> Напор в магистрали
Yra
сообщение 23.11.2010, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



Подскажите (с ссылкой) где можно прочитать о расчете гидравлики при установки скважинных насосов на большом удалении друг от друга (никак не могу найти литературу). Например имеем скважинный насос с напором h1=100м, расходом q1=100м3/ч, заглублен на 30м и магистраль 1000м с потерей напора в 50м, в конце магистрали подключен еще один скважинный насос с аналогичными характеристиками напор h2=100м, расходом q2=100м3/ч, заглублен на 40м. Какой будет напор и расход после точки подключения второго насоса ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pumptech
сообщение 23.11.2010, 23:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59056



Насос и систему нельзя описывать дискретно, типа вот насос вот напор стоката метров, вот потери еще стоката. Это не прокатывает даже при простейшей системе.
И потери и напор насоса зависят от расхода, т.е. при расчете подобных систем нужно всего лишь составить н-ое количество уравнений. ну и решить. Для этого необходимо сообщать не напор насоса и потери (непонятно откуда взятые) а длины диаметры и характеристики насосов.
Предвижу, что такой подход может восприниматься как "чета чувак нас заморочить решил", но другого подхода не бывает.
насчет ссылки: пишите в гугле: расчет сложных трубопроводов (сложные это термин такой - типа более одной ветки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tuzmich_*
сообщение 24.11.2010, 17:12
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Yra @ 23.11.2010, 22:20) *
Подскажите (с ссылкой) где можно прочитать о расчете гидравлики при установки скважинных насосов на большом удалении друг от друга (никак не могу найти литературу). Например имеем скважинный насос с напором h1=100м, расходом q1=100м3/ч, заглублен на 30м и магистраль 1000м с потерей напора в 50м, в конце магистрали подключен еще один скважинный насос с аналогичными характеристиками напор h2=100м, расходом q2=100м3/ч, заглублен на 40м. Какой будет напор и расход после точки подключения второго насоса ?

Такой способ расчета называется - ЗАДОМ НА ПЕРЕД. Сначала берем потребности в напоре и объеме, потом считаем сопротивления, а уж потом подбираем насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yra
сообщение 24.11.2010, 18:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



Я и спросил на форуме, потому что в гугле не нашел , хотел спросить помощи (хотябы по ссылке), ситуацию условно упростил. То что гугл рулет постоянно встречаю на форумах, а когда надо одни платные ссылки. Может кто поможет поканкретнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yra
сообщение 24.11.2010, 18:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



в моем случае, Не берем потребность в напоре и обьем а берем параметры которые может дать скважена.

Сообщение отредактировал Yra - 24.11.2010, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danilov Ivan
сообщение 24.11.2010, 19:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.5.2009
Пользователь №: 33153




http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335 Карелин В. Я., Минаев Ф. В. страницы 50-60
И еще есть Турк "Насосы и насосные станции", там тоже должно быть про скважинные насосы работающие паралельно и расположенные на большом растоянии друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tuzmich_*
сообщение 25.11.2010, 11:13
Сообщение #7





Guest Forum






Вот самый простой и быстрый способ переварить данную (и вообще почти любую) задачку.
Пользуйтесь на здоровье.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________H2O.pdf ( 6,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 755
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yra
сообщение 8.12.2010, 20:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



Спасибо с насосами разобрался.
Теперь в другом вопрсе затупил: (все условно упростил) Насос с напором 100 м далее труба с подъемом на 60м и потерями 20м затем опуск к потребителю на 30м и потерями 10м, какой будет напор у потребителя 100-60-20-10=10м или 100-60-20+30-10= 40м?
При подборе насоса понятно не учитывем опуск (подъем в -минус 30м) надо поднять на гору 60+потери по длине, а вот для определения напора у потребителя, опуск вроде как уменьшает потери на 30м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pumptech
сообщение 9.12.2010, 10:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59056



Да, уменьшает. При подборе насоса считается перепад высот между уровнем на всасе и потребителем. Подъем в гору нужен только для справки, чтобы узнать хватит ли напора насоса впринципе, чтобы поднять воду когда трубопровод пуст и чтобы проверить давление в наивысшей точке, дабы узнать не будет ли разрыва струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tuzmich_*
сообщение 9.12.2010, 10:59
Сообщение #10





Guest Forum






Кстати, а что будет управлять насосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yra
сообщение 9.12.2010, 18:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



Цитата(tuzmich @ 9.12.2010, 16:59) *
Кстати, а что будет управлять насосами?

Система управления насосами и оператор (насосы бедут работать бесперебойно 3-5 лет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных