 28.10.2010, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(olleg @ 25.10.2010, 12:17) *
Это станки, в пояснительной технологов написано что подача воды должна быть непрерывной,наверно поэтому и предложили закольцевать схему.
как одно с другим связано?
Цитата(olleg @ 25.10.2010, 12:17) *
Только вот мы никак не может понять как её рассчитать,каков будет диаметр кольца,общий по всей длине или в зависимости от расходов?
Надо все считать и смотреть какие там будут скорости в трубах и что вообще будет происходить.
У вас там что градирня? Тогда будет взвесь из воздуха попадать в воду и при малых скоростях вываливаться в трубах, поэтому кольцо одного диаметра может и не получится сделать. Кроме того процессы коррозии тоже от скорости течения воды зависят. Обратный трубопровод, по-моему, совершенно нет смысла кольцевать, чтобы подпор не создался.
А что за станки у которых без разрыва струи охлаждение осуществляется?

Сообщение отредактировал Tzar - 28.10.2010, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.10.2010, 12:12
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(olleg @ 25.10.2010, 12:17) *
подача воды должна быть непрерывной


Раз непрерывной, значит необходимо 2 ввода или закольцовку. 1 категория водоснабжения по надежности требует этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.10.2010, 12:37
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если подача на станки действительно нужна непрерывная, то кольцевать надо все трубопроводы...ибо остановок при авариях быть не должно....
диаметры назначайте из условия аварии на одной из веток...с учётом подачи минимального допустимого нужного расхода по другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 28.10.2010, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Что за станки мы не знаем, просто дали отметку куда воду подвести.
Закольцевали подачу,обратку сделали тупиковой, кольцо сделали одного диаметра на пропуск 70% расхода(подсказали знакомые специалисты),отправили на утверждение,посмотрим что скажут rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.10.2010, 15:56
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



70% - это для водоводов подача. питьё-пожар там и т.п. и т.д. ...а увас технологическая схема конкретного производства...надо опираться на характеристики оборудования...
а что будет, когда авария будет на обратке? схема разомкнётся...воду-то подадите ,а обратно? в канализацию на слив? есть возможность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 29.10.2010, 8:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Ну если авария будет на обратке,придется отключать этот участок на подаче видимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных