Необходимо спроектировать VRF в городе Анапа. Первый раз сталкиваюсь с городом, расположенным на такой широте. Сейчас собираю информацию. Поделитесь, вожможно есть свой особенности, отличные от обычного проектирования в Москве или Санкт-Петербурге. Сколько для контроля взять W/m2 площади, есть ли проблема с влагосодержанием в воздухе, если охлаждать его с +40 град. С до +22 град. С ?
|
|
|
|
|
19.6.2006, 8:38
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Если сомневаетесь и обьект серьёзный то советую просто теплопоступления посчитать не как обычно "на вскидку" а по методике из "учебников" , учитывая широту местности. И при подборе оборудования обратить внимание на таблички в каталогах, в которых дается пересчет мощности в зависимости от температуры нар воздуха. В плане эксплуатации ни чего сказать не могу.
|
|
|
|
|
14.7.2006, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Нет никакой разницы, практически все холодоснабжение считают по 1кВт на 1м.кв., а потом уже добавляешь окна, стороны света, кол-во народа, короче все как обычно. температура там конечно бывает ого го, прошлым летом было 46 на солнце, так некоторые сплиты не работали, поэтому этот момент тоже надо учесть
|
|
|
|
|
14.7.2006, 13:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Konez @ Jul 14 2006, 14:32 ) Нет никакой разницы, практически все холодоснабжение считают по 1кВт на 1м.кв., а потом уже добавляешь окна, стороны света, кол-во народа, короче все как обычно. температура там конечно бывает ого го, прошлым летом было 46 на солнце, так некоторые сплиты не работали, поэтому этот момент тоже надо учесть А почему 1 кВт, а не 0,9? Типичный подход манагера по продаже, а не проектировщика. В результате получается не проектирование, а впаривание продукта. Надо проводить теплотехнический расчет, если это проект.
|
|
|
|
|
14.7.2006, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
опечатался , киловатт на 10 м.кв. конечно же, а по поводу проектирования, я видел нормальный проект для Анапы один раз и то который потом пришлось полностью переделать.Проектная документация в Анапе никому не нужна, потому как наличие энного количества банкнот может решить все проблемы, а уж деньги за проект с кого то свои кровные вытребовать....и потом стройки там очень забавные, сегодня могут строить по проекту, а завтра как хозяин скажет.
|
|
|
|
|
14.7.2006, 15:17
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Рабочий проект нужен прежде всего монтажникам. А VRF ситема вещь нежна в плане монтажа/ Подобрать блоки, исходя из 100 Вт на м2 могут и сами монтажники. Тут проектировщик не нужен.
|
|
|
|
|
15.7.2006, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Уважаемый Vano! Я сам общался с "тамошними" монтажниками, и поверьте, квалифицированных среди них процентов 5, если не меньше, поэтому, когда я им выдал схему разводки в Магикаде, они полдня сидели и разглядывали что это такое, а итог один, все сделали по своему и как им удобно.
|
|
|
|
|
15.7.2006, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Что за здание, каково его назначние? У меня в мини-гостиничке выходит 18 кВт на 306 м2. В магазинах и на торговых площадях одна цифирь, в кафешкаж и ресторанах другая. Ставил практически во всех типах зданий. На одну кафешку получилось 15 кВт на 89 м2. Цитата Я сам общался с "тамошними" монтажниками............... Да уж, у меня самого волосы дыбом вставали от умельцев, когда переехал в Геленджик.
|
|
|
|
|
17.7.2006, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Цитата(Гудвин @ Jul 15 2006, 16:53 ) У меня в мини-гостиничке выходит 18 кВт на 306 м2. У меня в мини-гостиничках клиенты после ознакомления с ценой вопроса о цивилизованных системах кондиционирования, обычно "оконнички" просили, или "сплиты" подешевле
|
|
|
|
|
17.7.2006, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Цитата(Konez @ Jul 17 2006, 09:26 ) Цитата(Гудвин @ Jul 15 2006, 16:53 ) У меня в мини-гостиничке выходит 18 кВт на 306 м2. У меня в мини-гостиничках клиенты после ознакомления с ценой вопроса о цивилизованных системах кондиционирования, обычно "оконнички" просили, или "сплиты" подешевле  Нормально экономика проходит. Пример своего здания. Система под ключ 8000 баксов. Имеем : -кондиционирование -отопление -вентиляцию. Потребляемая мощность 6 кВт Считаем сплиты. На дом мне надо минимум 12 штук. Вместе с установкой 12х400=4 800 Плюс отопление и вентиляция. Потреблямая мощность около 10кВт.
|
|
|
|
|
17.7.2006, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Что то какой то щедрый заказчик! 12 номеров(я правильно предполагаю?) и вентиляция и кондиционирование????Такого у нас точно не было, а один товарищ на предложение по вентиляции сделал свое предложение: вы мне дырку в стене и туда вентилятор на вытяжку, и в противоположной стене так же, зачем она вообще нужна! Конечно есть грамотные люди осознающие, что все это надо, но в массе именно такой подход.Поэтому с ними надо аккуратнее а если оконные посчитать 120х12=1440 "зеленых", монтаж не нужен, обслуживанием тоже не заморачиваются-сезон отпахали и все!
|
|
|
|
|
18.7.2006, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Это мой дом. 9 номеров и мансарда 106 м2 , где я летом обитаю. Сейчас сиавят и по 20 сплитов на дом. Потихоньку завоевываю рынок своим оборудованием. Учим народ считать деньги. А таких , как ты описываешь, хватает
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|