Подключение насоса к гидроразделителю, подключение насоса к гидроразделителю |
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
5.11.2010, 13:44
|
Guest Forum

|
Приветствую всех спецов на форуме. У меня возникло несколько вопросов.Настенный котел Навиен, далее установлена ниже гидрострелка (горизонтально),понятно,что лучше вертикально, но под котлом ниша, где все будет спрятано(ванная комната),так удобнее,ниже гидрострелки насосы,еще ниже коллектора распределительные, насосы будут стоять вертикально и почему-то, я думаю, что в таком варианте, лучше будет работать насос на обратке, то-есть будет качать снизу вверх, чем на подаче сверху в низ. Даже в паспортах насосов не рекомендуют ставить насос по направлению работы вниз ,хотя на многих фотках стоят направлением вниз.???кто что думает ???фото могу выслать чуть позже.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 13:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 13:44)  лучше будет работать насос на обратке, то-есть будет качать снизу вверх, чем на подаче сверху в низ. Даже в паспортах насосов не рекомендуют ставить насос по направлению работы вниз Снизу-вверх - это наилучшее, что можно сделать для выхода воздуха из насоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 14:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 13:44)  далее установлена ниже гидрострелка (горизонтально) Тогда какой смысл вообще её ставить ? Соединили бы коллекторы какой-нибудь трубкой, да и всё...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
5.11.2010, 15:15
|
Guest Forum

|
ну вроде как лучше хотелось, вот и прибавил мозгам работу, с воздухом все понятно сделаю фото может чего посоветуете
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 15:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Наверное, я непонятно написал. Моё предложение - вместо стрелки поставить перемычку, соединяющую между собой коллекторы.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
5.11.2010, 17:32
|
Guest Forum

|
я все прекрасно понял, но жалко ломать уже построенное, может можно что придумать может все же поставить насосы на подачу направлением вниз?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 18:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Кстати. Насос тёплого пола, наверное, не здесь должен стоять, а после 3-ходового клапана...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
5.11.2010, 22:13
|
Guest Forum

|
да я в курсе, насос просто пока висит, не могу решить куда поставить насос как будет правильней  и можно поставить вместо трехходового термаосмесительного клапана трехходовой кран ,или замучаюсь регулировать температуру. Делаю себе бюджет напрягает клапан стоит 2700 а кран 300р. Спасибо tiptop что отвечаете, другие или не знают, или вопросы тупые(не проф простите) пытаюсь учиться.
Сообщение отредактировал ole-ver - 5.11.2010, 22:18
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 22:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 22:13)  насос просто пока висит Вот и подключите к нему обратку с.о. Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 22:13)  другие или не знают, или вопросы тупые(не проф простите) пытаюсь учиться. Отдыхает народ...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
После стрелки насос нужен на радиаторное отопление и на тёплые полы. После гидрострелки перепад давления = 0 и циркулировать без насосов ничего не будет. А не советует никто потому что неясно, что советовать. Ни мощностей, ни площади тёплого пола. Как подбирали насосы...? Не столь важно где стоят насосы, важно чтобы ось эл.двигателя была горизонтально, чтобы втулки ротора были разгружены от веса.... Это только tiptop с Вами развлекается от скуки....
Сообщение отредактировал jota - 5.11.2010, 23:17
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2010, 0:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 5.11.2010, 23:16)  неясно, что советовать. Ни мощностей, ни площади тёплого пола Схема от мощностей не зависит...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2010, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 5.11.2010, 23:12)  Схема от мощностей не зависит... Если площади ТП небольшие, в санузлах например то можно подключить контуры к общей системе через Unibox хотябы. Тогда насос и смеситель на ТП отпадает...вместе со стрелкой, конечно. Тогда и на отопление насоса ненадо - хватит насоса в котле.... Т.е. наверно, была возможность сделать проще, надёжнее и дешевле.... Но мы этого не знаем и начинаем развивать фантазии автора, который честно признался, что мало понимает.... А нам приходится играть на его уровне
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
6.11.2010, 12:02
|
Guest Forum

|
Да я с вами полностью согласен, на конкретные вопросы ,конкретные ответы .Я не стал вас сильно загружать, поэтому главный для меня вопрос был в правильности установки насосов в моем варианте.то что горизонтально вал я знаю, просто проводил эксперименты с насосом и мне не понравилось, как он себя чувствует, качая воду сверху вниз( воздух блин). То что я не спец понятно. но я учусь  у меня 2 этажа 110кв.м, котел навиен 20кв,1эт 4 ал. радиатора по 6сек+6 контуров теплого пола по 40метром .2эт 5радиаторов по 6 секц. и на теплый пол и на отопление по насосу грюнфос 25-40 на отопление труба 25 на т.п 16 по идее на первом этаже хватает теплого пола,радиаторы так для стрховки в сильный мороз. Расчеты ест-но делал  tiptop, ваша схема с насосами в обратке в моем варианте жизнеспособна ?
Сообщение отредактировал ole-ver - 6.11.2010, 12:08
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Такая схема как у tiptop может быть. Но это только схема. Нужны ещё фильтры перед насосами и обратные клапана после и ещё отключающие шаровые вентили, чтоб для прочистки фильтра или ремонта насоса не пришлось сливать воду из системы. Также не помешают стрелочные термометры для контроля температуры подачи и обратки на тёплые полы и обратки с системы отопления....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
6.11.2010, 20:56
|
Guest Forum

|
jota, все ясно ,спасибо,без обвязки ест-но не куда(фильтры, краны клапаны, и.т.д),подскажите куда лучше поставить обратные клапана и сильно-ли они, там нужны.И по насосам, что скажите, 25-40 два шт, не перетянут один в котле? Хотя у них есть три ступени регулировки скорости .Если не затруднит можно по конкретней ответы , а то,все пока вокруг,спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2010, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ole-ver @ 6.11.2010, 11:02)  Расчеты ест-но делал Цитата(ole-ver @ 6.11.2010, 19:56)  подскажите куда лучше поставить обратные клапана и сильно-ли они, там нужны. И по насосам, что скажите, 25-40 два шт, не перетянут один в котле? Обратные клапаны полезны, т.к. исключают паразитную циркуляцию когда один из насосов не работает, но можно обойтись без них. Фильтры ставят перед насосами по потоку и они защищают насос от грязи и отходов, которые даже в новой системе обязательно бывают, а в старой окалина, известковые крошки и т.д. Попадание этой грязи в насос быстро выводит его из строя. Если котёл и системы разделены гидравлической стрелкой, то системы не должна влиять на гидравлику котла. Однако есть условие: дебит в контуре котла должен быть больше или равен сумме дебитов систем с другой стороны стрелки и стрелка по габаритам соответствует мощности.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 0:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 6.11.2010, 20:56)  И по насосам, что скажите, 25-40 два шт, не перетянут один в котле? Цитата(jota @ 6.11.2010, 23:22)  дебит в контуре котла должен быть больше или равен сумме дебитов систем с другой стороны стрелки ole-ver, если система отопления у Вас будет двухтрубная, то у каждого радиатора поставьте балансировочный клапан.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
7.11.2010, 1:59
|
Guest Forum

|
Спасибо, вот это уже близко к пониманию, вообще планировал на втором этаже однотрубную в целях экономии, на первом уже двухтрубная в полу залита ,про балансировочный клапан можно подробней, а так в принципе все понятно, спасибо еще раз насосы буду ставить в обратку.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ole-ver @ 7.11.2010, 0:59)  про балансировочный клапан можно подробней, http://www.gidrarm.ru/content.php?parent=1166093304Мне кажется, по ключевым словам давно бы сами могли найти в Гугле, чем ждать ответов....
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 12:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 7.11.2010, 10:57)  Я с системами отопления не работал... У всех балансировочников такой большой Kvs - 1,5 ? Пожалуй, себе я бы всё-таки поставил 11Б38бк (из тех, что покачественней) : Kvs в несколько раз ниже (как раз для двухтрубной системы отопления), через него можно выпускать воздух из батареи, дёшево, люди увидят его на батарее - им будет весело.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 12:42
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Знал,что не прав,но лепил по направлению вниз.Чтоб паутину не плести.
Изображение_048.jpg ( 287,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 15:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(samatehnik @ 7.11.2010, 15:23)  Знал,что не прав,но лепил по направлению вниз.Чтоб паутину не плести. При чём здесь паутина ? На соседней трубе (на обратке) нельзя было насос поставить ? Нынче насос в обратке - "не модно" ?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 15:42
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 15:42)  При чём здесь паутина ? На соседней трубе (на обратке) нельзя было насос поставить ? Нынче насос в обратке - "не модно" ?  А клапана,перед насосами,а насосы перед смесителями?
Сообщение отредактировал samatehnik - 7.11.2010, 15:57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 16:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
samatehnik, слева между тройниками стоит бочонок ?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Я их по старинке ниппелями обзываю.Ответ да.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 16:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(samatehnik @ 7.11.2010, 16:14)  Я их по старинке ниппелями обзываю.Ответ да. Если внутри нижней квадратной трубы есть перегородки подача-обратка, то этот ниппель-перемычка - лишний. И так всегда будет проток воды котлового контура через 4-ходовые клапаны.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 16:27)  Если внутри нижней квадратной трубы есть перегородки подача-обратка, то этот ниппель-перемычка - лишний. И так всегда будет проток воды котлового контура через 4-ходовые клапаны. Вы наверное это имели ввиду?
IMG_1357.jpg ( 104,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16А,там никак трубы не связаны между собой,кроме,как через тот ниппель.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 17:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Понял. Коллектор "ГидроЛОГО-Компакт" для так называемой "кольцевой схемы". Но здесь фигня какая-то получается...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
IMG_0873.jpg ( 465,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Вобщем,снова одному не повезло.(надо было лэйбак отклеить,а то скажут,рекламой занимаюсь).
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 18:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Да. Красивое и умное вместе - это редкость...
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 18:43
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
IMG_1006_1_.jpg ( 149,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20Согласен,что так гораздо лучше.
Сообщение отредактировал samatehnik - 7.11.2010, 18:58
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 11:26)  Я с системами отопления не работал... У всех балансировочников такой большой Kvs - 1,5 ? Пожалуй, себе я бы всё-таки поставил 11Б38бк. люди увидят его на батарее - им будет весело.  Достаточно прочитать, что трёхходовой кран 11Б38бк - балансировочный, - уже весело.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
8.11.2010, 0:46
|
Guest Forum

|
samatehnik ,объясни по 21 сообщению(если можешь стрелками на фото что куда идет не вкурю  ) что-то не понял вроде насос у тебя стоит стрелой вверх???
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 0:46)  samatehnik ,объясни по 21 сообщению(если можешь стрелками на фото что куда идет не вкурю  ) что-то не понял вроде насос у тебя стоит стрелой вверх??? Просто башка у насоса повёрнута.
Сообщение отредактировал samatehnik - 8.11.2010, 7:03
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2010
Пользователь №: 49365

|
Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 15:44)  Приветствую всех спецов на форуме. У меня возникло несколько вопросов.Настенный котел Навиен, далее установлена ниже гидрострелка (горизонтально),понятно,что лучше вертикально, но под котлом ниша, где все будет спрятано(ванная комната),так удобнее,ниже гидрострелки насосы,еще ниже коллектора распределительные, насосы будут стоять вертикально и почему-то, я думаю, что в таком варианте, лучше будет работать насос на обратке, то-есть будет качать снизу вверх, чем на подаче сверху в низ. Даже в паспортах насосов не рекомендуют ставить насос по направлению работы вниз ,хотя на многих фотках стоят направлением вниз.???кто что думает ???фото могу выслать чуть позже. А что котлы разрешили в ванной комнате ставить?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
8.11.2010, 21:21
|
Guest Forum

|
да разрешили  . Я не у кого и не спрашивал,у на с в стране законы не писаны,потом разберемся ,  , а вобше, у кого есть тех условия ?А так пока ванная не стоит отдельное помещение понимаешь,10кв.м чем ни котельная ,а потом когда бумаги оформлю, поставлю все что нужно ванну и.т.д просто нет места больше для котельной приходится извращ. Извиняюсь,не умею цитату вставить (Просто башка у насоса повёрнута)и как он вверх ногами чувствует ? В чем все-же преимущество установки насосов в подачу,чем в обрату?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 21:21)  В чем все-же преимущество установки насосов в подачу,чем в обрату? Какое в подаче может быть преимущество ?  Одно лишь "изнасилование" насоса...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
8.11.2010, 22:17
|
Guest Forum

|
Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу засунуть, вот и чешешь репу почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(tiptop @ 8.11.2010, 22:02)  Какое в подаче может быть преимущество ?  Одно лишь "изнасилование" насоса... Оно конечно,если б не смесители. Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 22:17)  Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу засунуть, вот и чешешь репу почему? Неправда.Пост 21,там в обратку котла работает.
Сообщение отредактировал samatehnik - 8.11.2010, 22:31
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 22:17)  Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу засунуть, вот и чешешь репу почему? Время от времени это обсуждается на форуме... Почитайте хотя бы здесь: Отопление котлом с насоной циркуляцией., насос до котла или после?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 20:21)  В чем все-же преимущество установки насосов в подачу,чем в обрату? Нет никакой существенной разницы.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(jota @ 8.11.2010, 22:39)  Нет никакой существенной разницы. А смесительные контура?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2010, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(samatehnik @ 8.11.2010, 21:47)  А смесительные контура? Не знаете как подключить к насосу на подаче?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(jota @ 9.11.2010, 1:01)  Не знаете как подключить к насосу на подаче? А сами,так делали?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230

|
Недавно приобрел книгу "Отопление дома.Рассчет и монтаж систем"Савельев А.А изд.ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО АДЕЛАНТ","2009г.там много пишется о кольцевых С.О(думается инвестор,как раз,"ГидроЛОГО"о коллекторах которого говорили выше.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|