> Топочная
Корчагин
сообщение 8.12.2010, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 13.5.2010
Из: Россошь
Пользователь №: 56472



Уважаемые проектировщики, подскажите! Какие габариты топочной минимальны, если планируется установка двухконтурного котла 20кВт и газплиты четырехконфорочной. Если не трудно (а мне очень надо!) со ссылками на нормативы. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 8.12.2010, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



весчь.
а так сп 42-101-2003 пп. 6.17-6.25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 43,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 8.12.2010, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



Уважаемый, Корчагин! Во-первых, вы не указали в каком здании распологается теплогенераторная. Во-вторых, вы в кухне всетаки собираетесь устанавливать котел или же в теплогенераторной плиту (как вы пишите)?
А так, читайте:
1. для одноквартирных и блокированных жилых домов: МДС 41-2.2000. глава 5
2. для многоквартирных жилых домов: СП 41-108-2004. глава 4.2
3. в настоящее время многими горгазами до сих пор применяются нормы, ныне не действующего СНиП 2-04-08-87, п. 6.41.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makavelly
сообщение 8.12.2010, 17:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.10.2007
Из: Европа
Пользователь №: 11791



Цитата(Zvenigorodoff @ 8.12.2010, 9:57) *
весчь.
а так сп 42-101-2003 пп. 6.17-6.25


Нихрена там про обьем не сказано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 8.12.2010, 20:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



Цитата(Veron @ 8.12.2010, 12:00) *
Уважаемый, Корчагин! Во-первых, вы не указали в каком здании распологается теплогенераторная. Во-вторых, вы в кухне всетаки собираетесь устанавливать котел или же в теплогенераторной плиту (как вы пишите)?
А так, читайте:
1. для одноквартирных и блокированных жилых домов: МДС 41-2.2000. глава 5
2. для многоквартирных жилых домов: СП 41-108-2004. глава 4.2
3. в настоящее время многими горгазами до сих пор применяются нормы, ныне не действующего СНиП 2-04-08-87, п. 6.41.

Ни одного реального документа среди названных нет, соблюдение этих документов не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 8.12.2010, 22:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Соглашусь с дружищем gorgasом. Добавлю МДС 41.2.2000 был временным и в чём-то бестолковым документом. чаво на него молятся до сих пор? Его уже давно заменил соответствующий СНиП и СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 9.12.2010, 10:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



ну а че вы тогда тут умничаете, действующий/недействующий. ставьте тогда в каморках полуподпольных, где не развернешься, к котлу не подлезешь, да в принципе и не надо и дышать спертым воздухом потому что в рекомендуемом сп должны быть форточки. и зашибись. и вентиляции нету, а че рекомендуемая и котел с закрытой камерой сгорания. зашел дед в эту каморку и задохнулся угарным газом. ставьте. только ни один горгаз эту установку и компоновку зарубит на корню. и здешний gorgas уже ничем не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nellytru_*
сообщение 9.12.2010, 14:12
Сообщение #8





Guest Forum






Для котельных с котлами до 60 кВт- объем не менее 8м3, с высотой потолка не менее 2,2м. Для кухонь 15м3 +6м3 (если устанавливается ПГ4+котел), высота 2,2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 9.12.2010, 17:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



поправлю - в топочных с оборудованием мощностью до 60кВт высота не менее 2,0м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 9.12.2010, 19:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



Цитата(Zvenigorodoff @ 9.12.2010, 10:01) *
ну а че вы тогда тут умничаете, действующий/недействующий. ставьте тогда в каморках полуподпольных, где не развернешься, к котлу не подлезешь, да в принципе и не надо и дышать спертым воздухом потому что в рекомендуемом сп должны быть форточки. и зашибись. и вентиляции нету, а че рекомендуемая и котел с закрытой камерой сгорания. зашел дед в эту каморку и задохнулся угарным газом. ставьте. только ни один горгаз эту установку и компоновку зарубит на корню. и здешний gorgas уже ничем не поможет.

Зачем такая истерика? Десять лет проектируем, соблюдаем высоту потолка минимум 2.2м, трехкратный воздухообмен, размер остекления 3% от объема, где надо нюхалки ставим, для теплогенераторов в жилых домах помещение достаточное для обслуживания, в кухнях форточки или открывающиеся в верхней части окна фрамуги. Горгаз не рубит на корню, а принимает всю нашу работу.
Кстати новопассит в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 9.12.2010, 21:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Малометражные газовые отопительные котлы и аппараты разрешается устанавливать в
нежилых помещениях высотой не менее 2 м, имеющих вентиляционный канал или форточку,
зазор между полом и дверью с живым сечением не менее 0,02 м2 для притока воздуха в
помещение. Объем помещения кухни, в которой устанавливается котел или аппарат, должен быть
на 6 м3 больше объема, требуемого для установки газовых плит (8 м3 - для плиты на две конфорки,
12м3 - для плиты на три конфорки и 15 м3 - для плиты на четыре конфорки). (Правила ВДПО)
В многокваритных домах согласно СНиП 31-01-2003 Высота помещения должна быть не менее 2,2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 10.12.2010, 10:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



to gorgas: че ж вы тогда выполняете требования, указанные в документах, которые называете нереальными, и заявляете, что выполнение которых необязательно. из пальца сами эти условия высосали?
сами небось и снипом старым советским пользуетесь 2.04.08-87. потому что требования там общепризнанные. так он вообще недействующий.
вам шоколадку аленку - для мозга полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 10.12.2010, 14:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



Уважаемые, давайте не будем выяснять отношения smile.gif
Давайте вернемся к вопросу ТС, он спрашивал про объем кухни (или все-таки топочной? ТС так в теме и не появился и ничего не обяснил) в которой плита+котел по НОРМАМ. ТС спрашивал не советов. Я думаю, если бы ему нужны были советы, он бы описал по-подробней ситуацию и по-чаще бы появлялся бы в этой теме.
Кто-нибудь еще хочет добавить какие-либо нормы?
Тут vladi писал про нормы ВДПО, но ссылки на номер документа не указал, хотя очень интересно было бы узнать.
Вышеперечисленные мной нормы, какими бы они ни были, отражают требования к помещениям, которые общеприняты. Мы с вами знаем что обязательными сейчас являются тех. регламенты, что по поводу применения снипов и проч. норм есть письма с разъяснениями (про обязательность требований, связанных с безопасностью), которые также не имеют юридической силы.
Вопрос к GASPAR, каким документом отменен МДС 41.2, просто любопытно, ведь всевозможные интернетовские "консультанты" утверждают что статус у него: действующий. К закону о тех. регулировании просьба не отсылать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 10.12.2010, 20:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



Цитата(Zvenigorodoff @ 10.12.2010, 10:31) *
to gorgas: че ж вы тогда выполняете требования, указанные в документах, которые называете нереальными, и заявляете, что выполнение которых необязательно. из пальца сами эти условия высосали?
сами небось и снипом старым советским пользуетесь 2.04.08-87. потому что требования там общепризнанные. так он вообще недействующий.
вам шоколадку аленку - для мозга полезно.

Вам прямая дорога к психиатру, уважаемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 10.12.2010, 21:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Правила, отмененные в 2006г
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________2002.pdf ( 662,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 10.12.2010, 22:28
Сообщение #16


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
(8 м3 - для плиты на две конфорки,
12м3 - для плиты на три конфорки и 15 м3 - для плиты на четыре конфорки). (Правила ВДПО)

в п.5.1.4. указано, что эти требования не распрастраняются на отопительные аппараты с водяным контуром, коим и является двухконтурный котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Корчагин
сообщение 15.12.2010, 10:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 13.5.2010
Из: Россошь
Пользователь №: 56472



Большое спасибо всем откликнувшемся!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных