Цитата
3.3 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны
присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по
зависимой схеме.
Это из соображений все той же экономии на оборудовании. Собственно, если эти соображения - основные, ничего больше не остается. Но тут есть извечная СНиПовская лазейка
"как правило".
Цитата
Я одно ИТП сделал по такой схеме ... так потом наладчики замучались его настраивать.
Рискну предположить, что не была предусмотрена
раздельная регулировка температуры в контурах радиаторного отопления и вентиляции. Сказав "А", надо говорить и "Б", т.е. при реализации полностью независимой схемы либо ставить отдельный теплообменник на нужды вентиляции, либо организовывать подмес во вторичных контурах через трехходовые. А это деньги, деньги, и еще раз деньги. Однако, если есть те или иные мотивы для реализации такой схемы, никаких
принципиальных ограничений не вижу.