> Гасим избыточный напор на ЦТП шайбой
whitless
сообщение 25.10.2010, 16:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553



Здравствуйте,

нам необходимо увеличить располаемый перепад в тепловой сети на отдаленных ее участках. С этой целью решили погасить избыточный напор на ЦТП идущий первыми вдоль трассы (на них отсутствует регулятор перепада давления, располагаемые перепады доходят до 30 м), мною были рассчитаны шайбы (как более дешевый вариант, потом поставим РПД). Шайбу мы поставили на обратном трубопроводе (так было проще) в двух ЦТП, располагаемый перепад уменьшился до 10 м в ЦТП, что нам было и нужно, ожидалось, что перепад на соседних ЦТП подымется, но ничего не изменилось. И тут вопрос:

1. Имеет ли значение место расположения шайбы в данном случае, если ставим на прямой или на обратке в любом же случае гидравлическое сопротивление контура по теплоносителю увеличивается и расход по нему должен уменьшиться?

2. Или здесь что-то другое и не в том месте проблема?

Спасибо.

ЗЫ Схема присоединения отопления - закрытая, ГВС тоже закрытая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2010, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и что вас смутило? То, что вопреки ожиданиям близкие по сети абоненты не кушали лишнего расхода через себя и гашение избытка на них вам не дало результата? Что ж такого? Вы устранили одно сомнение, теперь еще искать ненужные КМС на сети в виде всяких "упавших щечек", дырявых труб снижающих расход и прочего. Нормальная отработка вариантов, что ж пугает то?
А вообще, то нарисуйте пьезометр вашей сети, как он вам ныне представляется и затем данные из реальных показаний манометров на сети и сравните ваши представления расчетные с реалом, и сразу найдутся, куда ваши потери на шайбах нарисовать и прочее дающее четкое понимание у вас происходящего с сетью и вашими действиями.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 25.10.2010, 17:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



На остальных совсем не изменился?
Есть несколько предположений:
1. Открытая перемычка на сети или в ИТП
2. Мощный слив
3. Зажатый участок теплосети или запавшая задвижка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 25.10.2010, 18:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Пока за бортом плюс... И если с построением пьзометрического графика проблема...

Предлагается эксперимент... На проблемном ИТП ставите чел. с телефоном... Сами идете по сети и закрываете полностью вводы... до тех пор пока на проблемном ЦТП не будет нужный Вам расп. напор. Дел на час. Станет ясна необходимая величина сокращения расхода в сети... Многим хватает мысленного выполнения этих действий... смотрят при этом на характеристику насоса...

Сообщение отредактировал Бойко - 25.10.2010, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whitless
сообщение 27.10.2010, 8:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553



Спасибо за ответы,

так имеет значение место установки шайбы? Или без разницы что на подающей, что на обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 27.10.2010, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Если на подаче ставите: то у потребителей подача снижается, обрат остается
Если на обрате то подача остается, обрат повышается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whitless
сообщение 27.10.2010, 13:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18553



Я думал, что подача в любом случае падает т.к. располагаемый перепад уменьшается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 27.10.2010, 15:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(whitless @ 27.10.2010, 16:32) *
Я думал, что подача в любом случае падает т.к. располагаемый перепад уменьшается.


Это не так. Перепад уменьшается - это да. Но давления меняются как было написано выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 28.10.2010, 13:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Все зависит от ландщафта (равнинный/горный), высоты абонентов, пьезометра ну и типа отопительных приборов. Если давление в обратном трубопроводе ниже верхней точки системы отопления какого либо абонента, то шайбу ставить в обратку, дабы избежать завоздушивания. В других случаях как правило на подачу, но если давление обратки обеспечивает заполнение здания, а давление подачи в нижней точке системы отопления не выше расчетного давления приборов, то куда ставить шайбу разницы нет.
Давление меняется так как написал old_iva.

А перепад на остальных ЦТП не вырос (он конечно вырос, но по манометру незаметно) по той простой причине, что шайбировать надо всю сеть, а не один цтп (как многие в том числе и здесь считают).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.10.2010, 14:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(whitless @ 25.10.2010, 17:24) *
Здравствуйте,

нам необходимо увеличить располаемый перепад в тепловой сети на отдаленных ее участках. С этой целью решили погасить избыточный напор на ЦТП идущий первыми вдоль трассы (на них отсутствует регулятор перепада давления, располагаемые перепады доходят до 30 м), мною были рассчитаны шайбы (как более дешевый вариант, потом поставим РПД). Шайбу мы поставили на обратном трубопроводе (так было проще) в двух ЦТП, располагаемый перепад уменьшился до 10 м в ЦТП, что нам было и нужно, ожидалось, что перепад на соседних ЦТП подымется, но ничего не изменилось. И тут вопрос:

1. Имеет ли значение место расположения шайбы в данном случае, если ставим на прямой или на обратке в любом же случае гидравлическое сопротивление контура по теплоносителю увеличивается и расход по нему должен уменьшиться?

2. Или здесь что-то другое и не в том месте проблема?

Спасибо.

ЗЫ Схема присоединения отопления - закрытая, ГВС тоже закрытая.

Уточните, как присоединены отопительные нагрузки к тепловой сети в ЦТП, непосредственно, через элеватор или через смесительные насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных