Цитата(Август @ 8.11.2010, 11:31)

на кислородной рампе зимой замерзает кислородный редуктор БКО-50-2 (помещение рампы - железная неотапливаемая будка). Кто сталкивался с этим?
какие есть обогревающие рубашки для кислородной арматуры (есть возможность подвести только электричество).
Да и вообще хочется узнать причину.
Сколько баллонов в рампе? Какой расход?
Скорее всего имеет смысл заменить баллонный редуктор (БКО) на редуктор рамповый (РКЗ-500-2).
А причина - дросселирование, при понижении давления при прохождении газа через малое сечение падает температура.
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 8.11.2010, 13:40