Схема коммутации ККБ и приточки |
|
|
Гость_gelly5_*
|
16.12.2010, 19:29
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. выпала такая задача скоммутировать ККБ и секцию охлаждения приточной установки. ККБ- MTA MCCG131, ХП=34,3 кВт Секция охлаждения - 33,1 кВт Фреон R407C
Почитав тех. документацию на ККБ я обнаружила что после конденсатора там идет: клапан шредера ( с датчиком выс. давления) клапан шредера фильтр смотровое стекло соленоидный клапан шаровый кран клапан шредера
я не увидела ТРВ и ресивера.
мне надо сделать так, чтобы эта система работала что мне нужно включить в обвязку? подобрать ТРВ, ресивер, еще что-то ??? ТРВ с внешним или внутренним уравниванием?
спасибо!
|
|
|
|
|
16.12.2010, 21:29
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
ALCO Controls ЗЫ Вместо ТРВ (п.12) - ЭРВ:
Сообщение отредактировал tuguzak - 16.12.2010, 21:31
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
16.12.2010, 23:05
|
Guest Forum

|
Почему эрв? Он дороже значительно трв..какие его плюсы перед трв в моем конкретном случае? А ресивер? Почему в машине нет ресивера...насколько мне известно он необходим.
И в руководстве по монтажу этого блока ккб нет ни слова о трв или эрв..настораживает
|
|
|
|
|
16.12.2010, 23:33
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(gelly5 @ 16.12.2010, 23:05)  Почему эрв? Он дороже значительно трв..какие его плюсы перед трв в моем конкретном случае? А ресивер? Почему в машине нет ресивера...насколько мне известно он необходим.
И в руководстве по монтажу этого блока ккб нет ни слова о трв или эрв..настораживает Потому что многие уже прошли черз свои грабли и пришли к этому выводу. Цитата Почему в машине нет ресивера...насколько мне известно он необходим... На этой картинке нет ресивера? Он необходим если есть вероятность эксплуатации машины в переходный период...для приточки маловероятно. Как только температура опустилась ниже 18 - нажать на кнопочку "Лето закончилось" и забыть до весны. Ну, ...или для консервации фреона "по-умному" - тогда Да, нужен ресивер Решать Вам. Цитата ...нет ни слова о трв или эрв..настораживает Взяли блок для сплита - флаг в руки...
Сообщение отредактировал tuguzak - 16.12.2010, 23:34
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
17.12.2010, 0:07
|
Guest Forum

|
К сожалению,блок подбирала не я. Передо мной стоит уже существущая ситуация по факту-ккб и приточка и сделать так,чтобы все работало)
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2010, 0:11
|
Guest Forum

|
Если в составе ккб нет трв, тогда нужно трв с внешним уравниванием.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата тогда нужно трв с внешним уравниванием. присоединяюсь. Ресивер - по практике можно не ставить - в данном применении он не очень нужен - в крайних случаях при небольших колебаниях его роль сыграет конденсатор (как правило - переразмереный) - его "нижний" объем...
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
17.12.2010, 13:09
|
Guest Forum

|
т.е. ККБ расположен на улице. от него я кидаю трубы по инжинирингу - газ 35, жидкость 16. веду до приточки и уже около приточки подсоединяю свой ТРВ. помимо ТРВ какие-то элементы системы и автоматики нужно предусмотреть?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2010, 13:24
|
Guest Forum

|
Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 15:09)  т.е. ККБ расположен на улице. от него я кидаю трубы по инжинирингу - газ 35, жидкость 16. веду до приточки и уже около приточки подсоединяю свой ТРВ. помимо ТРВ какие-то элементы системы и автоматики нужно предусмотреть? ТРВ, смотровое стекло на линии жидкости, соленоид с катушкой, фильтр на газе, иногда краны, если их нет, и пару шредеров для наладчиков. Если желание есть, подберу.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2010, 13:30
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
17.12.2010, 13:43
|
Guest Forum

|
вот схема холодильной машины и её элементы там уже есть в самой машине клапаны шредера. а так же с одного клапана шредера идет электронный блок управления...не разобралась с какой целью
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2010, 13:51
|
Guest Forum

|
Если трв будет установлен возле испарителя по хорошему нужны шредеры для наладчиков (2 шт. по 300 рубь.). Схему скиньте автоматчикам и приложьте задание. Не забудте про задание эдектрикам , чтобы запитать это дело. Объем работы зависит от того какая ваша специализация. Если тоолько проектируете в проектной компании, то одно, если работаете в проектировщицей в монтажной фирме , то несколько иное. Ну и имеет значение какие разделы выполняете.
Клапан Шрёдера , это небольшая деталька, для присоединения датчиков или манометров, а также для заправки, слива или вакуумирования. Совсем мелочь и ничего не стоит.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2010, 13:57
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
17.12.2010, 14:36
|
Guest Forum

|
вообще машина предназначена для испарителя ФРЕОН-ВОДА. вода как промежуточный холодоноситель. а по факту секция охлаждения в приточке- фреон-воздух.......
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2010, 14:55
|
Guest Forum

|
Приточку что ле в коксовые машины ставить собрались?
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
17.12.2010, 15:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2010, 14:55)  Приточку что ле в коксовые машины ставить собрались? извините, не поняла вопроса. а вообще обычная приточная установка компании WOLF с наборной секцией охлаждения (фреон-воздух)
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2010, 15:08
|
Guest Forum

|
Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 17:03)  Перепутал. В чем проблема собственно говоря?
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
17.12.2010, 15:22
|
Guest Forum

|
 пока нет проблемы!) нарисую монтажную схему, выложу тогда на одобрение)
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.12.2010, 15:27
|
Guest Forum

|
Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 17:22)   пока нет проблемы!) нарисую монтажную схему, выложу тогда на одобрение) Сначало функциональную+ расчет для обсуждения. После монтажные с деталировками. Задания смежникам. И в принципе при желании все поймете, с учетом критики.
|
|
|
|
|
7.1.2011, 18:24
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2010, 15:27)  ...при желании все поймете, с учетом критики. Оно и верно. Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 13:09)  т.е. ККБ расположен на улице. от него я кидаю трубы по инжинирингу - газ 35, жидкость 16. веду до приточки и уже около приточки подсоединяю свой ТРВ... Трубы по инжинирингу...оно конечно можно, обратите внимание на ограничение по допустимой длине трассы (эквивалентной) и необходимость дозаправки системы. Если чего - пересчитать можно в coolpack или LineSize.
|
|
|
|
|
8.1.2011, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 13:43)  там уже есть в самой машине клапаны шредера. а так же с одного клапана шредера идет электронный блок управления...не разобралась с какой целью Датчик давления конденсации. Скорее всего управляет вентилятором.
Сообщение отредактировал daddym - 8.1.2011, 0:02
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
11.1.2011, 17:55
|
Guest Forum

|
Проанализировав схему холодильной машины и режим работы установки (только летний), пришла к выводу, что в обвязку достаточно включить ТРВ и смотровое окно на жидкостной линии. Поправьте, пожалуйста, если не права) спасибо)
|
|
|
|
|
11.1.2011, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Трубы почти "по инжинирингу", осталось добавить петли и уклоны
Сообщение отредактировал narkom - 11.1.2011, 22:21
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
12.1.2011, 9:43
|
Guest Forum

|
почему почти по инжинирингу?) вот картинка с руководства по монтажу блока) а зачем петлю? у меня около 1.5-2 метра высота подъема...Котзаолганин говорит что при высоте больше чем 3 метра петля нужна.
Сообщение отредактировал gelly5 - 12.1.2011, 9:44
Прикрепленные файлы
_____.JPG ( 54,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
12.1.2011, 15:50
|
Guest Forum

|
добавила петлю и уклоны на всасывающей магистрали... имеет ли смысл делать двойную петлю (к сожалению, мне не известен режим работы испарителя) или сделать вторую петлю на подъеме. хотела поставить фильтр-осушитель Danfoss DCR на всасывающей линии для того, чтобы не попала грязь в компрессор при пусконаладочных работах, да не поняла как он будет смонтирован)
Сообщение отредактировал gelly5 - 12.1.2011, 15:50
|
|
|
|
|
12.1.2011, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Поскольку в контуре 1 компрессор постоянной производительности, вторая петля не нужна. Грязь поглотит фильтр-осушитель на жидкостной линии. А вот прикинуть требуемое количество хладагента, с учетом того, что в контуре нет ресивера, будет нелишне.
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
13.1.2011, 12:15
|
Guest Forum

|
Цитата(narkom @ 12.1.2011, 19:52)  Поскольку в контуре 1 компрессор постоянной производительности, вторая петля не нужна. Грязь поглотит фильтр-осушитель на жидкостной линии. А вот прикинуть требуемое количество хладагента, с учетом того, что в контуре нет ресивера, будет нелишне. в силу того что мне неизвестны величины перегрева и переохлаждения, я примерно прикинула точку входа в компрессор h=420,6кДж/кг и точку на входе в испаритель h=265кДж/кг dh=420,6-265=155,6кДж/кг G=Q/dh=35,47/155,6=0,307кг/c метраж известен, а вот скорость на всех участках разная....и как массу фреона найти. или я вообще не с той стороны подошла?
|
|
|
|
|
13.1.2011, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Слишком научный подход. Из тех. данных берете заводскую заправку этого "чиллера", дополнительную заправку считаете, исходя из объема жидкостного трубопровода и объема испарителя с коэффициентом 0.3 http://www.training.ostrov.ru/data/file/ar...-hladagenta.pdf
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
14.1.2011, 10:08
|
Guest Forum

|
а в тех. данных, которые у меня есть, такой цифры нет. да и на испаритель внутренний объем труб не предоставлен. весело)
|
|
|
|
|
14.1.2011, 10:39
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(gelly5 @ 14.1.2011, 10:08)  а в тех. данных, которые у меня есть, такой цифры нет. да и на испаритель внутренний объем труб не предоставлен. весело) Это к вопросу "Сколько вешать в граммах?"
|
|
|
|
Гость_gelly5_*
|
14.1.2011, 11:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 10:39)  Это к вопросу "Сколько вешать в граммах?"  вот уж не знаю)
|
|
|
|
|
14.1.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(gelly5 @ 11.1.2011, 17:55)  Проанализировав схему холодильной машины и режим работы установки (только летний), пришла к выводу, что в обвязку достаточно включить ТРВ и смотровое окно на жидкостной линии. Поправьте, пожалуйста, если не права) спасибо) Цитата(narkom @ 12.1.2011, 19:52)  Поскольку в контуре 1 компрессор постоянной производительности, вторая петля не нужна. Грязь поглотит фильтр-осушитель на жидкостной линии. А вот прикинуть требуемое количество хладагента, с учетом того, что в контуре нет ресивера, будет нелишне. Да и без первой петли можно спокойно обойтись раз уж взяли 35 трубу (а жидкостную надо бы потолще), но это так, к слову. Настоятельно рекомендую не экономить деньги на мелочах и послушаться специалистов ( Boris Blade, пост 9), особенно в отношении соленоида перед смотровым стеклом. Иначе можно убить компрессор (ККБ на улице ведь?).
Сообщение отредактировал v-david - 14.1.2011, 12:30
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|