> Расстойние от ГРПШ до резервуаров резервного отплива
chp6
сообщение 29.11.2010, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Подскажите на каком расстоянии от подземнвх резервуаров резервного топлива (дизельное) котельной должен находится ГРПШ (среднее/низкое давление)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 1.12.2010, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Связывался по этому вопросу с межрайгазом. Там ничего путного не посовятовали, разве что брать как до резервуаров СУГ. Но во всех норм. документах что просмотрел расстояние от резервуаров даётся до сетей и зданий и сооружений. Только в НПБ 11-98 есть технологические установки категории Ан, Бн, Гн но данное НПБ для АЗС. Так же до технологического оборудования дают расстояние СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы -100м, и ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением - 40м. Но мне кажется (возможно я и не прав) резервуары резервного топлива не относятся к данным группам складов.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - подскажите какое расстояние следует принимать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Process
сообщение 1.12.2010, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405



Цитата(chp6 @ 1.12.2010, 10:08) *
Связывался по этому вопросу с межрайгазом. Там ничего путного не посовятовали, разве что брать как до резервуаров СУГ. Но во всех норм. документах что просмотрел расстояние от резервуаров даётся до сетей и зданий и сооружений. Только в НПБ 11-98 есть технологические установки категории Ан, Бн, Гн но данное НПБ для АЗС. Так же до технологического оборудования дают расстояние СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы -100м, и ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением - 40м. Но мне кажется (возможно я и не прав) резервуары резервного топлива не относятся к данным группам складов.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - подскажите какое расстояние следует принимать.


ИМХО надо выдержать нормативное расстояние от подземных резервуаров до здания котельной, следовательно до ГРПШ расстояние от резервуаров должно быть не меньшим чем до котельной, т.к. допускается пристраивать ГРП к отдельностоящим одноэтажным котельным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 1.12.2010, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Вроде логично. Но в данном случае получается приравнивание ГРП к обычным зданиям и сооружениям. Это думаю будет не правильно.
В моём случае шкаф на стене котельной висит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных