Полная диспетчеризация котельной и сетей, Полностью автоматизированое система отопление! |
|
|
|
3.11.2010, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086

|
Уважаемые гении автоматизации и диспетчеризации. Есть у меня клиент который желает 100% диспетчеризацию. А именно. Полностью автоматизированная котельная не нуждающаяся в обслуживающем персонале. Вся система отопления так же автоматизирована. И всё это выведено на дисплей оператора. На дисплее отображается весь процесс с возможностью удалённого управления, и вывод не только аварии но и причин аварии и инструкция что делать, куда звонить и т.п. Система должна быть само-диагностирующаяся. То есть сообщать о неисправностях датчиков и контролеров и т.п. И ещё, копия данного процесса должна отображаться у сервисной компании (без права управления). Вот короче говоря вот такой вот сумбур. На сколько это реализуемо в наших суровых реалиях (территория реализации Украина). У кого есть опыт реализации подобных проектов. Поделитесь с чего начать. Потому как я только чисто теоритически понимаю что это сделать возможно а с чего начать даже непредставляю. Предложения о сотрудничестве принимаються при чём из любой страны - но это уже в личку! Заранее всем спасибо.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
потянет ли зак то?
|
|
|
|
|
3.11.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944

|
начинать надо с проекта и его согласования, а перед проектом тех задание неплохо бы
|
|
|
|
|
3.11.2010, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
особенно нравится чтоб не нуждалась в обслуживающем персонале. Знаете, есть границы рисков, когда вы "необслуживаете" спиртовку в палатке, то самое большое, что можно потерять гектаров 100 леса, а когда ЧАЭС, то лучше не надо.... АВАНТЮРА. С т.зр. чисто автоматизации - не проблема (Буран посадили), а с т.зр. здравого смысла - х. полная
|
|
|
|
|
4.11.2010, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Решается легко и не принужденно средствами почти любой промышленной автоматики. Стоимость проекта будет удручающей)
|
|
|
|
|
4.11.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694

|
Да господа согласен система будет стоить заоблочно если зак хочет полную самодиагностику датчики ,устройства , привода с самоиагностикой стоят в разы дороже нежеле просто без наворотов .Вам на каждую задвижку или кран придется поставить минимум по два датчика NAMUR для отслеживания положения (Эквивалентная схема датчика типа «NAMUR» представлена на рисунках, они просты, но преобразователи сигналов для таких датчиков требуют более сложной схемотехники. Задачей преобразователей является определение как состояния датчика: включен отключен так и постоянная диагностика состояния линии связи норма, обрыв, короткое замыкание.)сами датчики нетак и дорого ,а вот преобразователи кним стоят как ракета вот и прикинти для начало стоимость затеи по колличеству исполнительных механизмов и это только самая малость )))))))
|
|
|
|
|
4.11.2010, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Не драматизируйте. Зак, мне кажется, хочет обычную диспетчеризацию и максимальный сбор информации с комплектной автоматики котла (вряд ли ему необходима замена автоматики котла ради получения обратной связи по задвижкам).
|
|
|
|
|
4.11.2010, 10:49
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Для уточнения, можно узнать: 1. мощность котельной 2. кол-во и алгоритм работы котлов 3. соотношение нагрузок зима/лето 4. Есть ли действующие прибора учета
Но, а принципе - нормальная работа. Берёте и делаете. Просто надо главным назначить на эту работу не программиста и не тепломеханика, а автоматчика с реальным опытом пуско-наладки и эксплуатации. По стоимости - особо не съэкономить - всё равно дорого будет. Скорее всего, в процессе "утрясания" цены, всё спустится "с небес на землю" и будет вырабатан реальный обьем по диспетчеризации. И всё будет и проще и дешевле и более "жизненно необходимо".
Сообщение отредактировал Usach - 4.11.2010, 10:50
|
|
|
|
|
4.11.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086

|
1. мощность котельной - 1-я очередь 4 МВт, вторая ещё 2 МВт 2. кол-во и алгоритм работы котлов - всего 3 котла, алгоритм пока не знаю. 3. соотношение нагрузок зима/лето - работа в отопительный период порядка 180-200 дней в году 4. Есть ли действующие прибора учета - ничего нету. Строительство с "0".
"Просто надо главным назначить на эту работу не программиста и не тепломеханика, а автоматчика с реальным опытом пуско-наладки и эксплуатации." - так вот я и ищу таких людей или компанию.
По стоимости - особо не съэкономить - всё равно дорого будет. Скорее всего, в процессе "утрясания" цены, всё спустится "с небес на землю" и будет вырабатан реальный обьем по диспетчеризации. И всё будет и проще и дешевле и более "жизненно необходимо" - абсолютно согласен. Не испытваю иллюзии отностилельно стоимости и объёма работ.
Вы все правильно говорите. Когда дело дойдёт до подсчёта стоимсости - я думаю заказчика как минимум оставит процентов 60% от первоначальной идеи.
Что касаеться обслуживающего персоонала. Имеется ввиду без постоянного присутствия. Понятное дело что без обученных котельщиков ни кто не даст разрешение на эксплуатацию.
|
|
|
|
|
4.11.2010, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
www.ecoprog.ru зайдите, посмотрите, свяжитесь с менеджерами, может наши автоматчики и займутся, хотя не уверен, мы в основном по России.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.8.2007
Из: Воронеж
Пользователь №: 10453

|
Цитата(Сергей Долганов @ 4.11.2010, 6:44)  Решается легко и не принужденно средствами почти любой промышленной автоматики. Стоимость проекта будет удручающей) Стоимость будет 20 000 руб. Видео диспетчеризации котельной: http://www.youtube.com/user/ukontisu#p/a/u/0/sCjHlRLt3xI
|
|
|
|
|
7.11.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Taube @ 7.11.2010, 11:10)  Стоимость будет 20 000 руб.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
G.A.V., ничего особенного в Вашем проекте нет. Скажу сразу - балом должен править на вашей котельной автоматчик и больше никто. Он должен корректировать все проекты от начала и до конца в части выбора всех исполнительных механизмов и датчиков. Сразу скажу, что если хочется тотальный контроль, придется применять цифровые шины - AS-i и Profibus или гибридные аналогово-цифровые технологии типа HART и IO-Link. Т.е. автоматом скатитесь к промышленным ПЛК с соответствующей стоимостью железа и разработки программного обеспечения.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(G.A.V. @ 3.11.2010, 18:32)  Уважаемые гении автоматизации и диспетчеризации. Полностью автоматизированная котельная не нуждающаяся в обслуживающем персонале. Вся система отопления так же автоматизирована. ... Система должна быть само-диагностирующаяся. То есть сообщать о неисправностях датчиков и контролеров и т.п. Тепловую мощность огласите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Гена @ 8.11.2010, 0:06)  Тепловую мощность огласите, пожалуйста. Так 9 пост.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Спасибо, пропустил.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(ARTEM_1 @ 4.11.2010, 10:41)  Вам на каждую задвижку или кран придется поставить минимум по два датчика NAMUR для отслеживания положения (Эквивалентная схема датчика типа «NAMUR» представлена на рисунках, они просты, но преобразователи сигналов для таких датчиков требуют более сложной схемотехники. Задачей преобразователей является определение как состояния датчика: включен отключен так и постоянная диагностика состояния линии связи норма, обрыв, короткое замыкание.)сами датчики нетак и дорого ,а вот преобразователи кним стоят как ракета вот и прикинти для начало стоимость Не надо драматизировать! Схемотехника для работы с датчиком Namur - примитивная (резистор для измерения тока + компараторы), можно вообще самому сделать. У Wago есть модули для контроллеров с входом под датчик Namur.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Система диспетчеризации без элементов управления на базе "Элекс 2021 GSM" обойдется в 53036 рублей (НДС 18% включен).
|
|
|
|
|
8.11.2010, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(elexm @ 8.11.2010, 7:27)  Система диспетчеризации без элементов управления на базе "Элекс 2021 GSM" обойдется в 53036 рублей (НДС 18% включен). Не вводите, это не система диспетчеризации, а среда для ее построения. И разработка займет больше, чем стоимость вашей системы.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Разработка чего ? Если програмы, скачайте вариант демо на странице : http://elex2000.narod.ru/program.htmlдемонстрационная версия ( zip 2,09 Mb )
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
А, да, разработка не требуется. Возможно даже есть поддержка подгрузки должностных инструкций, как хотел топик-стартер. Визуально конечно Ваша система "доставляет" http://elex2000.narod.ru/program.html - зачетный диспетчерский пункт, даже семью оператора можно рассмотреть  т Хотя не мне судить - раз существует, значит продается.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 8.11.2010, 12:15
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(elexm @ 8.11.2010, 11:52)  Разработка чего ? Если програмы, скачайте вариант демо на странице : http://elex2000.narod.ru/program.htmlдемонстрационная версия ( zip 2,09 Mb ) Цитата из описания: «Elex-2021» - система сбора дискретной информации. То же самое и 2032, 2051 и 2056.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Термостаты наше все...... Фтопку
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(ScrewDriver @ 8.11.2010, 13:14)  А, да, разработка не требуется. Возможно даже есть поддержка подгрузки должностных инструкций, как хотел топик-стартер. Должностную инструкцию можно вложить в файл help.txt и она будет отображаться в окошке просмотра. Да, это не для любителей "Сименс" это бюджетный вариант, простой как грабли.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(ScrewDriver @ 8.11.2010, 13:14)  Визуально конечно Ваша система "доставляет" http://elex2000.narod.ru/program.html - зачетный диспетчерский пункт, даже семью оператора можно рассмотреть  т А для семьи тоже найдется место.
Прикрепленные файлы
prg32.jpg ( 76,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
13.11.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(ScrewDriver @ 8.11.2010, 13:27)  Термостаты наше все...... Фтопку  Есть индукционный нагреватель, мощность 100 кВт (СТО КИЛОВАТТ). Чем посоветуете заменить термостат? так чтобы не очень дорого ?
|
|
|
|
|
  |