> замерзает БКО-50-2, кислородный редуктор
Август
сообщение 8.11.2010, 11:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



на кислородной рампе зимой замерзает кислородный редуктор БКО-50-2 (помещение рампы - железная неотапливаемая будка). Кто сталкивался с этим?
какие есть обогревающие рубашки для кислородной арматуры (есть возможность подвести только электричество).
Да и вообще хочется узнать причину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 8.11.2010, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Август @ 8.11.2010, 11:31) *
на кислородной рампе зимой замерзает кислородный редуктор БКО-50-2 (помещение рампы - железная неотапливаемая будка). Кто сталкивался с этим?
какие есть обогревающие рубашки для кислородной арматуры (есть возможность подвести только электричество).
Да и вообще хочется узнать причину.


Сколько баллонов в рампе? Какой расход?
Скорее всего имеет смысл заменить баллонный редуктор (БКО) на редуктор рамповый (РКЗ-500-2).
А причина - дросселирование, при понижении давления при прохождении газа через малое сечение падает температура.

Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 8.11.2010, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 8.11.2010, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



рампа из 5-ти балонов.
потребитель роддом, фактические расходы никто не скажет
Для редукторов РКЗ-500-2 устанавливается вид климатического исполнения УХЛ2 или Т2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от плюс 5о до плюс 50о С.
тоесть поменять уже не сможем.
Есть вариант утепления рампы но это будет дорого.
вообще то у нас две рампы (раб+рез) с двумя редукторами объеденены на одну сеть. Может имеет смысл работать с двух редукторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt-gaz
сообщение 8.11.2010, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



Обмерзать редуктор должен, но замерзать... Копайте в сторону качества кислорода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 9.11.2010, 5:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(proekt-gaz @ 8.11.2010, 17:19) *
Обмерзать редуктор должен, но замерзать... Копайте в сторону качества кислорода.

у нас на металлургическом комбинате есть свои кислородные станции, кислород возят от туда. Попросить разобрать, что ли редуктор?? что такого в грязном кислороде? 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 9.11.2010, 11:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Август @ 9.11.2010, 5:47) *
у нас на металлургическом комбинате есть свои кислородные станции, кислород возят от туда. Попросить разобрать, что ли редуктор?? что такого в грязном кислороде? 


Ну из грязи там если только масло (если установки старые), а так ничего критичного там нет (я про воду).
А редуктор как обмерзает/замерзает? Покрывается инием, перестает держать установленное давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 9.11.2010, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(AlexeyKuz @ 9.11.2010, 12:01) *
Ну из грязи там если только масло (если установки старые), а так ничего критичного там нет (я про воду).
А редуктор как обмерзает/замерзает? Покрывается инием, перестает держать установленное давление?

перемерзает и прекращает подачу кислорода. бегут и отогревают
посмотрел материаллы по электрообогреву есть ленты и ПЛЭН вот думаю что безопаснее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 10.11.2010, 16:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Август @ 9.11.2010, 15:01) *
перемерзает и прекращает подачу кислорода. бегут и отогревают
посмотрел материаллы по электрообогреву есть ленты и ПЛЭН вот думаю что безопаснее.


Разбирать пробовали? Там есть фильтр из какой-то спеченной массы - его можно вынуть и выкинуть. Бывает что он забивается. Да и падения давления на нем не будет. http://bamz.su/ru/catalog/one_tovar_shema/1-24-12-53.html

Хотя стоп. Недавно был в одной больнице (кардиоцентр кажется 8 баллонов в день расходуют) там рампа под навесом на улице стоит и баллонный редуктор на выходе и работает, нареканий не вызывает. Так что наверное надо редуктор смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 11.11.2010, 6:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных