Не греют батареи, что делать, Не греют батареи, что делать |
|
|
Гость_olesa0768_*
|
3.12.2010, 23:17
|
Guest Forum

|
Помогите разобраться с проблемой. В одной из комнат не греют батареи. Я живу в 5-ти эт. доме , на 2-ом эт., комната, в кот. не греют батареи 27 кв.м.,В комнате 2 алюминиевые батареи Sahara Plus 80 S3. Отопление централизованное, подача идет снизу(для одной батареи, в ней 10 секций), далее на верх по стояку до 5 эт. Потом через тех. этаж этот стояк идет обраткой на эту же комнату на другую батарею (в ней 8 секций). У каждой батареи сделаны перемычки , стоят шаровые краны, на входе и на выходе. Сами стояки стальные, трубы подходящие к батареи полипропиленовые. Суть проблемы вот в чем. Та батарея (10 секц.), которая стоит на прямой подаче с началом отопительного сезона нагревалась только сверху и первые две секции.Воздух из батареи выпускали, систему прогоняли. Ничего не изменилось.Стояк горячий, не терпит рука, а батарея вся не прогревается.Потом с началом холодов она вообще остыла. Т.е. стояк горячий, перемычка горячая,нижний кран, подводящий подачу холодный, верхний-горячий и верх батареи чуть теплый. Такое ощущение, что вода не проходит в батарею. Опять выпускали воздух их батареи, она чуть теплее становится, но потом опять остывает. Думали, что в батарее засор, промыли, не помогло. Другая батарея от стояка обратки , тоже чуть теплая, но зато вся чуть теплая. и стояк тоже как парное молоко. Ходила к соседям на 1 эт., у них картина такая, батареи тоже алюминиевые, одна из них горячая, та которая от стояка подачи, другая от стояка обратки-теплая. На 3эт-батареи чугунные, картина таже, что и на 1эт. На 4эт- батареи алюминивые, на перемычках батарей врезаны краны, которые закрыты. Т.е вся вода идет через саму батарею, премычка не работает. На 5эт- тоже алюмин. батареи. Вот я и думаю, могут ли закрытые перемычки на батареях так снижать давление в стояке, что моя батарея не нагревается? Или тут что-то другое? Еще хочу дополнить, что в других двух комнатах и на кухне с батареями всё ОК, греют и подачи и обратки. Вот для ясности фото батареи.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 23:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
[quote name='olesa0768' date='3.12.2010, 23:17' post='590171'] Вот для ясности фото батареи. Фото можно повторить, не рассмотрел.
Кхм... Слесарь что говорит?
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.12.2010, 23:30
|
|
|
|
Гость_olesa0768_*
|
4.12.2010, 0:18
|
Guest Forum

|
Слесарь говорит, что не знает, что делать. Понятно, что здесь нужен грамотный специалист. Да где такого отыскать? Попробовала ещё раз прикрепить картинку
|
|
|
|
|
4.12.2010, 0:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(olesa0768 @ 4.12.2010, 0:18)  Попробовала ещё раз прикрепить картинку Неудачно. Шлите: toolskytokar@mail.русь, выложу. Завтра.
|
|
|
|
Гость_olesa0768_*
|
4.12.2010, 0:52
|
Guest Forum

|
Отправила на ваш адрес
|
|
|
|
|
4.12.2010, 1:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Наличие кранов на перемычках - нарушение проекта и Вы официально (если не получается по-хорошему, по соседски уговорить) потребовать их вырезать. А картина очень подозрительна на предмет плохой работы при пайке подводок. Работала по этажам, похоже одна бригада и при пайке полипропиленовых переходов перегревали стыки. В таких случаях при состыковке трубы вальцуются, резко сужая проходное сечение. На том злополучном этаже тоже мучались но сделали принудиловку, нагрев свои радиаторы, но разрушив гидравлику по стояку. Остановите стояк и разберите соединение. Посмотрите на проходное сечение в месте пайки. Большой личный опыт таких случаев. Если мое предположение верно, то все нужно срочно перепаять и соседи на 4 этаже тоже не будут "в накладе". Лучше жить в мире и в тепле всем соседям.
|
|
|
|
Гость_olesa0768_*
|
4.12.2010, 1:39
|
Guest Forum

|
Стояк остановить не можем,в морозы нам этого сделать председатель не позволит. И потом ради того, чтобы посмотреть заужены отверстия или нет, нужно сливать систему заниматься переделкой? Может ещё какие-нибудь варианты есть? Что же теперь получается остается только ждать весны?
|
|
|
|
|
4.12.2010, 1:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Фото:
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
4.12.2010, 2:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Моё резюме: проблема в неустойчивости системы. Для более подробного диагноза нужны фотографии теплового центра. Если у вас ЦТП, то вообще сложно. Практически невозможно бороться. Причина проста - крайне заниженная циркуляция в системе отопления.
|
|
|
|
Гость_анивский_*
|
4.12.2010, 4:56
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 4.12.2010, 2:53)  Фото: Занимаюсь тепловизионной диагностикой.Из опыта,почти на всех радиаторах которые подключены через уголки,проблемы.Уголки и прочие заужения системы являются сопротивлением,а вода идёт по наименьшему сопротивлению.В вашем случае сопротивление после перемычки больше,от того воде проще идти через перемычку.Еще сопротивление может быть связанно с заужением внутреннего диаметра труб после перемычки.
|
|
|
|
|
4.12.2010, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Слабая циркуляция, усугубленная неправильным подключением подачи. Она-должна быть без батарей или там где их меньше. Выход- прокинуть дополнительную трубу-подачу с подвала и до верхнего этажа , тогда у вас существующие стояки с батареями станут обратками, направление естественной циркуляции совпадет, как и положено и все будет греть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.12.2010, 9:33
|
|
|
|
|
4.12.2010, 10:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
первый вариант, который приходит в голову - закладка от монтажников. причем намеренная закладка. слишком уж похожи симптомы. поинтересуйтесь-ка у своего председателя, а нормально ли расплатился он с теми кто монтировал систему, не кинул ли он их с оплатой после опрессовки системы? проводились ли испытания в нормальном режиме? если мои подозрения верны, то вам придется вручную перебирать всю систему в поиске монет с отверстиями.
|
|
|
|
|
4.12.2010, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(olesa0768 @ 3.12.2010, 23:17)  Сами стояки стальные, трубы подходящие к батареи полипропиленовые. Видимо дом все таки старый. В подвале что неизвесно. Если стояки старые и стальные то козни навряд ли само забьется..
|
|
|
|
Гость_olesa0768_*
|
4.12.2010, 15:41
|
Guest Forum

|
Нет, дому 5 лет, когда мы въехали , то соседи уже поменяли все батареи, а мы это сделали позже, когда поняли, что замерзаем. Раньше стояли маленькие пластинчатые радиаторы. комната 27 кв.м не прогревалась Поговорила с председателем, посмотреть давление в подвале на входе и на выходе, вот только не уверена, что у нас на каждом стояке стоят приборы . Тогда бы может быть что-то прояснилось. Слесарь тут бросил, что мол наверное стояк последний в системе, поэтому там такой застой теплоносителя. Я тоже в этом не уверена, потому что его хозяйство, я имею ввиду подвал, а он не уверен, что стояк последний. Председатель тоже в этом профан полный, не может даже один без слесаря пройтись по стояку по квартирам, чтобы посмотреть по-лучше что там не так. Так что пока ждем, когда у слесаря появится для нас время. Еще у меня задумка, перетащить из другой комнаты, где все хорошо греет, батарею 8секц, т.е. поменять местами и посмотреть, что в таком случае будет.
|
|
|
|
|
4.12.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Похоже, что труба подачи в радиатор ниже чем вход радиатора. В этом случае в радиаторе будкт постоянно скапливаться воздух и газы от алюминиевых радиаторов всех нижних этажей.... Вообще, монтаж кошмарный. У нас ППР трубы на отопление обычно не ставят, только на воду...
|
|
|
|
|
4.12.2010, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Как было сказано, краны на перемычках нужно вырезать. Если не время это делать. то заставить их (хозяев квартир) их открыть. Скорее всего они врезаны и на 5-м этаже. На подаче 10 секций радиатора много, их место на обратке, если у вас однотрубка с нижним розливом. Сходите комиссией в подвал, наверняка, обнаружите перетоп на ближних стояках к ИТП. Это для начала
|
|
|
|
|
4.12.2010, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Для начала посмотрите перепад на вводе. Я смотрел фото , немного верхняя труба занижена, но я на это пока не обращаю внимание, т.к.не греет весь стояк. Воевать с соседями проблематично, проще снизу подачу протянуть. Протянуть до верха или только себе и нижнему соседу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.12.2010, 16:12
|
|
|
|
|
4.12.2010, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(olesa0768 @ 3.12.2010, 22:17)  Стояк горячий, не терпит рука, а батарея вся не прогревается. Потом с началом холодов она вообще остыла. Т.е. стояк горячий, перемычка горячая,нижний кран, подводящий подачу холодный, верхний-горячий и верх батареи чуть теплый. Цитата(Евгений Буш @ 4.12.2010, 15:00)  Сходите комиссией в подвал, наверняка, обнаружите перетоп на ближних стояках к ИТП. Цитата(CNFHSQ @ 4.12.2010, 15:11)  Для начала посмотрите перепад на вводе. А повнимательней, коллеги...
|
|
|
|
|
4.12.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(olesa0768 @ 3.12.2010, 23:17)  Другая батарея от стояка обратки , тоже чуть теплая, но зато вся чуть теплая. и стояк тоже как парное молоко
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.12.2010, 18:01
|
|
|
|
|
4.12.2010, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Цитата Отопление централизованное, подача идет снизу..........Та батарея (10 секц.), которая стоит на прямой подаче с началом отопительного сезона нагревалась только сверху и первые две секции. При подаче снизу я бы ожидал, по-крайне мере, равномерного нагрева этих самых 2 первых секций. Цитата Потом с началом холодов она вообще остыла. Т.е. стояк горячий, перемычка горячая,нижний кран, подводящий подачу холодный, верхний-горячий и верх батареи чуть теплый. Опять же - нижний кран должен быть теплее верхнего, а не наоборот.
|
|
|
|
|
4.12.2010, 22:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Явно проблемы со стояком, раз он такой один, нужно волевое решение на уровне правления дома - тормозим стояк пока не приведёте всё в норму (краны на перемычках - убрать однозначно), остановив стояк ничего страшного не произойдёт, зря боитесь. Мы вообще здание тормозили при -15 на полсуток, узел меняли, ничего, всё живое.
|
|
|
|
|
5.12.2010, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что второй радиатор на возвратной трубе еле тёплый-понятно: малый проток и отбирают верхние соседи, установив на перемычках краны. Здесь правильно указывали, что надо отрегулировать стояки - зажимать ближние к теплоузлу. Правда сомневаюсь, что будет чем....вряд ли эти "мастера" ставили балансовые вентили.... Но почему вода по прямой трубе не затекает в радиатор? Могут быть две причины: - подключение радиатора с коленками сбивает динамику затекания - в радиаторе скапливаются газы из-за уровня подключения радиатора выше чем уровень врезки в стояк. В любом случае подключение радиатора выполнено безобразно и его необходимо переделать.
Сообщение отредактировал jota - 5.12.2010, 0:07
|
|
|
|
|
5.12.2010, 1:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 5.12.2010, 0:04)  - в радиаторе скапливаются газы из-за уровня подключения радиатора выше чем уровень врезки в стояк. В любом случае подключение радиатора выполнено безобразно и его необходимо переделать. Это если розлив снизу, то такое может быть, а если розлив верхний - никакой воздух не помеха. Переделывать весь стояк надо, раз на перемычки вентилей наставили.
|
|
|
|
|
5.12.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 5.12.2010, 0:28)  Это если розлив снизу, то такое может быть....... У радиатора на фотке, которую Вы поместили, как раз снизу.....
|
|
|
|
|
5.12.2010, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(HeatServ @ 5.12.2010, 1:28)  Это если розлив снизу, то такое может быть, а если розлив верхний - никакой воздух не помеха. Переделывать весь стояк надо, раз на перемычки вентилей наставили. Я это и предлагаю, сделать "верхний розлив" путем прокладки дополнительного стояка- подача. Сущуствующие врезать в обратку. Все ребусы будут разгаданы с гарантией!! А вентили на перемычках тоже не от хорошей жизни, если будет верхний розлив то война с соседями  отменяется
|
|
|
|
Гость_olesa0768_*
|
5.12.2010, 23:04
|
Guest Forum

|
Поменяли местами батареи. Что получилось, та, которая не грела (10 секц.) на новом месте прогрелась вся от начала до конца. А другая 8 секц. прогрелась не равномерно, т.е. краны горячие, первая секция горячая, верх горячий, а низ-чуть теплый. Такое ощущение, что давление немного прибавили но его не достаточно. Осталось посмотреть, что у соседей сверху и подвал.
|
|
|
|
|
5.12.2010, 23:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(olesa0768 @ 5.12.2010, 23:04)  Поменяли местами батареи. Что получилось, та, которая не грела (10 секц.) на новом месте прогрелась вся от начала до конца. А другая 8 секц. прогрелась не равномерно, т.е. краны горячие, первая секция горячая, верх горячий, а низ-чуть теплый. Такое ощущение, что давление немного прибавили но его не достаточно. Осталось посмотреть, что у соседей сверху и подвал. Вобщем красьте эту восьмисекционную в зелёный цвет и выкидывайте нафиг. Если есть желание - то можно разобрать и посмотреть что за проблема внутри, похоже на заводе забыли достать заглушку секции.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Делай так как я сказал
|
|
|
|
|
6.12.2010, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Если сделать как Старый говорит, то работеть будет (должно). В случае если, проблемы с заужением диаметров нет. Если она есть, то до конца проблема не уйдет.
Врезка доп. цирк. насоса думаю тоже ничего не даст.
ИМХО: надо стояк приводить к первоначальному виду, с ревизией паек на проблемных этажах.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
наймите спеца,а то своими руками еще и не то натворите
|
|
|
|