Подскажите Вашу практику, или мнение по необходимости установки корректора на узле учёта газа у маленьких потребителей. По Правилам учёта газа, на узле учёта должны определяться время, расход, количество (в рабочих и стандартных условиях) и т.д. Это реально выполнить электронным корректором, и Правила учёта распространяются на всех потребителей, НО! Насколько необходимо ставить корректор (+25тыс. к стоимости) например потребителю с одной лишь колонкой, или ПГ-4? Есть ли ОБОСНОВАННОЕ деление кому он нужен, а кому нет например по мощности оборудования, или размеру счётчика?
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(SERЖ @ 2.11.2010, 10:06)  Правила учёта распространяются на всех потребителей, не на всех, а только на юр. лица... Цитата Есть ли ОБОСНОВАННОЕ деление кому он нужен, а кому нет например по мощности оборудования, или размеру счётчика? по мощности и размеру нет, а вот по температуре и давлению - да. Если вы юрлицо, то для вас основополагающим является ТУ газового хозяйства...
Сообщение отредактировал Vict - 2.11.2010, 13:29
|
|
|
|
|
2.11.2010, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387

|
Цитата(SERЖ @ 2.11.2010, 12:06)  Подскажите Вашу практику, или мнение по необходимости установки корректора на узле учёта газа у маленьких потребителей. По Правилам учёта газа, на узле учёта должны определяться время, расход, количество (в рабочих и стандартных условиях) и т.д. Это реально выполнить электронным корректором, и Правила учёта распространяются на всех потребителей, НО! Насколько необходимо ставить корректор (+25тыс. к стоимости) например потребителю с одной лишь колонкой, или ПГ-4? Есть ли ОБОСНОВАННОЕ деление кому он нужен, а кому нет например по мощности оборудования, или размеру счётчика? Есть рекомендация МИ 3082-2007 "Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета". Там четко прописано в каких случаях рекомендуется устанавливать счетчик с встроенной термокомпенсацией, в каких счетчик с корректором по температуре, а в каких и счетчик с полноценным корректором.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165

|
2Vict: Правила учёта газа, п.1.3: ...обязательны для исполнения юр.лицами..., а также населением... Так в том и дело, что ГРО в ТУ не прописывает этот пункт. По разумным соображениям и просто по человечески жаль потребителя, которого заставляют на ПГ-4 ставить например BK-G4(или 1,6) c ТС-215 (стоимость затрат не сопоставима с потреблением).
2Gazzz: Дело в том, что: 1) МИ3082-2007 имеет рекомендательный характер, и самая незадача в том, что они не зарегистрированы в Минюсте. 2) Она (МИ) таким образом противоречит Правлам учёта газа с его требованиями. Поэтому ссылаться на МИ опасаемся. А какие решения у Вас есть на практике?
|
|
|
|
|
3.11.2010, 14:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(SERЖ @ 3.11.2010, 12:28)  а также населением... прочтите вводную часть правил... Цитата По разумным соображениям и просто по человечески жаль потребителя, которого заставляют на ПГ-4 ставить например BK-G4(или 1,6) c ТС-215 (стоимость затрат не сопоставима с потреблением). По разумным соображениям поставщик должен отпускать товар со своими весами..., но ситуация счаз другая и он вправе требовать от потребителя установку прибора соответствующим тех(?)требованием... Цитата 1) МИ3082-2007 имеет рекомендательный характер, и самая незадача в том, что они не зарегистрированы в Минюсте. 2) Она (МИ) таким образом противоречит Правлам учёта газа с его требованиями. Поэтому ссылаться на МИ опасаемся. 1. он и не должен регится в минюсте... 2. правильно опасаетесь, т.к. данные МИ для для использования организациями занимающиеся газом, а не для потребителей. Можете на них сослаться при споре с ГРО.. но спор вы проиграете
|
|
|
|
|
3.11.2010, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 29.1.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 28387

|
Цитата(SERЖ @ 3.11.2010, 14:28)  2Vict: Правила учёта газа, п.1.3: ...обязательны для исполнения юр.лицами..., а также населением... Так в том и дело, что ГРО в ТУ не прописывает этот пункт. По разумным соображениям и просто по человечески жаль потребителя, которого заставляют на ПГ-4 ставить например BK-G4(или 1,6) c ТС-215 (стоимость затрат не сопоставима с потреблением).
2Gazzz: Дело в том, что: 1) МИ3082-2007 имеет рекомендательный характер, и самая незадача в том, что они не зарегистрированы в Минюсте. 2) Она (МИ) таким образом противоречит Правлам учёта газа с его требованиями. Поэтому ссылаться на МИ опасаемся. А какие решения у Вас есть на практике? Ну BK-G4(или 1,6) c ТС-215 это конечно полный бред, я даже удивлен! В Московской области до типоразмера G10 допускается обходится встроенной термокомпенсацией (и даже без нее, но тогда к расходу примен. коэфф.), а с G16(25) ставят ТС-210 (215), дальше G40 и более старшие - только с полным фаршем т.е. корректор по давлению и температуре, дифф., шкаф телеметрии!!!
|
|
|
|
|
3.11.2010, 20:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Gazzz @ 3.11.2010, 17:06)  Ну BK-G4(или 1,6) c ТС-215 это конечно полный бред, я даже удивлен! а чему вы удивляетесь? Автор даж не написал кому, где, и кто заставляет сей девайс шпандорить.. Про ТУ вас ничё не напрягло?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295386

|
Добрый день, уважаемые эксперты! Не уверен, что вопрос по для этого раздела, но может поможете. Вчера получил письмо от Газпрома с требованием установить до конца года корректоры газа на все три УУГ. В противном случае будут начислять нам за газ по макс. мощности котла. У меня на предприятии три объекта газопотребления: две котельные в разных районах города и одна сторожка с котлом на 24 кВт. Причём сторожку подключали в прошлом году, ТУ выдали без установки корректора, в проекте его тоже нет. Подскажите, насколько законны такие требования? Раньше считали с применением коэффициента и никаких проблем. Правила учёта газа и МИ 2939 вышли не вчера и даже не год назад, так почему такие жёсткие требования по срокам?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Dr.energy @ 19.4.2016, 10:16)  В противном случае будут начислять нам за газ по макс. мощности котла. Мне уже с 2009 года шлют такие письма. Но в договоре четко прописано, что начисление будет производиться с коэффициентами. Можно скрин текста Вашего письма?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295386

|
Да, конечно!
Прикрепленные файлы
image.jpeg ( 1,65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Очень жестко!
У нас же есть самый последний пункт, который гласит: "Срок приведения УКУГ..... может быть продлен по согласованию сторон". Вот этим пунктом и приходится пользоваться.
Всё-таки рекомендую пойти в этот Межрегионгаз и попробовать договориться отсрочить.
По сути дела в законе не говорится о применении каках-либо корректора и прочих. Видимо, вся суть в договоре, который Вы подписывали - в пунктах 3.3, 3.7.
Сообщение отредактировал Гризли - 19.4.2016, 14:10
|
|
|
|
|
20.4.2016, 8:13
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295386

|
Сходил вчера в Газпром. Толком ничего не объяснили, ссылаются на Гост 2939, т.е. Необходим учет газа, приведённого к стандартным условиям. Это возможно ТОЛЬКО при установке корректора. И в договоре тоже написано, что на каждом узле учёта должны регистрироваться среднесуточные температура и давление газа, чего счётчик без электронного корректора обеспечить не может.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Если у Вас не соцзначимые объекты, то, по всей видимости, придется. Договор Вы ведь подписали.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 15:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295386

|
Видимо придётся Неприятен лишь тот факт, что можно это сразу было прописать в ТУ и вопросов не возникло бы. а так они между службами в Газпроме не могут разобраться, что нужно, а что нет. Спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
  |