сообщение 2.12.2010, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Уважаемые специалисты, есть проблема, требующая быстрого решения и без вашей помощи, полагаю, мне не обойтись.
Ситуация следующая: Имеются три открытые ванны, заполненные водой (объём каждой 1,8 м3). По внутренней поверхности ванн проложены змеевики из трубы ду32 (длина каждого 45 м). Разводящие трубы подающей и обратной магистрали выполнены так же из трубы ду32. В этом замкнутом контуре установлен индукционный нагреватель Эдисон 100 (94 кВт). Контур заполнен дистиллированной водой, подпитки нет. Перед нагревателем стоит насос Wilo TOP-S 50/15 3~, перед насосом расширительный бак (объём не знаю, нужно уточнять). Бак создаёт статическое давление 2 кг/см2. Для пущей ясности прикладываю схему.
После запуска насоса и включения нагревателя проходит не больше минуты, прежде чем нагреватель отключается по аварийному сигналу (превышение максимальной рабочей температуры на выходе). Т.е. на выходе из нагревателя – перегретая вода, в то время как на входе вода ещё холодная; до ванн горячая вода дойти не успела.
Проектный температурный график в греющем контуре 135/90 (хотя по паспорту нагревателя максимальная рабочая температура 115 гр., а температурный перепад 20 гр.), желаемая температура воды в ваннах 70 гр.
Никакие танцы с бубном не помогли привести систему в стабильное рабочее состояние – нагреватель постоянно выключается.
В чём может быть проблема?
Всего сразу не вспомнить, поэтому если нужна какая-то дополнительная информация - спрашивайте, по возможности буду отвечать. Я в этой истории являюсь проектировщиком в организации, осуществляющей монтаж, поэтому могу судить о ситуации только по рассказам очевидцев. Проект не мой.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2010, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У вас плохо развитая поверхность теплообмена трубок. Теплоноситель неуспевает охладится и приходит слишком горячим и нагреватель Эдиссона получает уже излишне горячую воду- вскипает теплоноситель и сработка по Т. Или развивайте поверхность или уменьшайте мощность нагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 2.12.2010, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Дополнения:

- ступенчатый нагрев конструкцией нагревателя не предусмотрен, поэтому он сразу шпарит на максимум.
- завоздушивание, по заверению наладчиков, исключено - везде, где нужно, стоят воздухотводчики.
- насос располагается в верхней точке. Кто-то считает, что это сказывается на эффективности работы.
- гидравлический расчёт показывает работоспособность системы даже при перепаде 25 гр. (3,2 м3/ч), т.е. по характеристике насос должен прокачивать данный объём через такие небольшие диаметры, правда рабочая точка при этом находится в самой левой части кривой (низкий КПД).

Сегодня пробовали ставить Эдисон 50, история повторилась. Я так же предполагал возможность вскипания теплоносителя, предлагал повысить статическое давление. Имеет ли смысл?

Цитата(инж323 @ 2.12.2010, 16:50) *
У вас плохо развитая поверхность теплообмена трубок. Теплоноситель неуспевает охладится и приходит слишком горячим и нагреватель Эдиссона получает уже излишне горячую воду- вскипает теплоноситель и сработка по Т. Или развивайте поверхность или уменьшайте мощность нагревателя.


Он не то, что не успевает охладиться, он просто не успевает доходить до ванн до отключения нагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2010, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Значит еще и составляющие остальные не состыкованы. Нагревателю вашему нужен бОльший расход, чем вы ему дали.
Накачать статики- не поможет.Шибко много качать нуна, что б не вскипело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.12.2010, 20:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Да поставьте Вы гидроразделитель, а каждую ванну посадите на общий коллектор свой насос. Всего 4 насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.12.2010, 20:56
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(pankratk @ 2.12.2010, 9:42) *
Т.е. на выходе из нагревателя – перегретая вода, в то время как на входе вода ещё холодная; до ванн горячая вода дойти не успела.

А до куда успевает дойти горячая (в Вашем случае уже даже перегретая) вода? Есть уверенность, что вода вообще циркулирует?
Что за диаметры труб разводящих дистиллят? Может быть стоит заменить насос на более мощный?

Сообщение отредактировал HeatServ - 2.12.2010, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 3.12.2010, 1:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(HeatServ @ 3.12.2010, 3:56) *
А до куда успевает дойти горячая (в Вашем случае уже даже перегретая) вода?


К сожалению точного расстояния мне не сказали, иначе можно было бы прикинуть скорость и хотя бы примерно расчитать действительный расход.

Цитата(HeatServ @ 3.12.2010, 3:56) *
Есть уверенность, что вода вообще циркулирует?


Некоторая уверенность есть, потому как после многокаратного принудительного пуска при аварийном отключении обратный трубопровод становится тёплым (до этого момента проходит не менее часа). Пожелание врезать расходомер до насоса пока остались неуслышанными эксплуатационщиками.

Цитата(HeatServ @ 3.12.2010, 3:56) *
Что за диаметры труб разводящих дистиллят? Может быть стоит заменить насос на более мощный?


Ду32. Вариант заменты насоса на более мощный тоже рассматривается. Но хотелось бы иметь больше уверенности в том, что это поможет, ибо не хочется выкидывать деньги на ветер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.12.2010, 23:00
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ну, вобщем понятно, расход в греющем контуре в разы ниже необходимого, тут косяк по гидравлике. 94 киловатта это сильно. Это серьёзно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 4.12.2010, 9:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(HeatServ @ 3.12.2010, 22:00) *
Ну, вобщем понятно, расход в греющем контуре в разы ниже необходимого, тут косяк по гидравлике. 94 киловатта это сильно. Это серьёзно.


Серьёзно???

3600х94/(4,19 х(115-20))=850 л/час.

В насосе наверно остался воздух, недаром ведь он расположен в верхней точке.
Или в котле сидит барабашка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 4.12.2010, 11:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(vnvik @ 4.12.2010, 16:05) *
Серьёзно???

3600х94/(4,19 х(115-20))=850 л/час.

В насосе наверно остался воздух, недаром ведь он расположен в верхней точке.
Или в котле сидит барабашка.

Мастер клялся и божился, что воздух из системы весь удалили... А глаза у него очень честные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.12.2010, 11:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цеплять насос с Ду50 на 32-ю трубу...
Да не будет он толком качать..
Магистраль общую на делать как минимум 50, а лучше 65, да неплохо реализовать 1-й ушел, последний пришел - это об общей разводке..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alisan
сообщение 6.12.2010, 2:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.5.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 57013



Цитата(vnvik @ 4.12.2010, 8:05) *
Серьёзно???

3600х94/(4,19 х(115-20))=850 л/час.

В насосе наверно остался воздух, недаром ведь он расположен в верхней точке.
Или в котле сидит барабашка.


Разве не так должно быть 3600х94/(4,19 х(115-95))=4038 л/час.

Перепад ведь 20 градусов, а не 95.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 6.12.2010, 7:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Врезали расходомер, расход - 0,72 м3/ч. В связи с этим вопрос: решит ли проблему простое увеличение диаметров магистралей с 32 на 65? Или насос тоже нужно менять?

Сообщение отредактировал pankratk - 6.12.2010, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2010, 8:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Alisan @ 6.12.2010, 1:53) *
Разве не так должно быть 3600х94/(4,19 х(115-95))=4038 л/час.

Перепад ведь 20 градусов, а не 95.

Однако выключатся по перегреву котёл будет только если меньше 850 л/час, во всяком случае пока на входе будет вода с температурой 20оС.

Цитата(pankratk @ 6.12.2010, 6:35) *
Врезали расходомер, расход - 0,72 м3/ч. В связи с этим вопрос: решит ли проблему простое увеличение диаметров магистралей с 32 на 65? Или насос тоже нужно менять?


Можно ещё обсуждать достаточно ли Ду32 для расхода 4038 л/час.
Но для расхода 850 л/час его более чем достаточно.
Значит в данный момент проблема не в диаметре магистралей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 6.12.2010, 9:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(vnvik @ 6.12.2010, 15:52) *
Можно ещё обсуждать достаточно ли Ду32 для расхода 4038 л/час.
Но для расхода 850 л/час его более чем достаточно.
Значит в данный момент проблема не в диаметре магистралей.

Увеличение диаметра снизит потери давления, что приведёт к росту производительности насоса. Вопрос в том, хватит ли этого роста.. Я не уверен, что хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2010, 9:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Так при расходе 720 л/час скорость в трубе с Ду 32 будет 0,25 м/с и никакого серьёзного сопротивления в магистралях при такой скорости быть не может. То есть пока не в магистралях Ваша проблема.
Это если у Вас вместо расхода 4000л/час получался бы расход 3000л/час тогда и заморачивались бы магистралями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 6.12.2010, 9:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Тогда я в замешательстве. Учитывая, что насос не самый слабый, то такой незначительный расход я могу связать только с большим сопротивлением контура. Если же дело не с сопротивлении, то в чём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.12.2010, 10:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и не только в насосе дело. Коль насос работает в левой части своей характеристике, то что то в сети вы не учли значит из сопротивлений.
Но тут и второй аспект- а тот хвост, что в ванне отдает тепло сможет столько тепла отдать при других скоростях? А то ведь будете просто чуть позже сработку по аварии получать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2010, 11:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(pankratk @ 6.12.2010, 8:43) *
Тогда я в замешательстве. Учитывая, что насос не самый слабый, то такой незначительный расход я могу связать только с большим сопротивлением контура. Если же дело не с сопротивлении, то в чём?

Всякое бывает:
http://hi-tech.mail.ru/news/item/3831/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 6.12.2010, 12:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(vnvik @ 6.12.2010, 18:49) *
Всякое бывает:
http://hi-tech.mail.ru/news/item/3831/

Я всё понял smile.gif Ищем французскую булку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.12.2010, 13:39
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А у нагревателя нельзя ли часть тэнов повыключать и исходя из этого уже сделать выводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.12.2010, 16:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Так котёл индукционный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.12.2010, 18:48
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тогда булка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 6.12.2010, 18:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Слушайте, а в паспорте нагревателя не указан номинальный проток теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 7.12.2010, 3:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(aforest @ 7.12.2010, 1:52) *
Слушайте, а в паспорте нагревателя не указан номинальный проток теплоносителя?


Думаю, номинальный можно принять, основываясь на рекомедованном температурном перепаде в 20 гр.С. Это получается 4 м3/ч. Кстати, патрубки нагревателя, если я не ошибаюсь, ду65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.12.2010, 9:21
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(pankratk @ 7.12.2010, 3:29) *
Думаю, номинальный можно принять, основываясь на рекомедованном температурном перепаде в 20 гр.С. Это получается 4 м3/ч. Кстати, патрубки нагревателя, если я не ошибаюсь, ду65.

А информация о протяжённости трубопроводов появится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 7.12.2010, 9:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 16:21) *
А информация о протяжённости трубопроводов появится?

Точная - скорее всего нет. А примерная такая: подающая и обратная магистрали - 100 м (ду32), змеевики - 3х45 м (ду32). Но по последней информации все магистрали в данный момент меняют на ду65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.12.2010, 11:50
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(pankratk @ 7.12.2010, 9:26) *
Точная - скорее всего нет. А примерная такая: подающая и обратная магистрали - 100 м (ду32), змеевики - 3х45 м (ду32). Но по последней информации все магистрали в данный момент меняют на ду65.

Тогда всё ясно, для четырёх тонн циркуляции по ста метрам трубы Ду 32 нужен перепад под 20 метров, это без учёта местных потерь на индукционнике и поворотах/сужениях/расширениях/арматруре/забытой фуфайке. Потому и такая картина. Для 65 трубы гидравлические потери уменьшатся до 1-1.5 метров, тогда и насос в принципе менять не надо будет. А сразу-то почему никто не прикинул?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 7.12.2010, 12:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 18:50) *
Тогда всё ясно, для четырёх тонн циркуляции по ста метрам трубы Ду 32 нужен перепад под 20 метров, это без учёта местных потерь на индукционнике и поворотах/сужениях/расширениях/арматруре/забытой фуфайке. Потому и такая картина. Для 65 трубы гидравлические потери уменьшатся до 1-1.5 метров, тогда и насос в принципе менять не надо будет. А сразу-то почему никто не прикинул?

Даже не знаю, что и сказать... Я прикидывал, начальник мой прикидывал. Методы были разные, а цифры похожи - на магистралях около 7 метров (это, кстати, с учётом поворотов). Завтра попробую пересчитать ещё раз, вооружившись Щекиным.

Сообщение отредактировал pankratk - 7.12.2010, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 7.12.2010, 13:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 10:50) *
для четырёх тонн циркуляции по ста метрам трубы Ду 32 нужен перепад под 20 метров,

Запас карман не тянет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных