Подбор счетчика в коттедже |
|
|
|
19.11.2010, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Добрый день. Переделываю проект коттеджа, сделанный другим человеком. Встал вопрос: 2-этаж. коттедж на 4 человека, по приборам 4умывальника, 1биде, 4 ванны, 4 унитаза, 1 мойка, 1 стир. машина. Горячее водоснабжение от котла, холодное - централизованное. По расчету получается максимальный секундный расход хол. воды -0.405 Л/с - отсюда счетчик на дом диаметром 15, а по проекту Д25. Рассудите, кто прав?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Nata_VK @ 19.11.2010, 11:33)  по проекту Д25 на 4 человека счетчик 25 - явная фигня...
|
|
|
|
|
19.11.2010, 12:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
0.405 Л/с... - Ду 15, Qn 1,0 или 1,5
ПС. по моему маловатый расчет л\с для перечисленых условий... проверьте еще раз..
Сообщение отредактировал Vict - 19.11.2010, 12:35
|
|
|
|
|
19.11.2010, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
По СНиП получается 0.405
|
|
|
|
|
19.11.2010, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Вроде кажется, что маловат. Решено оставить 25
|
|
|
|
|
19.11.2010, 13:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
раз уверены, так уверены  А по мне таки мало(на глаз, не считал)... Цитата Вроде кажется, что маловат. Решено оставить 25 маловат што, прибор или расход?
Сообщение отредактировал Vict - 19.11.2010, 13:42
|
|
|
|
|
19.11.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Расход. Да и прибор тоже
|
|
|
|
|
19.11.2010, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Глав.спец. сказал поставить счетчик 25
|
|
|
|
|
19.11.2010, 14:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
безрасчетно? А если он скажет - прыгай с 5 этажа.... прыгните?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Нет не прыгну, но мне кажется, то счетчик 15 - маловато для такого коттеджа
|
|
|
|
|
19.11.2010, 14:45
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121

|
счетчик 15 - предостаточно для такого коттеджа
|
|
|
|
|
19.11.2010, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Девушка, на форуме есть тема, где Викт разжевывает про счетчики очень подробно (В тематическом указателе тем) найти её с учетом похода для включения чайника и поиска печенек займет 5 минут. Прочтение темы с чаем и печеньками займет 20-30 минут. Расчет расходов с вашими условиями,с учетом похода в туалет займет 5-7 минут. Применение знаний из темы на ваши расходы с глобальным обдумыванием судьб голодающих щенят ещё 10-15 минут. Вывод: за час можно успеть все и больше не гадать в дальнейшем!
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.11.2010, 14:49
|
|
|
|
|
22.11.2010, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260

|
Полностью поддерживаю тех, кто абсолютно уверен в том, что 15 счетчика будет предостаточно. счетчик диаметром 25 ниодин водоканал не подпишет, так как при минимальном расходе он просто считать будет неправильно. Так что ставить надо 15 счетчик иначе в последующем возникнут проблемы с водоканалом и придеться данный счетчик демонтировать и покупать другой. А по поводу глав.спеца так не слушайте, а просто посчитайте и предьявите ему результаты расчета, а если будет настаивать то пусть сам подписывается под данным изменением.
Сообщение отредактировал Neptun123 - 22.11.2010, 11:21
|
|
|
|
|
23.11.2010, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300

|
У меня 25 диаметр на 30 квартирный дом получался. Правда бюджетный.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Да я понимаю, что 25 счетчик большой.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Привет я бы 15 поставила.
но со спецом спорить, себе дороже, пусть он подпишется.)
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Дело в том, что этот главю спец. с прошлой работы, а на новой я ВК одна.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NezZayka @ 23.11.2010, 10:10)  но со спецом спорить, себе дороже... Вы не любите когда дорого?  Очень зря
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
OlgaO, а вы как считаете, 15 хватит, и расход 0.405 Л/С нормально?
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
формула 18, СНиП 2.04.01-85
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Я по этой формуле и подбирала, получился -Д15
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
да, не люблю тратится)
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Nata_VK @ 23.11.2010, 11:09)  OlgaO, а вы как считаете, 15 хватит, и расход 0.405 Л/С нормально? Ну Вы же считаете по методе СНиП и , надеюсь, математически не ошиблись... Навскидку норм. Цитата(NezZayka @ 23.11.2010, 11:19)  да, не люблю тратится) экономная
|
|
|
|
|
23.11.2010, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Спасибо всем.
|
|
|
|
Гость_waldys_*
|
26.11.2010, 13:02
|
Guest Forum

|
водоканалу пофиг будет че у вас там стоит! а вот если изза счетчика получится заужение диаметра входа и как следствие падение давления то, при таком расходе (еси он верный) - это катастрофа!
|
|
|
|
|
26.11.2010, 18:08
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
уау! здесь уже катастрофами запахло
|
|
|
|
|
26.11.2010, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата это катастрофа! Такая же как в фильме 2012? Если да, то в следующий, раз когда будут монтировать, постараюсь смотреть внимательнее.
|
|
|
|
|
27.11.2010, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Так, чтоже оставить тогда счетчик Д25?
|
|
|
|
|
27.11.2010, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ната, а если я напишу, что для нормального учета расхода воды к трубе перед счетчиком нужно скотчем собаку приматать и яблоко съесть, иначе будет катастрофа? Что тогда?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Я просто хотела узнать правильный ответ.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Если бы реально хотели, то сели бы и посчитали. А на следующем объекте счетчик тоже через АВОК подбирать будете?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 9:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nata_VK @ 27.11.2010, 23:12)  Я просто хотела узнать правильный ответ. т.е. за целую неделю вы его так и не узнали?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nata_VK @ 28.11.2010, 0:12)  Я просто хотела узнать правильный ответ. http://www.teplovodomer.ru/products/flowme...tacho_wing.html на сайте у производителя есть вся необходимая инфа. И номинальные расходы и наибольшие и даже потери на счетчике рассказывают как посчитать.
|
|
|
|
|
28.11.2010, 21:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Young @ 28.11.2010, 15:12)  http://www.teplovodomer.ru/products/flowme...tacho_wing.html на сайте у производителя есть вся необходимая инфа. И номинальные расходы и наибольшие и даже потери на счетчике рассказывают как посчитать.  эт круто! Но не совсем правильно...
|
|
|
|
|
28.11.2010, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Vict @ 28.11.2010, 21:19)  Но не совсем правильно... что именно? брать данные по оборудованию у производителя?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 22:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
читать, и думать... Кста, думать - занимает 30сек-5мин. Читать займет поболее..
|
|
|
|
Гость_waldys_*
|
29.11.2010, 15:19
|
Guest Forum

|
просто оставить 25 и беда не будет
|
|
|
|
|
29.11.2010, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(waldys @ 29.11.2010, 15:19)  просто оставить 25 да что уж там, сразу ВМХ50, чтоб наверняка.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|