Phenomen_ON
сообщение 26.10.2010, 15:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Добрый день, коллеги.

Возможно мой вопрос из разряда - 1 дурак задаст вопрос , что 100 мудрецов не ответят...Но все же мне интересен ответ, поэтому задам.

ВОПРОС- что будет происходить , если через 6-ти киловаттную фреоновую секцию охлаждения (наборная канальная приточная установка) будет проходить расход L=310 м3/ч с температурой наружного воздуха в 31 градус Цельсия, а не как в каталоге L=1100 м3/ч.
Воздух охладится до 6 град.? или же он охладится до 19 град. , а "все остальные киловаты сольются в конденсат"???

С уважением Янин Олег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 26.10.2010, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Ничего хорошего не будет - секция обмерзнет, ККБ вырубится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 26.10.2010, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



А какая-нибудь хитрость есть , чтобы моя система работала??? или 310 м3/ч для 6 кВт холода - это приговор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 26.10.2010, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Я не знаю, надо холодильщиков спросить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 27.10.2010, 9:08
Сообщение #5


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Phenomen_ON @ 26.10.2010, 15:10) *
ВОПРОС- что будет происходить , если через 6-ти киловаттную фреоновую секцию охлаждения (наборная канальная приточная установка) будет проходить расход L=310 м3/ч с температурой наружного воздуха в 31 градус Цельсия, а не как в каталоге L=1100 м3/ч.
Воздух охладится до 6 град.? или же он охладится до 19 град.


Будет то же самое, что и если дельта энтальпий начального и конечного состояний воздуха упадет в 3,5 раза при расходе: низкий "съем холода" + переохлаждение воздуха + возможно обмерзание. Бессмысленно эксплуатировать регулируемую вентиляцию без регулируемой мощности ККБ. Иверторный ККБ поможет, только денег вместе с клапанами и автоматикой стоит немалых.

Цитата(Phenomen_ON @ 26.10.2010, 15:10) *
"все остальные киловатты сольются в конденсат"???

Умат! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2010, 9:19
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
какая-нибудь хитрость есть , чтобы моя система работала??? или 310 м3/ч для 6 кВт холода - это приговор?
греть воздух перед испарителем, градусов до 50.. например smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 27.10.2010, 14:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Ха-ха... только бы над коллегой неопытным посмеяться unsure.gif
Спасибо zavhoz777 за первую часть вашего поста.

Цитата(LordN @ 27.10.2010, 10:19) *
греть воздух перед испарителем, градусов до 50.. например smile.gif

Этим летом наверное и греть бы не пришлось)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных