> Непонятен расход пара
vadim.yun
сообщение 25.11.2010, 22:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 79946



Существуют технические условия на проектирование узла учета пара, выданные источником потребителю.
Так вот:
давление 12,5 кгс плюс минус 0,5, температура от 200 до 250 градусов.
Подключенная тепловая нагрузка 2,04 Гкал/ч.

Смущает пункт:
G (по видимому расход) = 3,153 м3/час.

Как это понимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 26.11.2010, 4:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Повидимому дан расход воды для получения пара.
3,153 м3 ~ 3153 кг

Тогда: 2,04 / 3153 = 647 ккал/кг - приблизительно вроде подходит... для насыщенного пара, а у вас перегретый пар...

Конденсат вы возвращаете? Какой процент возврата? Температура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.11.2010, 8:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Повидимому дан расход воды для получения пара.
3,153 м3 ~ 3153 кг


м3 пара не равен кг пара.
Думаю просто ошибка в размерности, вы вероятно это имели в виду.

У них судя по значению указан массовый расход, то есть 3153 кг/ч, потому, что объемный расход, соответствующий указанной нагрузке около 500 м3/ч получается.

А при чем здесь возврат конденсата и его температура ?

Сообщение отредактировал gilepp - 26.11.2010, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim.yun
сообщение 28.11.2010, 12:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 79946



НУ у меня вроде то же самое получается: порядка 500 кубов пара.
Возврата конденсата нет. Все уходит к потребителю.

Косвенно расход в 500 кубов подтверждает наличие закупленного ранее сторонней организацией для этого объекта расходомера с диапазоном 40 - 1600 м3.

Ориентироваться на другую компанию смысла нет, но по видимому действительно ошибка в ТУ (или некая двусмысленность smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 29.11.2010, 3:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Цитата
м3 пара не равен кг пара.

Согласен. Только я же написал: Повидимому дан расход воды для получения пара. 3,153 м3 ~ 3153 кг


Цитата
А при чем здесь возврат конденсата и его температура ?

Чем больше конденсата с температурой выше, чем температура питательной воды, мы вернём поставщику пара - тем меньше теплоты необходимо потратить на приготовление "следующей порции" пара. Разве не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.11.2010, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Чем больше конденсата с температурой выше, чем температура питательной воды, мы вернём поставщику пара - тем меньше теплоты необходимо потратить на приготовление "следующей порции" пара. Разве не так?


Да это все понятно и правильно, я про узел учета пара говорю, как возврат конденсата отразится на расходе пара и соответственно на технических условиях ? Ведь вы об этом вроде пишите ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 11.1.2011, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Теоретически, если организация поставляет пар другой организации, то учет возвращаемого конденсата уменьшает сумму платежей smile.gif
Да и вообще - возврат конденсата - очень хорошая традиция smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.1.2011, 11:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(alesio @ 11.1.2011, 11:37) *
Теоретически, если организация поставляет пар другой организации, то учет возвращаемого конденсата уменьшает сумму платежей smile.gif
Да и вообще - возврат конденсата - очень хорошая традиция smile.gif


Да, это так.
Как-то раз рассматривая вопрос о способах возврата конденсата, на одном предприятии посчитали и по первым прикидкам получилось, что его выгодно даже возить его автоцитернами от предприятия до котельной ! Там у них прокладка нового конденсатопровода сопровождалась какими-то эпическими трудностями, поэтому кто-то предложил такой панковский метод :-) Но на деле все-таки проложили конденсатную линию и зажили счастливо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных