> Увеличения диаметра труб
Naduy
сообщение 27.11.2010, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Здравствуйте уважаемые специалисты!!!
Где написано, что на противопожарные нужды, чтобы не ставить насос , можно увеличить диаметр труб на один сортамент, и при каких обстоятельствах можно такое предусмотреть.
У меня гарантированный напор в сети 20м на противопожарные нужды расчетный 22м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.11.2010, 14:23
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Смотря что экономически выгоднее. Насосная или удорожание труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.11.2010, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Naduy @ 27.11.2010, 14:13) *
Где написано, что на противопожарные нужды, чтобы не ставить насос , можно увеличить диаметр труб на один сортамент

Нигде.
Цитата(Naduy @ 27.11.2010, 14:13) *
У меня гарантированный напор в сети 20м на противопожарные нужды расчетный 22м.

Увеличивая диаметр от точки, где гарантированный напор 20 м, вы всё равно не сделаете из 20 м 22 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 27.11.2010, 14:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



а где же про это написано, то ???
22 м это на противопожарные нужды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2010, 21:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Naduy
Ваш расчетный напор 22 м получился на конкретный диаметр. Увеличьте его на сортамент и вновь сделайте расчет. Если расчетный напор при этом получится<=20 м, тогда можно обойтись без насоса. Но при этом, нужно технико-экономическое сравнение обоих вариантов, как сказал Михаил I.
Если сравнение покажет, что оба варианта примерно одинаковы, то предпочтение надо отдать варианту без насоса, ибо чем проще система, тем она надежнее при эксплуатации (При варианте с насосом может быть:
а) отсутствие э/э
б) отказ механической части или автоматики
в) мало ли что еще)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных