	 |  компенсаторы для полипропиленовых стояков |  |  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,что можно использовать для компенсации температурных удлинений полипропиленовых стояков отопления в многоквартирном жилом доме. П-образные не подходят из-за большой длины горизонтальных участков, петлеобразные тоже не подходят. Можно ли использовать сильфонные и если кто-нибудь уже имел дело с таким решением- просьба поделиться опытом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 13:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				"Перекидку" на среднем этаже делаете перекидку к другой стене, или типа того...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				боюсь,владельцам этих квартир не понравится
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 13:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				у вас двухтрубка?
 еще один способ, делать маленькие П на межэтажной плите, под потолок подворачивается см на 30-25 в сторону просекает плиту и потом опять на 30-25 см обратно,
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 14:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 695
 Регистрация: 9.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 60516
 
 
 
  
 | 
				Привет а почему петлевые не подходят?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				50 см горизонтальных участков нужно-это недопустимо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				не понимаю Вас, я спросил двухтрубка или однотрубка, вы не ответили!!!50 см, это что? вам нужен такой вылет?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				у меня двухтрубка,50 см это вылет по расчету
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				так вот делаете таких маленьких вылетов по 10 см 5 штук....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 15:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				такая "красивая конструкция будет в каждой квартире" и потери будут огромные в стояке
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 15:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dronovigor @ 22.11.2010, 15:15)  такая "красивая конструкция будет в каждой квартире" и потери будут огромные в стояке красота требует жертв, в первых вы не заметите эти 10 см в квартире, во вторых прикиньте сколько вы потеряете на коленах 90 градусов 40 штук против одного П образного компенсатора из 8 штук....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				вы получите примерно 0,02 мВст против 0,1 мВст.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 18:28 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Приветсвую. Так и ставьте сильфонные. Есть модели, которые даже рекомендуют в перекрытиях ставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 18:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Бабай @ 23.11.2010, 18:28)  Приветсвую. Так и ставьте сильфонные. Есть модели, которые даже рекомендуют в перекрытиях ставить. это же полипропилен, усилий хватит у него, что бы заставить работать компенсатор , а не выгнуться в сторону?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 0:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Стояки в высоких домах вообще-то делают стальными, а уже подключение пластиком.В 2-3 этажных можно и стояки пластиком.....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 0:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				Заказчик требует чтобы всё после ИТП было из полипропилена. Если так нельзя,то какими аргументами можно воспользоваться?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 0:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dronovigor @ 24.11.2010, 0:42)  Заказчик требует чтобы всё после ИТП было из полипропилена. Если так нельзя,то какими аргументами можно воспользоваться? Можно, откройте СП проектирование тепловых пунктов,  там написано, что трубопроводы должны быть стальными в пределах ИТП, и пожарники не должны пропускать полипропилен в ИТП!!!
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.11.2010, 0:49 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 0:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 564
 Регистрация: 25.11.2009
 Пользователь №: 41285
 
 
 
  
 | 
				я же написал,что после ИТП
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 0:50 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Для alexius_sev... Цитата это же полипропилен, усилий хватит у него, что бы заставить работать компенсатор , а не выгнуться в сторону? Соглашусь с jota... Если "плечи" небольшие - разницы практически не будет, а если большие, то их из металла делать: 1. Дешевле 2. Прочнее. Есть вариант. Разбейте на участки, и на каждый участок маленький компенсатор п-образник... И обозначте "мертвячки".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 0:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				ссори, не увидел))), нет запрещающих норм..но вы можете дать свой аргумент сроком "жизни" полипропиленовых труб!!! вроде при 90 градусов и 6 бар, полипропилен проживет только 5 лет! не очень то уже привлекательно....но может и 60))) пр более низких параметрах, скажите что полипропилен до 90 градусов, а некоторые рекомендуют 80-85 (обратка 70), дельта Т становиться меньше, отсюда расход становиться больше, и возрастает поверхность нагрева у радиаторов((( Еще в доме плохо ставить потом что жильцы разные бывают))) и не дай бог в ссоре как-то эту трубу нечаянно заденут, трубу нужно защищать от повреждений согласно СП, и защищать от прямых солнечных лучей.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2010, 21:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 8.8.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 67550
 
 
 
  
 | 
				Есть немецкие сильфонные компенсаторы с небольшим усилием при сжатии и малой эффективной площадью сильфона, их теоретически в виде эксперимента можно попробовать поставить на полипропилен. Стоят на Ду20 около 50-60 евро. Но так как у них очень маленький осевой ход - около 7мм, их нужно ставить через этаж. Также через этаж нужно ставить и неподвижки. ОЧЕНЬ ДОРОГО. К тому же срок поставки 5-6 недель. Но если без них никак, пишите в личку, постараюсь помочь. Попробуйте объясните заказчику, что стояки лучше делать из стали или из меди.
				
 Сообщение отредактировал OLEG72 - 27.11.2010, 21:58
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.11.2010, 16:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				а оказывается сталь и не так уж плоха     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.11.2010, 5:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 49
 Регистрация: 15.5.2008
 Из: Красноярск
 Пользователь №: 18718
 
 
 
  
 | 
				...вроде при 90 градусов и 6 бар, полипропилен проживет только 5 лет! ...
 это ж откуда такие "достоверные" сведения?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2010, 13:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 151
 Регистрация: 19.6.2005
 Пользователь №: 882
 
 
 
  
 | 
				а как быть с этим пунктом СНиПа?
 6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления долженобеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха встроительные конструкции допускается:
 
 в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
 
 при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
 
 При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки вместах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов изполимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, заэкранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах,где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействиеультрафиолетового излучения на трубы.
 
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_antspb_* | 
				  2.12.2010, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Попробуйте датские. Жесткость указана в табличке. Табличку не вложил: DN	Тип - AXYSS	Коэфф-т жесткости	Осевое см-ние  +/-AX	Эффектив. площадь см2	Внеш. диаметр мм	Строит. длина мм 15	AXYSS 0015-035-6	32,4 N/mm2	 15/35	7,0	32,0	240 20	AXYSS 0020-035-6	32,4 N/mm2	 15/35	7,0	38,0	240 25	AXYSS 0025-035-6	24,3 N/mm2	 15/35	11,2	48,3	265 32	AXYSS 0032-035-6	28,3 N/mm2	 15/35	16,7	60,3	300 40	AXYSS 0040-035-6	38,4 N/mm2	 15/35	26,5	77,0	300 50	AXYSS 0050-035-6	38,4 N/mm2	 15/35	26,5	77,0	300 65	AXYSS 0065-025-6	54,7 N/mm2	 25/25	58	76,1	325 80	AXYSS 0080-025-6	67,5 N/mm2	 25/25	79	88,9	330 100	AXYSS 0100-025-6	97,2 N/mm2	 25/25	128	114,3	325
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.12.2010, 22:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 8.8.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 67550
 
 
 
  
 | 
				Уважамый antspb! Предлагаемые Вами датские компенсаторы не подходят для полипропиленовых труб. Как не подходят для полипропилена компенсаторы для стальных стояков отопления и водоснабжения "Протон", "Энергия" или  "Hydra".Вышеуказанные компенсаторы разработаны специально для вертикальных стальных трубопроводов, и на полипропилене их применять категорически нельзя, так как их распорное усилие от внутреннего давления + усилие жесткости сильфона разрушат или деформируют полипропиленовую трубу (менее прочную, чем сталь).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_galtjersey_* | 
				  3.12.2017, 21:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shev @ 1.12.2010, 12:06)  а как быть с этим пунктом СНиПа?
 6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления долженобеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха встроительные конструкции допускается:
 
 в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
 
 при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
 
 При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки вместах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов изполимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, заэкранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах,где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействиеультрафиолетового излучения на трубы.
 Добрый день, подскажите пожалуйста, из котельной через вспомогательные помещения цеха в админздание идет лежак из ppr трубы с алюминием, допустима ли прокладка труб и дальнейшее залитие стяжкой, или должны быть каналы с доступом в них? Если их просто зальют стяжкой, то даже при устройстве компенсаторов никакой компенсации не будет мне кажется...Кто может подсказать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.12.2017, 11:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1653
 Регистрация: 22.1.2014
 Из: Пенза
 Пользователь №: 220488
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dronovigor @ 22.11.2010, 13:05)  Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,что можно использовать для компенсации температурных удлинений полипропиленовых стояков отопления в многоквартирном жилом доме. П-образные не подходят из-за большой длины горизонтальных участков, петлеобразные тоже не подходят. Можно ли использовать сильфонные и если кто-нибудь уже имел дело с таким решением- просьба поделиться опытом. Извините, но у меня сразу же вопрос. Вы читали техдоки производителей труб их требования о компенсации температурных расширений?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 