Гость_VHPC27583_*
сообщение 1.11.2010, 16:49
Сообщение #1





Guest Forum






Кто нибудь знает зависимость значений хода регулирующего органа направляющей заслонки дымососа Д-9 от давления газа и воздуха в топке котла ДКВР-4/13. Если режимные значения pгаза=110, 180, 250 мм. вд. ст., pвоздуха=30, 50, 70 мм.вд.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.11.2010, 17:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Эх, попался бы мне такой проект, выкинул к чертям все заслонки, да поставил бы преобразователи частоты на дымосос по разряжению и на подачу по сгоранию кислорода в топке, аль по СО...
Было дело, дымосос вместо 37 квт брал 2,5кВт, так же и приток.. да еще и газ экономился..
Окупилось бы все за сезон..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VHPC27583_*
сообщение 1.11.2010, 17:36
Сообщение #3





Guest Forum






Вообще-то преподаватель сказал, что для начала расчёта нужно знать значение разряжения от значения хода регулирующего органа дымососа, от значения изменения давления воздуха в топке и значения изменения давления газа в топке; и через какое время значение разряжения установится для всех трёх зависимостей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VHPC27583_*
сообщение 1.11.2010, 17:49
Сообщение #4





Guest Forum






Куда вы все подевались, никто не пишет

При создании темы меня выбросило из форума, и я решил создать новую такую же тему. А потом наткнулся на старую. В новой теме ошибка Комбанированная, вместо Комбинированная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.11.2010, 18:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(VHPC27583 @ 1.11.2010, 17:49) *
Куда вы все подевались, никто не пишет

При создании темы меня выбросило из форума, и я решил создать новую такую же тему. А потом наткнулся на старую. В новой теме ошибка Комбанированная, вместо Комбинированная

Ну уважаемый, а может уважаемая, тут никто никому ничто не обязан писать, все на голом энтузиазизме..
Если толковый вопрос, то и ответов куча, а если пишет штудент , то он обычно попадает в мусорку, все зависит от господ модераторов и вашей активности...
Ну а шибера - это вчерашний день, так своему проФФессору и скажите, жечь ляктричество попусту уже не ферштейн..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.11.2010, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.11.2010, 22:10
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не ферштейн те, кто требования гостехнадзора не знает.
У тебя при разном расходах газа и воздуха получаются разное кол-во топочных газов. Бери егойный дымосос и смотри положение заслонок на эти расходы.
А частотники тут отдыхают, слишком большая инерция у того вентилятора, это не та вытяжка.

Сообщение отредактировал Ludvig - 1.11.2010, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VHPC27583_*
сообщение 2.11.2010, 12:36
Сообщение #7





Guest Forum






Ludvig, спасибо за совет. А как назвать поисковую строчку в Яндексе для, опять же, поиска положения заслонок. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.11.2010, 12:59
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



дымосос Д-9 документация, паспорт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.11.2010, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ludvig @ 1.11.2010, 22:10) *
А частотники тут отдыхают, слишком большая инерция у того вентилятора, это не та вытяжка.

А торможение на что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VHPC27583_*
сообщение 3.11.2010, 18:08
Сообщение #10





Guest Forum






Господа модераторы, дайте материал по пунктам: Описание схемы технологического процесса (Назначение, Химические реакции), Описание установки (топки котла ДКВР-4/13), Описание технологического процесса, Анализ топки как объекта управления, Предварительный выбор системы регулирования, Расчет и исследование системы регулирования, Расчёт однокаскадной системы регулирования, Расчёт частотных характеристик объекта регулирования, Расчет параметров компенсатора каскадной системы регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 6.11.2010, 13:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.11.2010, 17:00) *
Эх, попался бы мне такой проект, выкинул к чертям все заслонки, да поставил бы преобразователи частоты на дымосос по разряжению и на подачу по сгоранию кислорода в топке, аль по СО...
Было дело, дымосос вместо 37 квт брал 2,5кВт, так же и приток.. да еще и газ экономился..
Окупилось бы все за сезон..



"Было дело, дымосос вместо 37 квт брал 2,5кВт, так же и приток.."

"Окупилось бы все за сезон.."

Это как? Сравнивая с установленной мощностью эл. двигателя или с регулированием направляющими аппаратами?

Сообщение отредактировал Бойко - 6.11.2010, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.11.2010, 8:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Бойко @ 6.11.2010, 14:55) *


"Было дело, дымосос вместо 37 квт брал 2,5кВт, так же и приток.."

"Окупилось бы все за сезон.."

Это как? Сравнивая с установленной мощностью эл. двигателя или с регулированием направляющими аппаратами?

вместо направляющих аппаратов (шиберов) был установлен частотник с ос по разряжению, котел 2х контурный, отопление и гор вода, ну летом только гор вода, а разряжение нужно.. Но и приток меньше намного, вот и понизили частоту до 8-12гц, отсюда результат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных