Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> RLU220, Сименсс
z242
сообщение 6.12.2010, 23:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84576



Входные данные.
Температура в помещении +35С.
Требуемая температура в помещении +21С.
Есть приточно-вытяжная система вентиляции с рециркуляцией.
Идея в том чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении с помощью воздухообмена.
Есть одно ограничение - температура воздуха в приточном канале не должна быть ниже +10С.
Контроллер RLU220 от Сименс.
В нём есть стандартная программа A08.
Но датчика приточного воздуха на схеме нет.
Я так понимаю, что надо редактировать конфигурацию и добавлять ещё датчик приточного воздуха.
Потом прописать его на один из входов (х2?).
Вопросы.
1. Что это за опция?
• Внешняя или внутренняя уставка ограничения минимума.
2. Можно ли добавить датчик приточного воздуха и где его прописать?

Можно, конечно, использовать план Б (код аппликации А16).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Siemens_RLU2.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 7.12.2010, 8:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



На форуме спросить, конечно, хорошо, но мне кажется, что лучше обратиться к техподдержке производителя.
Здесь есть вся контактная информация: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Даже фотографии специалистов есть.
У нас по Синкам семинар проводил Евгений Кубицкий. Вполне себе отзывчивый человек, не думаю, что откажет в помощи. Советую обратиться к нему.
Кстати, когда он поможет - расскажите здесь же на форуме решение. Возможно, еще кому пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2010, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Задам вопрос в этой теме, чтобы не плодить тем по этому гуану. У меня есть две приточки наружного размещения с автоматикой "Корфа". Т.е. их стандартный ящик и стандартный узел обвязки. Во время стоянки системы часто срабатывает капиллярный термостат. Термостат установлен обыкновенным способом - капилляр прекреплен к корпусу калорифера и находится от его поверхности на расстоянии ~3 сантиметра. Как заставить Семена держать повышенную температуру воды в контуре во время стоянки системы, чтобы разогревалось пространство около калорифера? Настроил следующие параметры:

SET-ON = +20С
XP = 5К
SET-OFF = +50С
OFF XP = 5К
OFF TN = 3.30
АСК = АСК3

Т.е. по идее должен держать +50С в калорифере во время стоянки и здорово греть окружающее пространство. Тем не менее термостат срабатывает. Может что-то подшаманить с коэффициентами ПИ-регулятора:

OFF XP = 5К
OFF TN = 3.30

У кого какие идеи?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 7.12.2010, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Рад видеть Вас снова,Abysmo,с приездом!
Сработка термостата ЗОЗ в стоянке редчайший случай,думаю,контроллер здесь ни причём.
На практике один раз было такое,дребезг контактов,дефектуется элементарно постукиванием по корпусу термостата,возможно это Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 16:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Корпус термостата стоит внутри установки или снаружи прилеплен? Для наружной приточки его обязательно внутрь ставить, иначе может срабатывать от охлаждения корпуса, а не капилляра. Тоже с таким сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2010, 17:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Термостат целиком стоит внутри установки. Раньше быль настроен на +7С, сейчас снизили уставку до +4С - все равно срабатывает. Причем на обеих приточках, но в разное время (хаотично), т.е. версия с дефектным термостатом отпадает. При том, что при работе установки все функционирует как надо - термостат рабочий, проверял его и снегом и просто перекрывал задвижку узла регулирования. Отследить срабатывание никак не получается - заказчик говорит, что обычно это происходит ночью - утром он приходит, горит красная лампочка.

Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2010, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2010, 17:12
Сообщение #7





Guest Forum






Кран открыть вручную и после посмотреть че будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 17:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Насос проверить - работает, не слабоват ли?
Попробовать прощупать на стоянке трубки калорифера - мож подзабиты какие.
Если насос слабоват, то при работе установки давление сети вкупе с насосом нормально проталкивают воду, а в стоянке, при почти закрытом клапане, через забитые трубки со слабым насосом может почти не течь - вот и обмерзает.
А датчик на обратке где-как стоит? Может по нему аварийка, а не по термостату, проходит? Если стандартный корфовский щит с RLU220 - там фиг поймешь из-за чего авария была, когда ее уже нет. Отдельно входа для термоса в нем нет, просто рвет датчик обратки. А лампочка на их блочке потом до посинения горит, пока не перезапустишь.

Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2010, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Насос пашет как сумасшедший smile.gif Трубки еще не должны были забиться - установка только пущена в эксплуатацию.

Датчик обратки погружной, вкручен в трубу на выходе из калорифера. По нему никак запуск установки не блокируется, так как у RLU220 нет релейных выходов. Контроллер тупо открывает клапан на 100% и пишет FROST.

Точно установлено, что причина аварии - термостат. Сам удивляюсь, приточка наружного исполнения, стенки теплоизолированны. Открываешь крышку - внутри жара, а термостат срабатывает smile.gif

Да лампочка горит до посинения, а еще звонок звонит. Было требование заказчика про звуковую сигнализацию - так и трезвонит всю ночь, пока с утра не сбросят аварию.

Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2010, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 17:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



О том и речь, что утром уже неясно - термостат отрабатывал или датчик на обратке по холодной воде. Так что не стоит на термостате именно зацикливаться smile.gif

ээээ..
Не, 220-й после прогрева и пропадания аварии должен кран закрыть, не держать открытым. Если мерзнет - будет его всю ночь открывать-закрывать.

Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2010, 17:50
Сообщение #11





Guest Forum






Может насос какой нибудь ночью отключають.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2010, 17:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Прямой городской ввод. Сейчас (на улице -5С) подают +80С, в морозы подавали +120 smile.gif

Короче мистика smile.gif

Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2010, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 17:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Дааа... без бубна и огненной воды тут никак smile.gif Шамаша нада, аднака smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2010, 17:58
Сообщение #14





Guest Forum






А явление стабильно и регулярно или эпездодическески.
У них насос вроде не постоянно работает, а включается при понижении ниже некоей температуры в обратке. Возможно кран открывается, после насос включается, а вода в трубе подачи уже успела остыть.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2010, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 18:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Неа, насос у них тупо выключателем управляется smile.gif Если 220-й контроллер, у него дискретных выходов вообще нет. Если 222-й или 236-й - там может быть.

Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 18:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 7.12.2010, 18:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



[quote name='Abysmo' date='7.12.2010, 17:44' post='591405']
Точно установлено, что причина аварии - термостат. Сам удивляюсь, приточка наружного исполнения, стенки теплоизолированны. Открываешь крышку - внутри жара, а термостат срабатывает smile.gif

Чудес не бывает,исправный термостат в достаточно тёплой среде срабатывать НЕ БУДЕТ,необходимо локализовать источник аварии,а устранение дело техники.
Если авария по заморозке,то источники-термостаты по воде и (или) воздуху,допы по контролю циркуляции теплоносителя,датчик температуры обратного теплоносителя,датчик приточного воздуха(переохлаждение канала).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.12.2010, 18:57
Сообщение #17





Guest Forum






Если не ошибаюсь у корфа нет термостата на обратке, датчик обратки аварию не отрабатывает как и датчик притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 7.12.2010, 19:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(Abysmo @ 7.12.2010, 17:44) *
Да лампочка горит до посинения, а еще звонок звонит. Было требование заказчика про звуковую сигнализацию - так и трезвонит всю ночь, пока с утра не сбросят аварию.


Возможно не совсем стандартная автоматика от Корфа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2010, 20:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Насос работает постоянно у Корфа - включается тумблером. Контроллер 220 - у него нет релейных выходов вообще. Т.е. контроль температуры обратки работает само по себе, а контроль температуры по термостату сам по себе. При этом отключение вентилятора только по термостату, так что элемент не просто ключевой, а жизненно необходимый.

Явление эпизодическое - может быть а может и не быть.

Завтра беру бубен в руки и лезу в приточку... о результатах отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 20:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



ЭЭЭэээ. Вот пришла тут в голову смешная мысль... а может все дело в плохо протянутых клеммах? В стоянке в районе корпуса термоса прохладнее или теплей, не суть, все расширяется/сжимается и плохой контакт теряется? Вот нам и разрыв. Или то же с датчиком обратки? Или наоборот - нарушена изоляция кабелька и коротит датчик обратки. Эффект тот же будет.
И еще, датчик обратки и воздуха не перепутаны местами в подключении к контроллеру?

P.S. Раз у ж мистика - будем перебирать все мыслимые и не мыслимые варианты smile.gif

Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2010, 21:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Завтра попробую все выяснить. Датчики не перепутаны - подключал лично. Опять же, при работе системы все в норме. Термостат дурит в стоянке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 7.12.2010, 23:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Да- уж! Судя потому как это серйозно обсуждается, корф со своим 220рлу напихал ой как много шкафов!
Мне тож досталось! blink.gif
А шо делать? Пиходится все это оживлять...
Да, еще синусы от них - отдельная тема!
Лишь бы продать...

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 7.12.2010, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 7.12.2010, 23:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Ох, только не надо про Синусы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.12.2010, 6:23
Сообщение #24





Guest Forum






А что Синусы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 8.12.2010, 10:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Синусы мне только глюкавые попадались. Благо немного их было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 10:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Если речь о ЧП,то те,что встречались мне работали безупречно (хотя их тоже было немного и к Корфу никакого отношения не имели).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 8.12.2010, 11:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Да, ЧП. У меня были от Корфа, штук 8-9 пробегало. Сейчас уже не вспомню за давностью в чем именно, но проблемы какие-то были со всеми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.12.2010, 12:10
Сообщение #28





Guest Forum






Проблем вроде не имел, любопытно стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 19:48
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(Abysmo @ 7.12.2010, 21:28) *
Завтра попробую все выяснить. Датчики не перепутаны - подключал лично. Опять же, при работе системы все в норме. Термостат дурит в стоянке.


Разбирает любопытство о результатах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.12.2010, 23:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ну в общем приехал я с утра, посмотрел - Симен-семеныч работает как надо и держит в обратке честные 50С путем периодической инжекции теплоносителя во внутренний контур. За эту ночь срабатываний термостата не было. Полез на крышу, сунул нос в приточку - в секции калорифера жарко. В секции вентилятора то же жарко. Ну в общем почесал я голову, после этого подошел к заказчику и сказал ему: "Забей на это, летом поменяем термостат и размотаем капилляр по поверхности" smile.gif

P.S. Термостаты стоят фирмы S+S Regeltechnik.

Сообщение отредактировал Abysmo - 8.12.2010, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 23:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Жаль,что не получилось изловить глюк(периодические дефекты самые тяжёлые в диагностике),неисправность проявившись раз,добровольно без посторонней помощи само никуда не исчезнет! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.12.2010, 23:53
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Дороговато такие глюки ловить, проще заменить термостат и перемонтировать капилляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 9.12.2010, 0:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Abysmo @ 8.12.2010, 23:53) *
Дороговато такие глюки ловить, проще заменить термостат и перемонтировать капилляр.

А это не одно и тоже(тенмостат и капилляр)? Или я че-то упустил?
Термостат на обратке, допускаю. А капилляр в канале за калорифером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.12.2010, 8:37
Сообщение #34


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А по мне - так всё нормально работает. Просто сети тепловые "дурят", вот тепло периодически и пропадает. Такое бывает. Особенно когда "рядом" где-то ПНС стоит или ЦТП крупное. Судя по тому, что и 120 бывает - очень похоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 9:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(Анатолий1 @ 9.12.2010, 0:37) *
А это не одно и тоже(тенмостат и капилляр)? Или я че-то упустил?
Термостат на обратке, допускаю. А капилляр в канале за калорифером?


Под "термостатом" подразумевается капиллярный электромеханический термостат защиты калорифера от замерзания по воздуху,у которого капилляр является чувствительным элементом и разматывается по всей площади теплообменника за ним по ходу движения воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 9.12.2010, 10:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Abysmo @ 8.12.2010, 23:04) *
"Забей на это, летом поменяем термостат и размотаем капилляр по поверхности" smile.gif

Занятный итог. На дворе зима, когда и нужна защита - так сейчас забьем, а чинить будем к тому времени, когда в ней не будет необходимости smile.gif И заказчик согласен? Всем бы таких сговорчивых заков smile.gif

Сообщение отредактировал ViS - 9.12.2010, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.12.2010, 13:15
Сообщение #37


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(ViS @ 9.12.2010, 13:21) *
Занятный итог. На дворе зима, когда и нужна защита - так сейчас забьем, а чинить будем к тому времени, когда в ней не будет необходимости smile.gif И заказчик согласен? Всем бы таких сговорчивых заков smile.gif


А зато летом как здорово чинить защиту от замораживания!!
Сделали. Запустили. "Срабатывает?? -Нет! - Принимай работу!!!" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 14:16
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Usach @ 9.12.2010, 15:15) *
А зато летом как здорово чинить защиту от замораживания!!
Сделали. Запустили. "Срабатывает?? -Нет! - Принимай работу!!!" laugh.gif

ВОпрос интересный. Срабатывать может и не мз-за автоматики. Автоматика может быть абсолютно испраной. Автоматчик сдает свою работу, срабатывать может из-за внешних причин. А ремонтник или ,сервисник по новомодному , совсем другая история.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.12.2010, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 14:24
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Но срабатывает в конечном итоге именно автоматика,нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.12.2010, 15:09
Сообщение #40


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(aslanbek @ 9.12.2010, 17:24) *
Но срабатывает в конечном итоге именно автоматика,нет?


Бугага!!
Насос останавливается из-за перекоса фаз. Но ведь питающая сеть, то не виновата! Ведь "срабатывает в конечном итоге именно автоматика" защищающая насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 15:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Бугага!!
А разобрался в том,кто виноват сантехник??! laugh.gif

Сообщение отредактировал aslanbek - 9.12.2010, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 15:22
Сообщение #42





Guest Forum






Работу производило несколько участников например: вентлиляция, водопроводчики, электрики и автоматчики. Каждый выполнял работу согласно некоему заданию. Каждый и сдавал свою работу, а чаще не сдавал. Вопрос : а почему автоматчик должен отдуваться за чужую, сделанную или чаще не сделанную работу? Как это обычно бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 9.12.2010, 15:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Такова наша нелегкая доля.... huh.gif И ведь хрен изменишь так просто это положение вещей... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 15:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Не должен,но автоматчик из всех перечисленных,"белая кость" на любой стройке,и именно он и никто другой, "назначает"(диагностика) виноватого,а устранение неисправности-дело техники(читай сантехники,электрики и т.д.)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 15:36
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(aslanbek @ 9.12.2010, 17:30) *
Не должен,но автоматчик из всех перечисленных,"белая кость" на любой стройке,и именно он и никто другой, "назначает"(диагностика) виноватого,а устранение неисправности-дело техники(читай сантехники,электрики и т.д.)!


По моему тупому мнеиию, каждый должен сдавать свою собственную работу в заранее оговоренных рамках. А как и что принимать в целом должон человек способный объединить, принять и проанализировать деятельность каждого. Правда таких еще поискать надо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 9.12.2010, 15:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Boris Blade @ 9.12.2010, 15:36) *
По моему тупому мнеиию, каждый должен сдавать свою собственную работу в заранее оговоренных рамках. А как и что принимать в целом должон человек способный объединить, принять и проанализировать деятельность каждого. Правда таких еще поискать надо.

Даа.. Мечта... Но, как многие из мечт, в текущей реальности - практически утопия smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 16:02
Сообщение #47





Guest Forum






Т.е решения должен принимать компетентный и профессиональный управленец.
Автоматика , как я понимаю и есть уровень управления и по факту этим часто занимаются автоматчики. Хотя есть и еще один уровень - программист , а лучше разработчик всей системы в совокупности. А если такого разработчика нет -то тогда бедааа.
Короче похоже искусство управления начинает забываться.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.12.2010, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 9.12.2010, 18:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Занятный итог. На дворе зима, когда и нужна защита - так сейчас забьем, а чинить будем к тому времени, когда в ней не будет необходимости smile.gif И заказчик согласен? Всем бы таких сговорчивых заков smile.gif


Так я же писал выше при работе она срабатывает нормально! Проверял несколько раз.

Заказчик жалуется, что срабатывает защита именно в стоянке. Когда она вообще не должна срабатывать smile.gif А от чего она там срабатывает мне честно говоря пох*ру. Может, как писали выше, сети тепловые дурят. Приточки сидят на прямом городском вводе.

Цитата
А зато летом как здорово чинить защиту от замораживания!!
Сделали. Запустили. "Срабатывает?? -Нет! - Принимай работу!!!" laugh.gif


Я бы и сейчас его перемонтировал, но трубы подвода к калориферу мешают. Так как приточки наружного размещения, то экспериментировать с ними сейчас не хочется. Надо сливать весь контур с крыши, переть на крышу компрессор, продувать калорифер и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 9.12.2010, 18:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Abysmo @ 9.12.2010, 18:44) *
Я бы и сейчас его перемонтировал, но трубы подвода к калориферу мешают. Так как приточки наружного размещения, то экспериментировать с ними сейчас не хочется. Надо сливать весь контур с крыши, переть на крышу компрессор, продувать калорифер и т.п.

Да ну. остановил приточку, открыл клапан, открыл байпас - через калорифер течет кипяток. Перемонтировать термостат - час максимум, при открытых кранах в стоянке поди не разморозится.
P.S. Трубы подвода - снаружи установки, термостат у вас внутри установлен. Как те трубы могут мешать перемонтировать термос?

Сообщение отредактировал ViS - 9.12.2010, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.12.2010, 22:38
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Да ну. остановил приточку, открыл клапан, открыл байпас - через калорифер течет кипяток. Перемонтировать термостат - час максимум, при открытых кранах в стоянке поди не разморозится.
P.S. Трубы подвода - снаружи установки, термостат у вас внутри установлен. Как те трубы могут мешать перемонтировать термос?


Чтобы заменить термостат надо откручивать трубы от калорифера. Другого способа нет, уже исследовал установку со всех сторон. Это же "КОРФ" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 10.12.2010, 23:53
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Прям дюже любопытно стало, что ж там за конструкция такая, что без снятия труб термос не поставить smile.gif Представить не получается smile.gif Фотками никак нельзя разжиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.12.2010, 10:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Чтобы поставить термостат надо полностью монтажнику залезть внутрь приточки. Чтобы влезть внутрь надо снять крышку секции со стороны обслуживания. Через крышку секции у Корфа сделан подвод труб, при этом после выхода из калорифера трубы загибаются буквой "Г" и идут внизу по крыше. Т.е. крышку можно отодвинть от корпуса максимум сантиметров на 10 (на длину верхней полки буквы "Г"), так что туда влезает только рука и можно крутить настройки термостата, но заменить его никак. Спереди у калорифера фильтр, сзади фреоновый испаритель, а с со стороны, противоположенной сороне обслуживания сплошная глухая стенка на всю длину приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 12.12.2010, 17:59
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Теперь понятно smile.gif По сути, дело не в "это же КОРФ", а в загнутых слишком близко трубах smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
z242
сообщение 14.12.2010, 20:59
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84576



Цитата(Mars @ 7.12.2010, 8:16) *
На форуме спросить, конечно, хорошо, но мне кажется, что лучше обратиться к техподдержке производителя.
Здесь есть вся контактная информация: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Даже фотографии специалистов есть.
У нас по Синкам семинар проводил Евгений Кубицкий. Вполне себе отзывчивый человек, не думаю, что откажет в помощи. Советую обратиться к нему.
Кстати, когда он поможет - расскажите здесь же на форуме решение. Возможно, еще кому пригодится.

Ура-ура-ура.
Вот решение от Сименс.
Здравствуйте!

В контроллере по умолчанию задан датчик на вытяжке. Если Вам нужно управлять по температуре притока с ограничением, просто установите его на притоке.

With best regards / С уважением,
Evgeny Kubitskiy / Евгений Кубицкий

Siemens LLC / OOO "Сименс"
Sector Industry / Сектор индустрии
Building Technologies Division /
Департамент "Автоматизация и безопасность зданий"
115114, Moscow, / 115114, Москва
Letnikovskaya st, 11/10, bld. 1 / Ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1 Russia / Россия
Tel: +7(495) 737-18-30
Fax: +7(495) 737-18-20
mailto:evgeny.kubitskiy@siemens.com
http://www.sbt.siemens.ru


-----Original Message-----
From: Zinoviy [mailto:zens242@inbox.lv]
Sent: Tuesday, December 14, 2010 11:37 AM
To: Kubitskiy, Evgeny
Subject: RE: help, please

Здравствуйте, Евгений.

Контроллер управляет только сервопрвиводами заслонок.
Обогрева нет.
Приточная заслонка, вытяжная заслонка, рециркуляуионная заслонка.
Belimo LM24SR.
Вентиляторы не связаны с контроллером.

Цитирование "Kubitskiy, Evgeny" <Evgeny.Kubitskiy@siemens.com>:
> Здравствуйте, Зиновий.
>
> Какие ещё агрегаты для регулирования температуры, кроме рециркуляционных зас
>лонок, используются в системе?
>
> With best regards / С уважением,
> Evgeny Kubitskiy / Евгений Кубицкий
>
> Siemens LLC / OOO "Сименс"
> Sector Industry / Сектор индустрии
> Building Technologies Division /
> Департамент "Автоматизация и безопасность зданий"
> 115114, Moscow, / 115114, Москва
> Letnikovskaya st, 11/10, bld. 1 / Ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1 Russia
> / Россия
> Tel: +7(495) 737-18-30
> Fax: +7(495) 737-18-20
> mailto:evgeny.kubitskiy@siemens.com
> http://www.sbt.siemens.ru
>
>
> -----Original Message-----
> From: Zinoviy [mailto:zens242@inbox.lv]
> Sent: Friday, December 10, 2010 11:28 PM
> To: Kubitskiy, Evgeny
> Subject: help, please
>
> Здравствуйте, Евгений.
>
> С АВОК.ru посоветовали обратиться к Вам, как компетентному и отзывчивому спе
>цу по контроллерам.
> Вот мой случай.
> Входные данные.
> Температура в помещении +35С.
> Требуемая температура в помещении +21С.
> Есть приточно-вытяжная система вентиляции с рециркуляцией.
> Идея в том чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении с помощью воз
>духообмена.
> Есть одно ограничение - температура воздуха в приточном канале не должна быт
>ь ниже +10С.
> Контроллер RLU220 от Сименс.
> В нём есть стандартная программа A08.
> Но датчика приточного воздуха на схеме нет.
> Я так понимаю, что надо редактировать конфигурацию и добавлять ещё датчик пр
>иточного воздуха.
> Потом прописать его на один из входов (х2?).
> Вопросы.
> 1.Какой код аппликации выбрать в моём случае?
> 2. Можно ли добавить датчик приточного воздуха и где его прописать?
> 3. Что это за опция?
> • Внешняя или внутренняя уставка ограничения минимума.
>
> С уважением,
> Зиновий.


--
С уважением,
Зиновий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 14.12.2010, 21:18
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Итак моя проблема так и не разрешилась. Перепробовал буквально все! В итоге решили перенести капилляр термостата поближе к поверхности калорифера. Больше никаких идей нет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 15.12.2010, 13:33
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(z242 @ 14.12.2010, 20:59) *
Ура-ура-ура.
Вот решение от Сименс.

Ну, вот. Все гениальное - просто. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgan
сообщение 9.11.2014, 16:33
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Цитата(Abysmo @ 14.12.2010, 22:18) *
Итак моя проблема так и не разрешилась. Перепробовал буквально все! В итоге решили перенести капилляр термостата поближе к поверхности калорифера. Больше никаких идей нет smile.gif

Что всё-таки было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных