> Температурный график, коттедж, Твердотопливный котел
eddie
сообщение 26.10.2010, 14:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Господа, подскажите, какой температурный график лучше принять для системы отопления коттеджа с котлом на твердом топливе? На подаче tmax у котла 95град С. Разводка - сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2010, 14:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если дрова - 70/55
Уголь - 80/60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 26.10.2010, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



jota, не могли бы Вы обосновать? Я правильно понимаю, что это связано с тем, что для работы на максимальных параметрах придется постоянно держать полную топку топлива, а это проблематично. котел КЧМ.
и еще. нигде не могу найти нормальную тех. документацию по данным котлам. каким образом поддерживается температура воды на выходе из топки?

Сообщение отредактировал eddie - 26.10.2010, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2010, 16:11
Сообщение #4





Guest Forum






Вот когда пишут про 80/60, сразу одолевают сомнения.
Исполняли один проект, в котором был такой график, а отопительные приборы - панельные радиаторы (неограждённые экранами). В Перечне основных нормативных документов, была строка: СНип 31-02-2001; СНип 31-02-2003. А в СНиП 31-02-2001 есть такая строка:
температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °С, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °С в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 °С;. Чуть ниже, есть ещё строка, о температуре воздуха отходящего от отопительных приборов. Пока речь идёт о котельной или скрытых транзитах, всё понятно. Но вот ОП. Они разве к этой строке не имеют отношения?
Может быть эти СНиПы отменены. Но если, в текстовой части мы видим их названия, значит для этого объекта - добровольно -принимаются??? helpsmilie.gif bestbook.gif Н-непонятно. И ли вообще в том СНиПе - не о том говорится?

Сейчас похожий проект имеем. Хотим, как минимум, предложить заменить панельные радиаторы на конвекторы. Система там с принудительной циркуляцией. Или не обращать на это внимания?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.10.2010, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2010, 16:44
Сообщение #5





Guest Forum






Поправдюсь: в п-4 написал про автономку в коттедже.
2 Поправлюсь: Извините, если off-top.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2010, 18:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(eddie @ 26.10.2010, 14:35) *
нигде не могу найти нормальную тех. документацию

http://vgs.ru/info_spec/pas_kchm_5.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2010, 20:28
Сообщение #7





Guest Forum






Значит правильно решил заменить панельники на конвекторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 27.10.2010, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



jota, спасибо за инструкцию. Все-таки, почему 80-60?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2010, 9:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(eddie @ 27.10.2010, 8:53) *
jota, спасибо за инструкцию. Все-таки, почему 80-60?

80/60 - это расчётный график для отопления при минимальной температуре на улице. Есть стандартные температуры отопления, принятые во всём мире - под эти температуры обычно есть таблицы подбора отопительных приборов (хотя подсчитать не трудно на любую температуру)
это 90/70; 80/60; 70/55; 60/50 и т.д. Чем ниже расчётный график температуры, тем больший габарит радиатора. Здесь уже работает техническая и экономическая целесообразность.
Для твёрдотопливных котлов с большой инерцией регулирования принимать 90*/70*С без схемы принудительного охлаждения - рискованно. Загруженный топливом котёл, при недостаточном съёме тепла системой отопления очень быстро повышает температуру.... особенно опасно на угле.
80*/60*С - менее опасно, поскольку есть некоторый запас...
Ну а 70*/55*С - это "крейсерская скорость" бытового чугунного котла при расчётных температурах. На эту температуру подбираются радиаторы.......При этом средняя температура в отопительный период будет 55/45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 27.10.2010, 14:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Цитата
Ну а 70*/55*С - это "крейсерская скорость" бытового чугунного котла при расчётных температурах. На эту температуру подбираются радиаторы...

А почему не на 80/60, если принят такой график? Зачем нам лишняя поверхность приборов отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2010, 14:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(eddie @ 27.10.2010, 14:26) *
А почему не на 80/60, если принят такой график? Зачем нам лишняя поверхность приборов отопления?

Чугунные котлы боятся большой разницы температуры подачи и обратки. Большие наряжения из-за перепада температур могут повредить секции теплообменника и их ниппельные соединения. Перепад в 20*С - максимально допустимый. Рекомендуется 15*С.
Но Вы, если хотите, делайте.... я Вам не указчик.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 27.10.2010, 18:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Цитата
Большие наряжения из-за перепада температур могут повредить секции теплообменника и их ниппельные соединения.

Имеются ввиду секции в котле? Но если они включены последовательно, то относительно каждой последующей секции перепад будет примерно равен 4-м градусам? А в случае дельта t 15 градусов - перепад 3 градуса. Один градус разницы может существенно повлиять на соединения?? Или я где-то ошибаюсь в предположениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных