Спелеокамера |
|
|
|
22.11.2010, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь делал когда-нибудь приточно-вытяжную вентиляцию спелиокамеры? в нормативах нашел бред какой-то:
"Для обеспечения лечебного микроклимата в спелеоклиматической камере в лечебной палате необходимо поддерживать: - температура воздуха и соляных блоков - в пределах 14-22 С; - относительную влажность воздуха - 40-75%; - скорость движения воздуха - порядка 0,01 м/с. Количество воздуха, подаваемого в лечебную палату, должно соответствовать 4,5-5 м3/(час-чел.), что соответствует инфильтрационному проветриванию помещения."
Посоветуйте, как лучше сделать?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
мое мнение, что вы должны своей системой поддерживать любые из этих параметров!!!
Спелеоклиматическое лечение комплексный вид лечения, т.к. в этом случае на организм больного оказывают воздействие и физические факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав и высокая ионизация воздуха, ингаляция высокодисперсного аэрозоля), и психологические факторы (соответствующая обстановка проведения процедур, возникающее психологическое ощущение временной изоляции от внешней среды), и фактор временной элиминации аллергенов. Важным фактором, определяющим терапевтические свойства спелеоклиматических камер, является практически полное отсутствие в воздухе аллергенов, включая аллергены микробного происхождения, а также чрезвычайно низкая обсемененность микроорганизмами.
Делайте механическую систему вентиляции
|
|
|
|
|
22.11.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Цитата(alexius_sev @ 22.11.2010, 23:28)  мое мнение, что вы должны своей системой поддерживать любые из этих параметров!!!
....
Делайте механическую систему вентиляции Я не против этого. Площадь камеры 11,5 м2, т.е. больше 3-4 человек (по нормам) я в нее посадить не могу... это что, мне на 20 м3/час систему делать?????? Вопрос в расходе воздуха, а не в параметрах...
|
|
|
|
|
22.11.2010, 17:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Наружного - да. А вот на обеспечение параметров - по расчёту.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Цитата(Skaramush @ 23.11.2010, 0:09)  Наружного - да. А вот на обеспечение параметров - по расчёту. А Вы думаете, что в таком помещении допустима рециркуляция? я предполагаю, что нет..
|
|
|
|
|
22.11.2010, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Pavlov @ 22.11.2010, 17:17)  А Вы думаете, что в таком помещении допустима рециркуляция? я предполагаю, что нет.. Думаю имеется ввиду не рециркуляция, а допустим кол-во воздуха для поддержания заданных параметров, летом например +14, вы же не будете воздух подавать с вашей заданной производительностью на 3-4 человека 60-80 кубов что бы держать температуру 14 градусов?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.11.2010, 17:29
|
|
|
|
|
22.11.2010, 17:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Именно. Вам придётся взять "наибольшее из" значение, полученное по расчёту на обеспечение параметров. Приношу извинения за нечёткий и двусмысленный ответ.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.11.2010, 17:44
|
|
|
|
|
22.11.2010, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Я очень благодарен за участие! Я, пожалуй, так и поступлю. СЭС поправит
|
|
|
|
|
22.11.2010, 18:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Будьте внимательны с подвижностью воздуха. Обеспечить такую (не более и не менее) достаточно сложная задача. А на нижней границе параметров превышение будет очень ощутимо.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.11.2010, 18:51
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|